Autor Téma: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?  (Přečteno 4124 krát)
prozatimnízarizeni
« kdy: 15.12.2021, 10:32 »


Vyrábíme elektrické zařízení na 400V, které v našem podniku před odesláním zákazníkovi musíme připojit k elektrice a provést na něm určité testy a kalibrace.
Musí se na toto zařízení před připojením napětí provést nějaká revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 15.12.2021, 14:15 »

Co je to, elektrické zařízení na 400 V?

U strojního zařízení, dodáváme prohlášení o shodě, a dále protokol o ověření elektrické části, dle ČSN EN 60 204-1,  ed.3, únor 2019. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.12.2021, 14:42 »

Že by se dral na svět nový, převlečený Eltrick?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.12.2021, 22:10 »

Vyrábíme elektrické zařízení na 400V, které v našem podniku před odesláním zákazníkovi musíme připojit k elektrice a provést na něm určité testy a kalibrace.
Musí se na toto zařízení před připojením napětí provést nějaká revize?

Odpovězte si na otázku, pod jaký zákon to vámi vyráběné zařízení zařadíte.
Tam dostanete i všechny instrukce, jaké "náležitosti" k tomu výrobku potřebujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.12.2021, 23:30 »

Jedna věc je finální produkt, který musíte vybavit potřebnými doklady a dokumenty pro zákazníka, ale trochu jiná věc je jak si stanovíte podmínky pro bezpečnou činnost na produktu ve stavu montáže, oživení, testování, nastavení parametrů...
Dokud je to "ve vaší firmě",  je to váš problém jak si rizika vyhodnotíte a jak si pravidla nastavíte
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
jirisuchy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.12.2021, 11:31 »

jedná se o testování válcové stolice, která má samostatně stojící rozvaděč. Do něho se napojujeme 3f 400V. Testování provádí osoba s elektrickou kvalifikací. Nechápu, proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Nemá se ýchozí revize provádět až u zákazníka po instalaci?
nebo se pletu?


* Schránka 01.jpg (65.43 KB, 632x867 - prohlédnuto 175 krát.)

* Schránka 02.jpg (121.47 KB, 639x837 - prohlédnuto 170 krát.)

* Schránka 03.jpg (31.2 KB, 643x902 - prohlédnuto 155 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 21.12.2021, 12:34 »

To se řeší sepsaným postupem výroby technologie (stroje),    kdy podrobně popíšete postup výroby a testování tak, aby odpovídal místnímu provoznímu bepečnostnímu předpisu.

Základ například zde
https://www.bozpinfo.cz/mistni-provozni-bezpecnostni-predpis


Ale upřímně se divím, že váš bezpečák tyto informace nemá, případně že sami tento předpis nemáte zpracovaný od někoho jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.12.2021, 18:11 »

Nechápu, proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Tú VR máte len na ten váš kábel ktorým ste si stolicu pripojili na testovanie,...

Zákazník na svoje trvalé pripojenie dostane inú VR, ...
No a jaké má mať to jeho pripojenie parametre, tak to mu už dá vedieť vaša firma dokumentácii jak výrobca...,  vy v podstate okrem stolice testujete aj to pripojenie (kábel s istením)..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.12.2021, 21:23 »

jedná se o testování válcové stolice, která má samostatně stojící rozvaděč. Do něho se napojujeme 3f 400V. Testování provádí osoba s elektrickou kvalifikací. Nechápu,  proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Nemá se ýchozí revize provádět až u zákazníka po instalaci?
nebo se pletu?

Je otázkou z jaké pozice se takto ptáte? To přece ví i ten poslední elektrikář.
Proč se nezeptáte odpovědné osoby za provoz VETZ ve vaší firmě?
Anebo bezpečáka, jak již bylo řečeno.

Podívejte se znovu na tu VRZ a zjistěte jak dlouho platí norma pro provizorní napájení.
Napovím, že déle než 50 roků.....a byl to oblíbený předmět kontrol ze SUIP.
Navíc musí být provizorní zařízení pod neustálým dohledem. To vám také píše RT ve zprávě.
V technické zprávě vám také píše, že napojené pracoviště musí mít vypracované MPBP. Každé strojní zařízení musí mít dokumentaci a součásti je Návod na obsluhu a údržbu. A je jedno zdá to budete testovat 24 hodin nebo měsíc.

Dotaz jste špatně adresoval. Je povinnosti každého statutaře firmy, aby i při vývoji a zkušebním provozu měl ošetřený přívod výchozí revizi a připojený zkoušený stroj zase místním firemním předpisem. Dále bych viděl i ohraničené pracoviště pro zkušební provoz. Pokud je přívod 4x240 tak to není žádný "kávo mlyneK",  ale budou tam velké zkratové proudy. Jako statutář ze elektro bych chtěl ještě kromě VRZ  také analýzu obloukových výbojů při zkratu. To by mělo být zařazeno v MPBP a stanovená požadovaná  kategorie OOPP.

Stručně, z měření ve VRZ vyplývá, že hodnoty Ia v kA budou velké a tím i E ( cal/cm2 bude vysoké.Často se to podceňuje, ale nastane zděšení až v případě úrazu.

RT odvedl dobrou práci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 revize strojů a zkušební provoz
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Jaké jsou časové termíny revizí strojů?
 Jaká norma odkazuje na termíny pravidelných revizí těchto strojů?
 Máte svou připomínku k tomuto návrhu revize strojů?
 Ako preveriť MW-meter?
 Lze opravovat stroje lidové tvořivosti ?
 Jak posuzujete podle platných předpisů strojní zařízení za provozu vy?
 K postupu provádění revizí
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Mohu jako revizní technik E2/A provádět elektro revize výtahů?
 Lze revidovat průmys. šicí stroje s pohyblivým přívodem dleČSN331600 ed.2?
 Nač se zaměřit při údržbě a revizi stroje
 Mozem vlastny vyrobeny stroj pouzivat vo firemnej dielni?
 Podle jaké normy se reviduje el. zařízení na plovoucích strojích?
 Dle které normy provést pravidelnou revizi zdvihladel (jeřábů)?
 Víte jak revidovat dovezené a repasované stroje?
 Jak provádět revizí (ověření) pracovních strojů používaných na staveništi?
 Kterými základními kroky provádíte revize strojních zařízení?
 Podle jaké normy se revidují kovoobráběcí stroje a domácí vodárna?
 Dělají se revize v sériové výrobě el. zařízení?
 Je potrebná ke strojom východisková revízia?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Ako vyhodnotiť zistenia a meranie stroja počas OPaOS v zmysle EN60204?
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Podle které ČSN revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Mohu naprojektovat nový rozvaděč pro stroj, který nesplňuje bezpečnostní normy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.