Pavel Rotrekl.

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2025, 11:41 » |
|
V obecném případě se zemniče spojují. Nejsem odborník, ale dovolím si upozornit na možné problémy: 1. Použití nerezového materiálu v betonu, pokud by tam někde byla použita obyčejná ocel. V základové desce bude asi výztuž. Vznikne el. článek. 2. Spojení dvou zemničů, kdy jen jeden je v betonu. Opět to vede ke vzniku el. článku. K tomu dojde v každém případě, protože objekty jsou jistě spojeny el. vedením. 3. Zaznamenal jsem upozornění na použití betonu vyšších pevnostních tříd, že mají malou nasákavost a tedy nevyhovující vodivost, a zákl. zemnič v takovém případě nefunguje.
Nerezový materiál není vůči elektrochem. korozi odolnější než obyčejná ocel. K problému koroze lze najít např. tyto články: norma ČSN 33 2000-5-54 ed.3, příloha C, NA 6.2, norma EN 62305-3 ed.2 článek E 5.4.3.2 Pokud jde o problém vodivosti betonu, vím jen to, že chystaná evropská norma pro beton obsahuje metodiku měření el. odporu. Že by v této problematice bylo úplně jasno, nečekám, protože, jak mi řekl Honza Hájek, lidé z různých normalizačních komisí spolu nemluví.
A ještě jednu poznámku k této problematice obecně. Pozor na kombinaci požadavků elektrikářskýc h norem evropských nebo přebírajících požadavky z evropských norem, a norem pro beton. Klasifikace účinků prostředí na beton z hlediska jeho životnosti (mokré, suché, mráz, apod.) je přímo v evropské normě. Ale požadavky na to, jaké má mít beton pro dané prostředí složení, jsou v národních přílohách každého státu. Pro základy se tedy v různých státech může používat různý beton.
|