Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?  (Přečteno 173 krát)
Tomas Elt Pokorny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: Dnes v 14:22 »

Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Šurek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


E1A, E1B


« Odpověď #1 kdy: Dnes v 20:05 »

Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Kdo takové pravidlo zmiňuje ?
V připojovacích podmínkách EGD pro ELEKTROMĚROVÝ rozvaděč ( nikoliv instalaci) je požadován vypínač instalace o STEJNÉ nebo vyšší hodnotě jako hlavní smluvní jistič před elektroměrem, viz Požadavky na umístění ,  provedení a zapojení....odst 10.3 .
Pokud se jedná o hlavní vypínač ( nikoliv jistič) v rozvaděči RH v instalaci, měl by mít hodnotu alespoň jmenovitého proudu rozvaděče na štítku.
Jinak nevím čeho by se mělo takové "pravidlo"  týkat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik vodičů má vypínat mezišňůrový vypínač ?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Jak často musí být kontrolován nouzový vypínač?
 Jak se vám, líbí nový stiskací vypínač PRESSTO?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Prodlužuje životnost vypínače spínání nulového vodiče namísto fáze?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Aky konkretny typ vypinaca na DIN listu odporucate?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Jak chladit elektronický vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Automatický přepínač ABB TruONE v roce 2022
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
 Máte svou zkušenost s instalací vypínačů značky OBZOR?
 Z čeho se skládá inteligentní vypínač?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.