Autor Téma: Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?  (Přečteno 2472 krát)
Tomas Elt Pokorny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.11.2025, 14:22 »

Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Šurek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


E1A, E1B


« Odpověď #1 kdy: 06.11.2025, 20:05 »

Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Kdo takové pravidlo zmiňuje ?
V připojovacích podmínkách EGD pro ELEKTROMĚROVÝ rozvaděč ( nikoliv instalaci) je požadován vypínač instalace o STEJNÉ nebo vyšší hodnotě jako hlavní smluvní jistič před elektroměrem, viz Požadavky na umístění ,  provedení a zapojení....odst 10.3 .
Pokud se jedná o hlavní vypínač ( nikoliv jistič) v rozvaděči RH v instalaci, měl by mít hodnotu alespoň jmenovitého proudu rozvaděče na štítku.
Jinak nevím čeho by se mělo takové "pravidlo"  týkat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 07.11.2025, 07:37 »

Citace
Nemůžu to nikde dohledat.

To také nikde nenajdete.
Jak píše kolega, stejnou hodnotu jako jistič před ním, nebo vyšší ...Udávají že můžete mít dva jističe stejné hodnoty za sebou,druhý je jako HV instalace.
Je to nasáno v PP každého distributora.T yto PP jsou vždy nadřazeny nad ČSN EN (normami) ! Afro

Je vždy lepší jej dát o jedn,dva,tři stupně vyšší jak HJ.Ale to je na posouzení schopného elektrikáře... tanecek Nic s tím neporušíte v PP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.11.2025, 09:13 »

Pradávná informace zněla ve smyslu, že některé vypínače jsou dimenzovány dle char.pojistek, jiné dle char.jističů.
Pokud chci mit klid či nestrávit hodinu hledáním ve výrobkových normách, instaluji vypínač s vyšším I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.11.2025, 16:04 »

Význam jmenovitých hodnot vypínačů, jističů, stykačů, chráničů, svorek, zásuvek apod. spočívá v tom, že když jsou v obvodu zařazeny tyto prvky se stejnými jmenovitými hodnotami, nemůže to být špatně. Pokud to někdo začne zpochybňovat a bude chtít pro jeden prvek s jednou jmenovitou hodnotou jiný prvek s jinou jmenovitou hodnotou, nemá potom pojem „jmenovitá hodnota“ smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.11.2025, 17:21 »

In×kofík záběru spotřebiče je přeci běžná věc, tak proč ne In×charakteristika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2025, 07:48 »

Logicky by bylo špatně, kdyby obvod jištěný 16A jističem vyžadoval dle normy vypínač s In 20A nebo vyšší.
Ale konkrétní případy řeší konstruktér a je jeho odpovědnost jak se k tomu postaví. je otázka jak často se takový vypínač používá a jaký proud (včetně charakteristik y rozběhu) bude obvod odebírat při přechodných stavech. To samé rozpojování - (může vniknout při rozpojování napětová špička co ohorozí kontakty?)
jak dlouho má zařízení vydržet?  do konce záruky nebo vypínač má být spolehlivý aby se na něj do konce životnosti nemuselo sahnout?
Norma klade minimální požadavky, co se musí splnit. Cokoliv navíc je plus.
Pokud se dostanete do sitauce, že máte vyměnit vadný vypínač je normální přemýšlet proč se součástka porouchala a co udělat proto aby se stejná porucha znovu neopakovala. Existuje i druhý pohled - jak to opravit co nejlevněji. A občas může být i tento přístup logický a legitimní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 10.11.2025, 09:38 »

U elektroměráku ,tam je to jiné.
Když máme dva stejné jističe ,jeden je HJ a druhý VI.
Bývají většinou vedle sebe,nebo kousek (řádu cm) od sebe....Tam není nějaký kabel nebo dlouhý přívod se změněným průřezem.
U elektroměráku je to jaké-si bezpečnostní oddělení elektroměru při výměně.Jiná el.instalace,tam je selektivita každému jasná!
(Co jsem slyšel od obvoďáků,už to několikrát při výměně elměru pořádně nafackovalo z instalace domu,firmy a pod..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.11.2025, 09:55 »

In×kofík záběru spotřebiče je přeci běžná věc, tak proč ne In×charakteristika.
Pokud chce výrobce vypínače max. předjištění o stupeň níž, musí to na výrobku uvést, podobně jako je na přepěťovce uvedeno max. předjištění. Takže něco takového by tam mělo být, pak by ale ten údaj In jaksi neměl význam. Svým způsobem jde o hodnoty v průběžném vedení. Pokud jsem na konci u spotřebiče, tak tam už si výrobce spotřebiče může klást svoje "připojovací podmínky".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.11.2025, 10:29 »

Dle souboru norem ČSN 33 2000, byla zavedena nová charakteristik a,
 "skupinový jmenovitý proud hlavního obvodu".

Zavedení této nové charakteristik y, je nejvýznamnější změnou v rámci ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Je definována jako: Jmenovitý proud, který může hlavní obvod přenášet s ohledem na vzájemné tepelné vlivy ostatních obvodů, které jsou současně zatíženy ve stejné části rozvaděče".

Pohled RT:
Rozvaděč má protokol o shodě, projektakt jej navrhl a nakreslil jednopóĺové schéma zapojení. Obvykle je VI o stejné, nebo vyšší hodnotě, než In rozvaděče. Trh nabízí 1F vypínače v řadě 16/25/32/40A a 3F v řadě 20/32/40/50/63/80/100/125A. ABB nabízí VI s červenou páčkou, ostatní s černou.....


Pohled projektanta:
je trohu složitější, protože musí zohlednit spoustu parametrů jako je součet In a součinitel soudobosti, tepelné poměry a zkušenostní faktor. To vše popsal kolega Jiří Kantner.

Pohled montéra EI:
Měl by pracovat a instalovat podle projektu a potvrdit shodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 10.11.2025, 15:27 »

"Vypínač instalace" v elměráku výhradně být nemusí jen vypínač....... ......

viz PP- E GD:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě
neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být
dodržena charakteristik a „B“).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.11.2025, 15:41 »

"Vypínač instalace" v elměráku výhradně být nemusí jen vypínač....... ......

viz E GD:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě
neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být
dodržena charakteristik a „B“).
U takového jističe je jedno, jaký má In, čímž se dostáváme mimo téma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik vodičů má vypínat mezišňůrový vypínač ?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Jak často musí být kontrolován nouzový vypínač?
 Jak se vám, líbí nový stiskací vypínač PRESSTO?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Prodlužuje životnost vypínače spínání nulového vodiče namísto fáze?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Aky konkretny typ vypinaca na DIN listu odporucate?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Jak chladit elektronický vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Automatický přepínač ABB TruONE v roce 2022
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
 Máte svou zkušenost s instalací vypínačů značky OBZOR?
 Z čeho se skládá inteligentní vypínač?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 23 dotazů.