| | |-+  Musí se uvádět v revizní zprávě čísla kalibračních protokolů měřících přístrojů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se uvádět v revizní zprávě čísla kalibračních protokolů měřících přístrojů?  (Přečteno 2582 krát)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« kdy: 18.09.2025, 16:14 »

Pomáhal jsem s přípravou ke zkouškám revizních techniků svému novému kolegovi. Radil jsem mu jak si má připravit vzor revizní zprávy a co a jak tam má uvádět. Zkoušky složil úspěšně, nicméně mi po jejich absolvování sdělil co mu bylo vytknuto ve vzorových revizních zprávách. Zarazilo mě to, že zkoušející z TIČRu mu vyčinil za to, že v soupisu použitých měřících přístrojů nemá uvedeny čísla kalibračních protokolů a prý že to tak má být dle §10 NV 190/2022Sb.
Nicméně já tam nic takového nevidím, pouze v odstavci 1) pod písmenem g) je uvedeno, že revize musí obsahovat soupis použitých měřících přístrojů bez jakýchkoliv dalších podrobností co by soupis měl obsahovat. Tak mě zajímá zda jste se s tímto tvrzením setkali a zda náhodou neexistuje jiný předpis který to vyžaduje.
Osobně do soupisu použitých měřících přístrojů uvádím typ přístroje, jeho výrobní číslo a datum do kdy má platnou kalibraci a k jakým měřením byl přístroj použit. Nedává mi smysl tam uvádět číslo kalibračního protokolu, které stejně nikomu nic neřekne, pokud nebude mít k dispozici můj metrologický řád. Když tam uvedu datum do kdy má přístroj platnou kalibraci, tak je to hned každému jasné a pokud by někdo chtěl něco zkoumat, tak mohu předložit metrologický řád s kalibračním protokolem kde se dle data ověří, že jsem uvedl do revizní zprávy pravdivé údaje.
Jaký na to máte názor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.09.2025, 08:12 »

Jaký na to máte názor?
Prakticky stejný. Podle mě je nutný jeden spolehlivý identifikátor přístroje, který odkáže na kalibrační list, resp. metrologický řád, a tím je výrobní číslo daného přístroje. Osobně ještě uvádím prohlášení, že ověřování přístroje odpovídá zák. 505/1990 Sb.,  ale i to už považuju za nepovinnou informaci navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.09.2025, 08:28 »

V revizní zprávě uvádím název přístroje, výrobní číslo, číslo kalibračního protokolu a platnost kalibrace.
Převzal jsem to z prefabrikovaný ch protokolů vytvořených firmou Illko, od které mám nakoupené skoro všechny měřicí revizní přístroje.
Ale máte pravdu, samotné číslo kalibračního protokolu je   nic neříkající informace. Kalibrační řád a jeho dodržování má na starost náš metrolog.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 19.09.2025, 10:14 »

Citace
Zarazilo mě to, že zkoušející z TIČRu mu vyčinil za to,

Kolego, nic ve zlém, ale já jsem už po 5té u zkoušek byl a ispektor,dnes už bohužel zesnulý zkoušející mě řekl,že něco musí (měl by) RZ vytknout!  (Málinko jsme se znali)...
Naposledy také bylo něco špatně na RZ ale když to musí být? .... poklona

Ano, není to nikde napsáno.Někdo má na RZ napsáno-kalibrační listy k nahlédnutí.
Ani by nemuselo být do kdy kalibrace platí.Četnost kalibrace se má odvíjet od doporučení výrobce,nebo dle četnosti používání MP a dle místního kalibračního dokumentu majitele......
Většinou to mívám,dle kol.Matušky dle "mustru" RZ  z TIČRu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2025, 18:03 »

... dle §10 NV 190/2022Sb - pouze v odstavci 1) pod písmenem g) je uvedeno, že revize musí obsahovat soupis použitých měřících přístrojů bez jakýchkoliv dalších podrobností co by soupis měl obsahovat. 

A to  je to jediné, co se musí! Je to prakticky stejné, jako v ČSN 33 1500 čl.6.1  podivej

Takže žádná data kalibrace, natož čísla kalibračních listů a podobné zbytečnosti tam být nemusí
A jakožto zbytečné, je taky neuvádím.
Ale je pravda, že to po mě taky někdy nějaký Inspektor požadoval. Nedobrali jsme se k tomu "proč ?",  takže nakonec prohlásil, že by to tam chtěl...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2025, 18:41 »

Na stranu druhou, klávesnice nikomu při ctrl c/v neupadne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 23.09.2025, 18:49 »

Na stranu druhou, klávesnice nikomu při ctrl c/v neupadne.

J.jj tak nějak...
Co mě inspektoři vytýkali při pohovoru nad RZ,  za 5 let /při dalších zkouškách/ se divili,proč to tam píši....Tak si vyber?? box
Nejlepší je nediskutovat,odkývnout a je to v pořádku! angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2025, 19:00 »

Na stranu druhou, klávesnice nikomu při ctrl c/v neupadne.

O to samozřejmě nejde.
Ale za roky, co se pořád něco přidává (č.Opr.,  kde jsou Použité podklady uloženy, údaje o zhotoviteli...) už prostě na titulní straně nemám skoro žádný volný prostor.
A jelikož mi jinak můj systém RZ vyhovuje, nehodlám ho překopávat jen proto, že "by někdo něco chtěl".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.09.2025, 19:56 »

Na stranu druhou, klávesnice nikomu při ctrl c/v neupadne.
Asi víte čemu se říká posun Overtonova okna? Legislativci ho používají rádi
- to je blbost, to tam nepatří
- ale tak když to tam někdo uvede, tak co.....
- jo, není to úplně špatný nápad to tam uvádět
- asi by bylo vhodné, kdyby to tam bylo
- už se to většinově uvádí, takže proč to nemít v normě jako povinný údaj
A vznikla další povinnost.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2025, 20:56 »

Asi víte čemu se říká posun Overtonova okna? Legislativci ho používají rádi
- to je blbost, to tam nepatří
- ale tak když to tam někdo uvede, tak co.....
- jo, není to úplně špatný nápad to tam uvádět
- asi by bylo vhodné, kdyby to tam bylo
- už se to většinově uvádí, takže proč to nemít v normě jako povinný údaj
A vznikla další povinnost..... 
Afro Afro Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.09.2025, 21:36 »

TO Jan Palička
Princip Overtonova okna jsem dosud neznal a  poklona za rozšíření obzorů.
Troufám si tvrdit, že jedině při využití tohoto pravidla + při naprosté absenci zkušeností z praxe RT, mohla vzniknout příloha E v ČSN 33 2000-6 ed.2 + příloha E ve Změně Z2 k téže ČSN - Vzorový formulář revizní zprávy.  podivej  box
Po 30 letech praxe RT si nedokážu představit, že by takhle RT postupoval!  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.09.2025, 10:49 »

Vubec bych si nedovolil kolegu Kůrku opravovat, snad jen pro upřesnění uvedený stykač není
reverzační (nereverzuje) jenom přepíná vinutí v jeřábovém motoru na jiné počty pólů.
To, že tyto stykače velmi trpí, je už z principu  jasné a dáváme obvykle o 2 - 3 stupně větší
než by odpovídalo spínanému motoru. V těžkých provozech (např ve Škodovce) obvykle nevydrží
déle, něž 1 rok provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.09.2025, 12:22 »

Vubec bych si nedovolil kolegu Kůrku
Tak proto jste o vlákno vedle tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 24.09.2025, 18:06 »

....Četnost kalibrace se má odvíjet od doporučení výrobce,nebo dle četnosti používání MP a dle místního kalibračního dokumentu majitele......
Většinou to mívám,dle kol.Matušky dle "mustru" RZ  z TIČRu.

Ale tu četnost si určujete sám, a musíte se s jejím výpočtem prokázat. Výpočet se dělá ideálně podle tabulky z doporučení České společnosti pro metrologii.
Ale tam není uveden vztah ke kalibračnímu listu, jen k četnosti užití a robustnosti měřidla.
  
Například (uvedeno v příloze) pro robustní digitální přístroje typu Revitester vám to vyjde na dva roky, pro ručkové přístroje s odřenýma ušima na rok.


Pro rozhodnutí jít s kalibračním intervalem jiným směrem byste musel použít statistickou metodu, třeba MSA, která vypočte jak se kalibrace v čase vyvíjí, jak moc je nebo není měřidlo stabilní. Ale to chce vyhodnotit tak 10 kalibrací za sebou. A když chcete změnit lhůtu z roční kalibrace na dvouletou, tak 10 let kalibrací bývá často životnost měřicího přístroje.

Takže shrnuto, ze zákona o metrologii máte mnoho povinností a povinností prokazování, zejména když na výsledku měření závisí bezpečnost a zdraví.  Ale Nařízení Vlády o revizích je naprosto k metrologii bokem a stačí identifikace měřidla podle výrobního čísla. Ale pozor, pozor, ze zákona o metrologii musíte prokázat k tomuto číslu měřidla křížem pěkný svazek povinné dokumentace.  

A jestliže zkoušející vyžaduje uvádět částečné, osamocené a bez ostatních údajů nic nevypovídající metrologické údaje do protokolu výsledků měření (revizní zprávy),  tak sám o měření, přesnostech a nejistotách měření moc neví, a měl by se dovzdělat aby to nevyžadoval. A naopak měl by vás při zkoušce  podusit ze zákona o metrologii - vyžádal si namátkou od jednoho vašeho měřidla papíry, jak máte měřidlo navázané, jak jste vyhodnotil poslední protokol o kalibraci, jak jste nově stanovil nejistoty, jak jste vytvořil kalibrační lhůty, jak měřidlo uprostřed kalibrační lhůty ověřujete a kdy jste to udělal naposledy atd.atd...



Například hodnota impedance smyčky kterou udáváte zákazníkovi se skládá z hodnoty (Ohmů) a z hodnoty nejistoty měření (co je za plusmínus). Pokud nepíšete do revize hodnotu s nejistotou měření, jako byste nenapsali nic a já bych vám zaplatil jen polovinu faktury.
Protože dobře vím, že ona vlastní hodnota ohmů je zaplacena znalostmi elektrotechnik y a cenou přístrojů ale i hodnota nejistoty za tím plusmínus je zaplacena znalostí měření, pravidelnými kalibracemi u autorizované osoby a  hromadou otravného papírování a archivování.


* Určování kalibračních lhůt.jpg (85.49 KB, 1441x606 - prohlédnuto 74 krát.)
* Urcovani kalibracnich lhut.pdf (49.97 KB - staženo 25 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Včera v 07:26 »

Téma: Musí se uvádět v revizní zprávě čísla kalibračních protokolů měřících přístrojů?

Jaký na to máte názor?

Stejný. Proč by se mělo?

Před 25 léty vydala agentura Iris Lexikon revizního technika, kde kromě "geneze" revizního technika byly příklady Zprávy o výchozí revizi elektrické instalace. V části použité přístoje  bylo uvedeno :

Název měřené veličiny, typ přístroje, výrobní číslo, číslo kalibračního listu a datum kalibrace.

Vzorová VRZ jednoho bytu v paneláku obsahovala celkem 15 stránek. Z toho "naměřené a zjištěné hodnoty" byly na 6 ti listech.

Myslím, že to byl počátek tohoto blbnutí na kvadrát, uvádět kalibrační listy a datumy kalibrace. Byla to doba zavádění ISO, kdy inpektoři vyžadovali při kontrole kalibrační údaje na Vadasky a na stáčecí metry. Při jedné kontrole a následné diskusi u kávičky jsem se inspektora ptal, proč to vyžaduje. No, aby to vypadalo. Text vzorové VRZ v lexikonu vytvořil jeden "akademik",  který nikdy revize neprováděl v praxi.

Forma RZ je daná NV 190/2022 Sb a také ČSN, stále platnou z roku 1991 33 1500.
Nechci kalibraci přístrojů bagatelizovat, ale je dobré používat selský rozum a nevycpávat revizní zprávy nic neříkající "vatou",  abychom zvětšili obsah stránek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: Včera v 08:29 »

Nějakou dobu jsem kdysi vedl laboratoř akreditovanou u ČIA (samožejmě, že to nemá s TIČR nic společného ale takhle se tam blbnout nemuselo). Měli jseme příručku jakosti s popsanými měřícími metodami na ktreré jsme  měli akreditaci, knihu měřících přístrojů kde se vedla evidence kalibrací a oprav. Knihu inspekcí,  vzory laboratorních protokolů a kdo by chtěl  vědět co bylo jakým přístrojem měřené měl možnost kdykoliv nahlédnout do dokumentace laboratoře kde tohle vše bylo dohledatelné.
Když jsme procházeli procesem akreditace, museli jsme veškerou dokumentaci před  lidmi z ČIA obhájt že to splňuje požadavkay na transparentnos t a dohledatelnost a zpětnou kontolovatelno st.  Kdyby  někdo přišel s tím že do protokolu bude uvádět informace o kalibraci  mohl by to dělat ale byla by to  mnohdy velmi dlouhá příloha, která zákazníkovi moc užitečných informací nepřinese.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: Včera v 12:46 »


Když jsme procházeli procesem akreditace, museli jsme veškerou dokumentaci před  lidmi z ČIA obhájt že to splňuje požadavkay na transparentnos t a dohledatelnost a zpětnou kontolovatelno st.  Kdyby  někdo přišel s tím že do protokolu bude uvádět informace o kalibraci  mohl by to dělat ale byla by to  mnohdy velmi dlouhá příloha, která zákazníkovi moc užitečných informací nepřinese.

Když se začíná proses prověřování firmy k udělení oprávnění práce a revizí na ele. zařízení dodavatelským způsobem, tak inspektor vyžaduje seznam měřících přístrojů a způsob kalibrace.
RT by měl mít "šanon" s dokumentaci měřících přístrojů, včetně kalibračních listu a lhůt ke kalibraci.

Viděl jsem spoustu RZ, kde byly uvedeny pouze typy MP s poznámkou, že jsou kalibrovany. Ale myslím, že i ta poznámka je zbytečná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou náležitosti revizní zprávy?
 Mohu archivovat své revizní zprávy v počítači?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Co vše má obsahovat formulář pro revizi elektrických akumulačních kamen?
 Je celkový posudek revizního technika hromosvodu oprávněný?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Kdo obvykle bývá objednatelem revizní prohlídky elektroinstalace?
 PEČETÍTE revizní zprávu?
 XXXX - uzamčeno - co ma obsahovat revizni zprava
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Co říkáte na tuto ukázkovou revizní zprávu bez mého komentáře?
 V kolika vyhotoveních se píše revizní zpráva ?
 Kdy revize v obchodních jednotkách umístěných ve velkém obchodním centru
 Ako revidovat pocitace v skole?
 Bude podle návrhu nové vyhlášky 20 supervize revizí?
 Je takové znění revizní zprávy v pořádku?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Lze revizi provést darem?
 Musí být v revizní zprávě podpis elektrikáře, kdo instalaci zapojil?
 Kdo poskytne vzorový výtisk revizní zprávy na hromosvod dle EN62305... ?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Jaké náležitosti musí obsahovat revizní zpráva?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Jak má vypadat zpráva o revizi elektroměrového rozvaděče?
 Jak správně určit hranice rozsahu revizní zprávy?
 Dělají se revize elektrických spotřebičů po opravě?
 Jaký text závěru v revizní zprávě je správný?
 Mohu k osazenému elektroměru vytvořit dodatek k revizní zprávě?
 A jak vypadá vaše revizní zpráva u zařízení nad 1kV?
 Je možno v dnešní době používat ještě pro revizní zprávy tiskopisy "E"9?
 Jak dlouho uchovávat RZ v archívu?
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizní zprávě
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách (druhá část)
 Máte v revizní zprávě opravdu platné a originální razítko?
 Mohol by mi niekto ukazat ako ma vyzerat revizia od el. pripojky?
 Komu a za akých podmienok poskytujete svoj archív?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Proč nepsát revizní zprávu tužkou a převést to pak do textu?
 Proč někdo stále přidává mezery kam nepatří?
 Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja?
 Mohu do závěru RZ, že je zbytečné dělat rekonstrukci?
 Dokedy budeme tolerovat revizne spravy z okienka auta?
 Může být společná revizní zpráva pro elektrické zařízení a hromosvodní soustavu?
 Proč většina RT píše: Po ostranění závad bude schopné bezpečného provozu?
 Jak řešit krádež revizních zpráv?
 Jak je povolený slovenský jazyk revizní zprávy?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
 Už jste někdo viděl jednostránkovou výchozí revizní zprávu?
 Je možná oprava revizní zprávy?
 Jak dlouho uchovávat RZ?
 Jak v revizní zprávě sítě IT řešit dobu odpojení při druhé poruše?
 Existuje vzor revizní zprávy pro připojení staveništního rozvaděče?
 Co říkáte na statistiku kde jsou revizní zprávy na poloviční úrovni?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 Jak vypadá revizní zpráva elektroměrového rozvaděče?
 Proč by měly být odstraněny závady na hromosvodu IHNED?
 Jak dlouho uchovávat revizní zprávy v papírové podobě?
 Co hrozí v případě neprovedené revize?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Aktiv revizních techniků - ART 2023
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Kdo určí platnost revizních zpráv FVE při rozporu výsledků?
 Kde hledat základní kroky revizního technika po příchodu zákona 250/21Sb.
 Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?