| | |-+  Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?  (Přečteno 3899 krát)
Tomáš Krištof 2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.08.2024, 10:21 »


Hovoří něco proti připojení obvodů v samostatné zděné kůlně na obvody v garáži?
V kůlně budou 3 světla a zásuvka na sekačku, kůlna je vzdálená cca 3 metry od garáže, připojení by se provedlo v zemi v chráničce, jak připojení, tak rozvody kabelem CYKY, 3x1.5 mm2 pro světla, 3x2.5 mm2 pro zásuvky.
V garáži jsou rozvody taktéž kabelem CYKY 3x1.5 mm2 pro světla, 3x2.5 mm2 pro zásuvky. Jištění v domovním rozvaděči vzdáleném cca 2 m od garáže 16 A pro zásuvky, 10 A pro světla. Garáž je součástí domu.
V podstatě jde o to, že samostatná kůlna bude mít společné jištění s garáží, výkonově se žádné velké spotřebiče v souběhu v kůlně a garáži neplánují.


(Lze připojit zděnou kůlnu na proudové obvody v garáži?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.08.2024, 21:52 »

Tady se setkává několik požadavků, např.:
- předpokládám, že to bude přes proudový chránič, když je to venku
- druhým důvodem pro chránič je požadavek "33 2130" na chránič 300mA pokud je objekt nebo jeho část z hořlavého materiálu (očekávám alespoň rozvod pro světla na hořlavém podkladu)
- netušíme jaké jsou parametry sítě, jestli to prodloužení rozvodu nezvýší impedanci sítě na hodnoty, když už by se mělo snížit jištění
- raději nepřemýšlím o ochraně před bleskem a přepětím

Takže v zásadě je to možné, ale detaily by bylo dobré doladit podle konkrétních zjištění detailů na místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.08.2024, 14:23 »

V princípe by to mohlo celkom dobre ísť, tento dotaz je jeden z tých menej hrôzostrašných .

- Prúdový chránič 30mA na zásuvkové i svetelné obvody tu bude nutný.
- Vzdialenosť "po kábli" bude asi signifikantne väčšia, ako uvádzate, ale podľa "vzdušných" vzdialeností by to stále malo výjsť hlboko pod vzdialenosť, ktorá by išla nejako signifikantne ovplyvniť impedanciu. Ak teda neplánujete garáž a kôlňu obehnúť nejakou ležatou osmičkou kábla naokolo.
- Bol by som extrémne paranoický čo sa týka mechanickej ochrany kábla v kôlni: rozhodne nejakú pevnú a nárazuvzdornú trubku či lištu, rozhodne nie mäkkú chráničku. Sem-tam odskočí ťažké poleno s ostrou hranou, a podľa zákona schválnosti trafí rovno na povrchu uložený kábel...
- Bol by som paranoický čo do krytia zásuviek, vypínačov a najmä svietidiel v kôlni. Jemný prach, ktorý sa časom takmer nevyhnutne naakumuluje a dostane všade, kde sa dostať môže, je podľa množstva a konzistencie kdekoľvek medzi "horľavý" a "prudko výbušný".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Krištof 2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.08.2024, 22:04 »

 poklona  za odpovědi.
V domě je nová elektroinstala ce, takže okruh bude zapojen přes proudový chránič.
Délka kabelu jistič - nejvzdálenější světlo bude cca 35 m, jistič - zásuvka cca 25 m, kabely v kůlně budou uloženy pod omítkou.
Takže žádný velký prohřešek to asi nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.