David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #36 kdy: 12.03.2024, 23:35 » |
|
Banky: 1.8.1 T1: 355 kWh 1.8.2 T2: 1 kWh (nemá HDO) 2.8.0 (dodávka): 3 kWh.
Ty 3 kWh v 2.8.0 jsou na všech elektroměrech, natočí se to tam při kalibraci.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #37 kdy: 12.03.2024, 23:59 » |
|
Žádná penále v kWh není. Platí se to v kW/měsíc s tím, že se tím výkonem se samozřejmě rozumí klouzavý integrál za 15 minut.
Ale těmi 15 min se musí ještě vydělit, aby to mělo rozměr [W]. I v běžném odběrném místě se může generovat činný výkon. .... to může dělat i např. nějaký těžce cyklicky zatížený asynchronní motor,....
Nejen to. Jak jsem psal, dělají to i nesymetricky zapojené reaktance (kondenzátory, tlumivky, transformátory). PS. "kW/měsíc" je ovšem nesmyslná jednotka. Měla by rozměr m 2.kg.s -4 . Nic takového jsem v SI nenašel. Správně mělo být "1/kW/měsíc".
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net

Offline

|
 |
« Odpověď #38 kdy: 13.03.2024, 09:35 » |
|
Koukám na to. Pochopil jsem, že tedy jde o průměr za 1/4 h. Tedy integrál výkonu za 1/4 h dělený 900 s. Jsou to pevně dané 1/4 h intervaly, nebo je to klouzavé okno ?
(4) U měření typu B je
a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
b) základní vyhodnocovací interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů 1 měsíc,
d) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 1:00:00 kalendářního dne.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
| |
|
|
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #40 kdy: 13.03.2024, 15:24 » |
|
Příklad, jestli jsem správně pochopil : Mám transformátor (RT 2,5), indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W), takže se tento přetok vůbec neúčtuje. Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc. Je to tak správně ?
Podle mne to máte správně, tedy tu hodnotu 80W neumím zkontrolovat. Ještě bych podotkl, že takto zapojená ideální indukčnost generuje nejen činnou dodávku, ale i činný odběr, takže u čtyřkvadrantu zákazník zaplatí za rok 80x24x365=700kWh a pokud má obyčejný elektroměr, tak 1400kWh (protože ten počítá dodávku do odběru).
|
|
|
|
|
Jan_Manak
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #41 kdy: 12.09.2024, 08:15 » |
|
, mám podobný problém a narazil jsem tady na toto vlákno, tak vznesu dotaz sem. Mám FVE na domku a používám na zahradě i třífázové motory (cirkulárka, atd...) a taktéž mi začaly chodit pokuty za překročení rezervovaného příkonu. Teď jsem dle online odečtů z elektroměru zjistil, že to dělá asi opravdu ten 3F motor. Má otázka zní, co s tím? Jde to s distributorem nějak vyřešit nebo to prostě nemá řešení?  za odpověď
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan_Manak
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #44 kdy: 13.09.2024, 07:44 » |
|
Díky za odpovědi. V příloze graf z elektroměru. Zobrazeny čtvrthodinové výkony fakturační v období 1.8.-12.9. Celkem 25,8 kWh a maximum 0,61kW. Červená čárka je těch 0,3kW od které pokutují. Takže 3x za tuto dobu. Ty poslední 2 překročení jsou na 100% v čase kdy jsem řezal dřevo. Blbé je, že si když si to vyhodnotím zpětně, tak už si nepamatuju, co jsem jindy v daný čas dělal. Nemyslím si že jsem v každém překročení, řezal dřevo, takže to mohou dělat třeba i jiné spotřebiče nebo kdoví co, ale nemám to přesně vyzkoumané a ani nevím jestli se mi to podaří. K tomu zapojení: jako udělat to tak, aby ten okruh bral pořád ze sítě a nebyl napájen FVE, chápu to správně?
|
|
|
|
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #46 kdy: 13.09.2024, 13:03 » |
|
K tomu zapojení: jako udělat to tak, aby ten okruh bral pořád ze sítě a nebyl napájen FVE, chápu to správně?
Chápete to správně. Minimálně si tím můžete ověřit zda jdete po správné stopě.
|
|
|
|
|