Příklad, jestli jsem správně pochopil :
Mám transformátor (RT 2,5), indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W), takže se tento přetok vůbec neúčtuje.
Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc.
Je to tak správně ?
Podle mne to máte správně, tedy tu hodnotu 80W neumím zkontrolovat. Ještě bych podotkl, že takto zapojená ideální indukčnost generuje nejen činnou dodávku, ale i činný odběr, takže u čtyřkvadrantu zákazník zaplatí za rok 80x24x365=700kWh a pokud má obyčejný elektroměr, tak 1400kWh (protože ten počítá dodávku do odběru).