Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #18 kdy: 18.06.2023, 15:55 »

O takové "čmuchání" rád natočím reportáž!  tanecek Samozřejmě také v rámci nácviku nové techniky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Hladký
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.06.2023, 19:47 »

Pokud jste z okolí Trutnova, rád se na to podívám, v rámci výcviku zdarma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.06.2023, 20:17 »

Elektrokomando .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.06.2023, 21:45 »

Elektrokomando .....

Len aby ste nezistili, ako je to problem pre uplne inych odbornikov. Mna suseda poziadala, nech idem pozriet byt jej mamy, kde udajne susedia kradnu elektrinu cez zasuvku v spolocnej stene. Ziadny problem tam nebol, pani potom zacala spominat, ako to kradnu cez vodovodne potrubia a mala aj teoriu, preco som nic nenameral : susedia pozoruju chodbu a vzdy si cierny odber odpoja, ked to niekto meria.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.06.2023, 21:50 »

To je výzva...
Za Domažlicko (a přilehlé regiony) se hlásím já
Kdo další se přidá?
Vyškov a okolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 18.06.2023, 22:47 »

.... tak vám to v rámci sebecvičení vyčmuchám.

Že by vznikla nová specializace elektrikář-detektiv ? Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 18.06.2023, 22:49 »

PS. Nebo ještě existuje drsný způsob vysokého napětí ....  box ale to je z jiného světa.  tanecek

Něco jako 73% bonus pro 1f L-N spotřebiče ? Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #25 kdy: 18.06.2023, 23:11 »

To víš, mám v zásobě hodně vypovězených příběhů. Bohužel některé nejsou veřejně publikovatelné .
:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 19.06.2023, 01:00 »

Něco jako 73% bonus pro 1f L-N spotřebiče ? Mrknutí
Půvabná formulace :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.06.2023, 07:59 »

Len aby ste nezistili, ako je to problem pre uplne inych odbornikov. Mna suseda poziadala, nech idem pozriet byt jej mamy, kde udajne susedia kradnu elektrinu cez zasuvku v spolocnej stene. Ziadny problem tam nebol, pani potom zacala spominat, ako to kradnu cez vodovodne potrubia a mala aj teoriu, preco som nic nenameral : susedia pozoruju chodbu a vzdy si cierny odber odpoja, ked to niekto meria.
Asi nej.psycho byl stůl s kov.nohama, který údajně kopal, syn paní prodal dubový stůl a pořídil tento.
Paní ho chtěla tak zpět, že si smyslela tuto teorii bludných proudů do stolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 19.06.2023, 09:15 »

To chce za tmy, až bude soused svítit, shodit váš hlavní jistič u elektroměru a uvidíte, co se bude dít. Když zhasne i on, je to jasné. Pro jistotu bych s jističem ještě tzv. zablikal (zap/vyp/zap/vyp).
A pak bych mu hned přivolaným RT změřil izolační stav tím největším napětím, které jde vyloudit z měřáku (samozřejmě po předchozím odpojení vašich spotřebičů) a byl by klid.

A samozřejmě podat trestní oznámení na Policii ČR.

Pak je tu samozřejmě další způsob......sh odit všechny vaše jističe v bytovém rozvaděči a v pojistkové skříni si nechat změřit revizním technikem pomocí "klešťáku" proudovou hodnotu na každé fázi. To by bylo dobré provést za přítomnosti PČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 19.06.2023, 11:28 »

Tak jsem si prošel celé vlákno a začínám přemýšlet o některých detailech.
Pokud je v podezření varianta prosekání štítové zdi a připojení, není to náhodou před elektroměrem?
To by pak soused "okrádal" přímo energetiky a těm by se to určitě nelíbilo...
Možná by nebylo špatné, kdyby autor vlákna dodal pár podrobností jak je přívod na objekt, HDS (pojistky),  kde je jeho elektroměr,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 19.06.2023, 11:55 »

Pořád se nikde nemohu dočíst, o jakou lokalitu se jedná. Podle toho bysme pak mohli jednat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 19.06.2023, 16:15 »


Jedná se o souseda, který neodebírá oficiálně elektřinu (nechodí tam ani odečítači) a nemá plynoměr.

Tak ještě jinak, máte přípojku společnou, nebo každý svou?
OM máte každý svoje, nebo společné?
V takových případech je totiž nejčastější, že odpojený úplně jednoduše vyhodí plombovací kryt z desky a smotá dráty. Tenhle typ zpravida není schopen vyšších intelektuálníc h výkonů.
Štítová zeď, přes kterou někdy u dvojdomků historicky prochází HDV, taky bývá zdrojem NTZ, ale to byste na spotřebě nepoznal.
Prvotní nápovědu vám dá i elektroměr, stačí si přečíst, k čemu je tam to červený světýlko a bargraf (podle verze),  nemusíte čekat na natočení celý kWh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 20.06.2023, 08:42 »

Beru Liberec a okolí box!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 20.06.2023, 09:57 »

Beru Liberec a okolí box!
Tazatel neodpovídá, asi se rozhodl k samočmuchání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 20.06.2023, 10:18 »

Tazatel neodpovídá, asi se rozhodl k samočmuchání.


Škoda, mohla bejt sranda Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #35 kdy: 20.06.2023, 22:01 »

Něco jako 73% bonus pro 1f L-N spotřebiče ? Mrknutí
Tyhle typy už mají zmáknuté,  že se napojují jen na cizí fázi a PEN si dělají z něčeho uzemněného (nejčastěji pomocí topení,  je v každé místnosti) -   takže s bonusem neuspějete.
Ale zase díky jejich metodě se dají odhalit klešťákem a znalostí Kirchhoffova zákona.
 Nebo nasazením proudového chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?