Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?  (Přečteno 4226 krát)
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.05.2022, 12:01 »

Může mi prosím někdo poradit jak se vypočítá nejmenší možný přípustný průřez, který zapojím na moje přepětovky od FVE, které jsou vzdálené od mé EPS v RD která je 15m od těch přepětovek? Půjde to vůbec nebo je to moc daleko?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.05.2022, 21:12 »

Odpověď najdete v projektu.
 - Případně v ČSN 50539-12
 - nebo v ČSN 62 305-4
 - případně v montážním návodu výrobce svodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2022, 22:01 »

informace "15 metrů" mě nic moc nenapovídá. Záleží na za zapojení a celkovém provedení rozvodu

To by měl vidět projektant "na vlastní bulvy"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.05.2022, 22:33 »

projektant neexituje, kdyby byl tak se tady neptám že Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.05.2022, 07:15 »

Z návodu na použití je jasné, kdo může provádět montáž SPD. Vzhledem k vašim znalostem (sháníte údaj, který je jasně dán návodem výrobce a normou a projekt považujete zřejmě za sprosté slovo) se asi na elektrikáře a montéra FVE pouze chcete pasovat. Pokud experimentujet e na svém majetku je to váš boj. Bohužel se nám rozrůstá takový nešvar, že vzhledem k současnému boomu FVE a dlouhým termínům dodávek montuje FVE stále více dobrodruhů, aniž by měli jasno ve věcech technických. Stačí když umí správně vyplnit žádost o dotace. Často bez živnostenského listu na montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení o oprávnění nemluvě, za tichého přihlížení státních institucí.
Jak houby po dešti se množí zlatokopové, kteří bez základních znalostí sekají FVE na střechy jak Baťa cvičky. Na předání mají univerzální malůvky, které se projektem nedají nazvat ani při zavření obou očí a revizi od stolu. Mnohdy se ani nezatěžují v on grid řešeních přípravou v OM na připojení k distribuci a chudák investor potom shání odborníka, který mu tu již zaplacenou nádheru uvede do stavu aby to vyhovovalo PP distribuce.  zle


* Návod.jpg (239.36 KB, 828x542 - prohlédnuto 258 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.05.2022, 07:19 »

Záleží na mnoha proměnných, pro tuto vzdálenost s úvahou nasazení T1 a zpracováním plného blesk.proudu bych volil 70 (prodloužení přípojnice vyžaduje min 50 a dvě par.svorky),  nicméně 15m už je hodně........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.05.2022, 08:34 »

Může mi prosím někdo poradit jak se vypočítá nejmenší možný přípustný průřez, který zapojím na moje přepětovky od FVE,
Dačo nájdete v tab.1 62305-4, alebo v jej odkazoch na ďalšie IEC...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.05.2022, 08:51 »

Záleží na mnoha proměnných, pro tuto vzdálenost s úvahou nasazení T1 a zpracováním plného blesk.proudu bych volil 70 (prodloužení přípojnice vyžaduje min 50 a dvě par.svorky),   nicméně 15m už je hodně........

také si myslím že těch 15 m je už problém, ale co v takovém případě dělat? udělat FVE bez přepětovek? já vím že normy jsou pěkné čtení na večer, ale bohužel realita je vždy jiná a hodně nepříznivá normám. ještě se zeptám v salteku jaký mají na věc názor.

ještě vzkaz pro ty co tu obhajují práce renomovaných "zlodějských firem...." ono to zdaleka není tak černobílé, ba naopak málo, která firma vám to udělá správně jak to má být, prakticky každá firma namontuje sebere prachy z dotace a uteče aneb dnes člověc co si sám neudělá nebo nepohlídá tak nemá, to je realita Smutek proto se tady také tážu jak to správně udělat a chci si věci ověřovat a ne to střílet od boku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.05.2022, 09:24 »

já vím že normy jsou pěkné čtení na večer, ale bohužel realita je vždy jiná a hodně nepříznivá normám.
S tým sa nedá celkom súhlasiť,...dá sa povedať, že až na výnimky ktoré posúvajú normy dopredu ide vždy  o nesprávny návrh už v začiatku...

Tú FVE máte kde?.,  15m od METky na streche v LPZ0b, či 15m vedľa od domu v LPZ0a?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2022, 09:42 »

Osobně bych jako nejjednodušší řešení doporučil umístění FVE panelů do obalů/krabic z kovu, které budou připojeny na uzemnění. Samozřejmě vodiče stringů mít stočené v této krabici a i k ní natvrdo připojené. Panely vydrží i na střeše téměř neomezenou dobu, pokud bude zajištěna stálá teplota uvnitř ca 20°C, aby krabice nezrezly, dá se tomu vyhnout použitím nerezu či zlata a přepěťovky nebudou vůbec potřeba. Se střídačem je to obdobné, ale ten se dá umístit do sklepa a není potřeba ho v krabici chladit.

Ještě by se to dalo asi vylepšit, pokud by byly krabice naplněny dusíkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.05.2022, 10:32 »

Já bych preferoval argon  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.