Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2022, 18:46 » |
|
Průmyslová síť IT
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.
|
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.02.2022, 02:24 » |
|
Kolega Janeček to popsal nejlíp, sítí IT 690V sdružených bych to nekomplikoval, ač se v průmyslu používá.
Jako první je důležité vědět, že štítkové napětí třífázových asynchronních motorů se uvádí jako sdružené napájecí napětí.
V Evropě je typicky do 3kW motorů zvykem je vinout 400/230V Y/D 50Hz (každá cívka na 230V/50Hz, a připojení na síť 400/230V je možné pouze do hvězdy, neboť do trojúhelníka by se motor spálil.
Nad 3kW je typicky zvykem motor vinout 690/400V Y/D 50Hz ( každá cívka na 400V / 50Hz a připojení na síť 400/230V do trojúhelníka - tehdy dává plný výkon. Při napojení motoru na tuto síť do hvězdy má motor třetinový proud a třetinový výkon a toto krátkodobě provedené zapojení slouží pouze pro měkký rozběh motoru Y-D tj. hvězda-trojúhelník).
Je-li potřeba názorné pomůcky, pak v prvním případě motoru do 400/230V by šlo si místo tří cívek motoru představit 3 žárovky na 230V připojené na trojfázových 400V. Budou-li zapojeny do hvězdy, budou svítit jako normálně. Přepojením do trojúhelníka se spálí. A v druhém případě si představte, že máte žárovky na 400V. Ty můžete zapojit rovnou mezi dvě fáze (tedy do D) a budou svítit normálně. Když se zapojí do hvězdy, budou žhnout "na třetinu". (Názorně to jde předvést když místo neexistující 400V žárovky ji nahradíte dvěma shodnými 230V žárovkami v série a experiment provedete 6 shodnými žárovkami a přepínačem Y-D).
Poznámka: nejsou jen motory vinuté hvězda/trojúhelník. Jsou i motory jen na jedno napětí, třeba dvojrychlostní motory, které mají separátní vinutí a je u nich uvedeno napájecí napětí 400/400V 50Hz - jak je vidět opět je uvedeno sdružené napětí, to znamená motor je pro nižší i pro vyšší otáčky připojitelný na síť 400/230V. A nemusí nás zajímat jak jsou vevnitř v motoru vinutí zapojena, zda do D nebo do Y s nevyvedeným uzlem. Prostě se musí napojit na 3 fáze sítě 400/230V
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2022, 06:55 » |
|
Vysvětlování bych začal od začátku.
Každý třífázový motor má tři vinutí, která mají šest vývodů a u běžných motorů jsou vyvedeny všechny na šestikontaktní svorkovnici. To je umožňuje zapojit do Y nebo D.
Provozní napětí je dáno počtem navinutých závitů (nemůžeme měnit, je dáno výrobou) a zapojením motoru (můžeme měnit zapojením ve svorkovnici). Podle údajů na štítku se dozvíme, na jaká napětí lze motor používat. Vždy platí, že nižší napětí je pro provoz v zapojení D a vyšší napětí lze připojit v zapojení Y. Napětí sítě uvažujeme vždy podle napětí sdruženého, čili toho, které je vyšší. Proto pro naši síť 230/400V jsou vhodné motory označené 230/400V zapojené do Y a motory označené 400/690V zapojené do D.
Běžné kombinace napětí jsou: 127/220 220/380 230/400 240/415 380/660 400/690
Pro všechny tyto dvojice napětí platí převodní koeficient 1,73 (druhá odmocnina ze 3). Jako speciální variantu zapojení bych uvedl přepínání Y/D, kdy zapojením přes tento přepínač umožňujeme snazší rozběh motoru (z hlediska proudových rázů) a používá se pro větší výkony motorů . Pro naše síťové napětí 230/400 je pro toto zapojení vhodný motor navinutý na 400/690V nebo starší provedení 380/660V.
Výklad bych dopnil jednoduchým náčrtkem zapojení vinutí do Y a D a postavením propojek na standardní svorkovnici. Provedení motorů vícerychlostní ch a vícenapěťových bych neřešil.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2022, 12:06 » |
|
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.
Proč ?
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2022, 12:18 » |
|
Proč ?
690 by bylo namísto 400.
|
|
|
|