Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 06:28
Zřejmě na to jdu moc odborně a známý ne a ne se chytnout, nemáte někdo nějakou pomůcku?


Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 18:29
Průmyslová síť IT


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: František Janeček 19.02.2022, 18:30
Šel bych na to podobně jako když bylo sdružené napětí 380V bylo na motorech napětí do Y 660V.
660/1,732 t.j. 381V t.j. napětí pro motor do D.
690/1,732=398,37V t.j. napětí pro motor do D při sdruženém napětí 400V


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 18:38
S jistým odborným hříchem se mu snažím vysvětlit, že oněch 690V je provozní napětí na dvou vinutích v serii při provozu Y.


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 18:46
Průmyslová síť IT
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.


Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 18:47
a není motor připojen např. k trafu?

Štítkové údaje transformátoru

Výrobce   ČKD Elektotechnika, a.s.    
Příkon   1000/500/500 kVA   Zapojení   Yy0d1      3 f
1000 kVA   6000 V   96,2A   Kmitočet   50 Hz   Chlazení   AN
500 kVA   690 V   418,4A   Uk %   6,1   hmotnost   3850 kg
500 kVA   690 V   418,4A   Izol.   F      
Přepínač   V   Rok výroby   1997   ČSN 35 1170
1-2,3-4
1-4,3-4
1-3,2-4   6 300
6 000
5 700   


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: František Janeček 19.02.2022, 18:49
Při napětí sítě 690V by ten motor  v "Y" měl stejný výkon jako při 400V do "D".


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 19:00
Je to běžný motorek pro cirkulu 7,5 kW, 400/690.


Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 19:47
K IT sítí o napětí 690V jsem připojoval např. motor a jmenovitém výkonu 1,65MW, který byl řízen FM, motor točí oběhovým čerpadlem teplovodu


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 20.02.2022, 02:24
Kolega Janeček to popsal nejlíp, sítí IT 690V sdružených bych to nekomplikoval, ač se v průmyslu používá.

Jako první je důležité vědět, že štítkové napětí třífázových asynchronních motorů se uvádí jako sdružené napájecí napětí.

V Evropě je typicky do 3kW motorů zvykem je vinout 400/230V Y/D 50Hz (každá cívka na 230V/50Hz, a připojení na síť 400/230V je možné pouze do hvězdy,  neboť do trojúhelníka by se motor spálil.

Nad 3kW je typicky zvykem motor vinout 690/400V Y/D 50Hz ( každá cívka na 400V / 50Hz a připojení na síť 400/230V do trojúhelníka - tehdy dává plný výkon.
Při napojení motoru na tuto síť do hvězdy má motor třetinový proud a třetinový výkon a toto krátkodobě provedené zapojení slouží pouze pro měkký rozběh motoru Y-D tj. hvězda-trojúhelník).


Je-li potřeba názorné pomůcky, pak v prvním případě motoru do 400/230V by šlo si místo tří cívek motoru představit 3 žárovky na 230V připojené na trojfázových 400V. Budou-li zapojeny do hvězdy, budou svítit jako normálně. Přepojením do trojúhelníka se spálí.
A v druhém případě si představte, že máte žárovky na 400V. Ty můžete zapojit rovnou mezi dvě fáze (tedy do D) a budou svítit normálně. Když se zapojí do hvězdy, budou žhnout "na třetinu". (Názorně to jde předvést  když místo neexistující 400V žárovky ji nahradíte  dvěma shodnými 230V žárovkami v série a experiment provedete 6 shodnými žárovkami a přepínačem Y-D).


Poznámka:
nejsou jen motory vinuté hvězda/trojúhelník. Jsou i motory jen na jedno napětí, třeba dvojrychlostní motory, které mají separátní vinutí a je u nich uvedeno napájecí napětí 400/400V 50Hz - jak je vidět opět je uvedeno sdružené napětí, to znamená motor je pro nižší i pro vyšší otáčky připojitelný na síť 400/230V. A nemusí nás zajímat jak jsou vevnitř v motoru vinutí zapojena, zda do D nebo do Y s nevyvedeným uzlem. Prostě se musí napojit na 3 fáze sítě 400/230V




Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.02.2022, 06:55
Vysvětlování bych začal od začátku.

Každý třífázový motor má tři vinutí, která mají šest vývodů a u běžných motorů jsou vyvedeny všechny na šestikontaktní svorkovnici. To je umožňuje zapojit do Y nebo D.

 Provozní napětí je dáno počtem navinutých závitů (nemůžeme měnit, je dáno výrobou) a zapojením motoru (můžeme měnit zapojením ve svorkovnici). Podle údajů na štítku se dozvíme, na jaká napětí lze motor používat. Vždy platí, že nižší napětí je pro provoz v zapojení D a vyšší napětí lze připojit v zapojení Y. Napětí sítě uvažujeme vždy podle napětí sdruženého, čili toho, které je vyšší. Proto pro naši síť 230/400V jsou vhodné motory označené 230/400V zapojené do Y a motory označené 400/690V zapojené do D.

Běžné kombinace napětí jsou:    127/220
                                               220/380
                                               230/400
                                               240/415
                                               380/660
                                               400/690

Pro všechny tyto dvojice napětí platí převodní koeficient 1,73 (druhá odmocnina ze 3).
Jako speciální variantu zapojení bych uvedl přepínání Y/D, kdy zapojením přes tento přepínač umožňujeme snazší rozběh motoru (z hlediska proudových rázů) a používá se pro větší výkony motorů . Pro naše síťové napětí 230/400 je pro toto zapojení vhodný motor navinutý na 400/690V nebo starší provedení 380/660V.

Výklad bych dopnil jednoduchým náčrtkem zapojení vinutí do Y a D a postavením propojek na standardní svorkovnici.
Provedení motorů vícerychlostní ch a vícenapěťových bych neřešil.


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Jan Kelbich 22.02.2022, 12:06
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.
Proč ?


Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.02.2022, 12:18
Proč ?

690 by bylo namísto 400.