Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« kdy: 27.11.2021, 17:41 »

 V rodinnom dome je dvojtarif, spínaný cez stykač. Za týmto stykačom sú pripojené  infra-žiariče, panely, montované na strop, ktoré majú vlastné ovládanie, týždenný režim spínania atď. Majiteľ si teplotu a ostatné nastavuje cez smartfón. Je tu ale jeden problém. Ak sa cez tarif vypne napätie, po opätovnom zapnutí sa musí znovu zapnúť cez smartfón. Inak sa sám nezapne panel a nekúri. Nemám z týmito panelmi skúsenosti a neviem ako by sa mali ovládať, aby sme vedeli využiť možnosť nízkeho tarifu. Viete mi poradiť? Ako sa to bežne rieši?
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.11.2021, 19:30 »

Ty panely jsou ovládány chytrým telefonem přímo, nebo je mezi panely a přívodem ze sítě nějaký ovládací prvek - rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.11.2021, 20:21 »

 Ovládané sú telefónom priamo.  Inštalácia je bez akejkoľvek inteligencii. Jediné,     čo tam je, stykač ovládaný "N" potenciálom od hodín. Ten spína napätie pre bojler a spomínané panely. Žiadna chytrá inštalácia. Aby som sa presnejšie vyjadril, medzi panelom a sieťou je stykač,   ktorý pri vysokom tarife preruší napájanie panelov. Panely majú kábel z vidlicou, ktorá je zapojená do zásuvky spínanej stykačom. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.11.2021, 20:23 »

Takže přijímač povelů z telefonu je přímo v panelech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.11.2021, 20:34 »

Ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.11.2021, 20:42 »

Zatiaľ ma napadla len jedna možnosť. Panely pripojiť na stále napätie, zistiť presne, kedy je tu v sieti cez HDO vysoký tarif a cez nastavenie na paneloch počas týchto hodín vypnúť kúrenie. Možno je aj iné riešenie, preto sa tu pýtam, ako sa to podľa vás dá riešiť. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.11.2021, 20:49 »

Nemají ty panely nějaký, jakýkoli, ovládací nebo měřicí vstup?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.11.2021, 20:53 »

Ako sa volá tá aplikácia v telefóne s ktorým ovládate panely?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.11.2021, 22:56 »

Na NT je topit těmito panely ekonomický nesmysl, vyhřát, ochladit, znovu vyhřát je dražší nežli topit furt a teplotu regulovat termostatem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.11.2021, 23:00 »

Vzhledem k tomu, že se ty panely připojují přes zásuvky, očekával bych že s ovládáním HDO výrobce nepočítá.

Nastavení spínání dle harmonogramu HDO v SW nepovažuji za spolehlivou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.11.2021, 23:28 »

Nespravne zvolene panely, bez overenia moznosti ovladania a reakcie na stratu napajania. Vyrobca navrhol z bezpecnostnych dovodov panel tak, aby sa vypol pri vypadku napajania. Riesenie vidim bud v prechode na trvale kurenie a zrusenie stykaca, ktory panely odpaja alebo vo vymene panelov za take, ktore podporuju HDO.
Ajtacke riesenie je zistit, ake prikazy panel vypnu / zapnu, toto emulovat cez vlastny HW, napr Raspberry a napisat vlastnu apku pre mobil ,  ktora nasledne ovlada Raspberry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 27.11.2021, 23:37 »

Pokud nebudeme znát konkrétní použité typy infrapanelů, podobá se každá rada pouhému věštění. Každá situace má nějaké řešení. Jen ne vždy takové, které chce tazatel slyšet.

Na NT je topit těmito panely ekonomický nesmysl, vyhřát, ochladit, znovu vyhřát je dražší nežli topit furt a teplotu regulovat termostatem.

Osobně to vidím úplně stejně. 8h tarif nedává smysl a cena mezi VT a NT u 20h tarifu, je minimální. Veškerá blokace je pak z hlediska komfortu i ekonomiky nesmyslná, vzhledem k povaze použitého topení. Zbytečné s tím více ztrácet energii.

Nespravne zvolene panely, bez overenia moznosti ovladania a reakcie na stratu napajania. Riesenie vidim bud v prechode na trvale kurenie a zrusenie stykaca, ktory panely odpaja alebo vo vymene panelov za take, ktore podporuju HDO.

Ano, krátce a výstižně

Ajtacke riesenie je zistit, ake prikazy panel vypnu / zapnu, toto emulovat cez vlastny HW, napr Raspberry a napisat vlastnu apku pre mobil ,    ktora nasledne ovlada Raspberry.

To nedoporučuji. To je řešení pro případy že o této problematice něco vím a mám rozhled i co se týká bezpečnosti el. zařízení. Dle mého je to  spíš téma do bastlírny a ne na odborné fórum
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.11.2021, 00:31 »

Ještě jeden detail. Infra panely, pokud jsou opravdu infra, jsou k provozu podle HDO principiálně nevhodné. Tepelnou pohodu nezajišťují tím, že by vyhřívaly prostor, ale primárně tím, že infračerveným zářením sálají na člověka. Mívají velmi malou tepelnou kapacitu, a tak po vypnutí se pocit chladu dostaví velmi rychle. To je pak komfort na kočku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.