| | |-+  Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?  (Přečteno 6539 krát)
Jakub Hula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.06.2017, 22:53 »



Potřebuji provést změnu tarifu z D25d na D56d, tedy z blokování TUV na blokování TUV a tepelného čerpadla.
K tomu dle připojovacích podmínek ČEZ potřebuji mít zvlášť blokovaný TUV a zvlášť tepelné čerpadlo.
Z elektroměrovéh o rozvaděče je pro blokování natažen do domovního rozvaděče kabel 3Cx1,5 (tedy pouze jeden modrý vodič pro blokování).
Mohu přeznačit hnědý vodič na modrý pro blokování druhého spotřebiče?
Nechce se mi kopat do zanovní omítky kvůli natažení dalšího kabelu pro blokovaní druhého spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2017, 11:40 »


Potřebuji provést změnu tarifu z D25d na D56d, tedy z blokování TUV na blokování TUV a tepelného čerpadla.


Tarif D56d bylo možno přiznat do 31. 3. 2016. Nově je to sazba D57d pro tepelné čerpadlo a původní D25d zůstane pro ohřev TUV (bojler).

Dále je tam podmínka, že pokud je vytápěcí soustava společná pro všechny uživatele domu, pak musí mít vlastní přívod i vlastní měření.


Mohu přeznačit hnědý vodič na modrý pro blokování druhého spotřebiče?
Nechce se mi kopat do zanovní omítky kvůli natažení dalšího kabelu pro blokovaní druhého spotřebiče.


Někteří kolegové dostávají vyrážku a odvolávají se na národní doplněk.

Já osobně z toho takové stavy nemám, pokud "doznačíte" vodič modrým pruhem tak, aby byla vidět změna, nemám s tím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 28.06.2017, 12:42 »


Dále je tam podmínka, že pokud je vytápěcí soustava společná pro všechny uživatele domu, pak musí mít vlastní přívod i vlastní měření.
Toto dle mého názoru platí pouze v případě činžáku, ale ne pro jeden domek. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2017, 13:08 »


Toto dle mého názoru platí pouze v případě činžáku, ale ne pro jeden domek. Úsměv

Ještě jsem na to nenarazil, ani neřešil. Jak si požadavek ERÚ vysvětlíte vy?


* D57d.PNG (50.82 KB, 806x86 - prohlédnuto 324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 28.06.2017, 13:18 »

Jiří, beru to tak, že bude činžák, o 4 bytových jednotkách. Majitelé se rozhodnou místo plynového kotle, použít tepelné čerpadlo. Pro toto tepelné čerpadlo, musí být vlastní elektroměr včetně přijímače HDO a jištění.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.06.2017, 08:09 »

Jedná se o společný odběr bytového domu jak napsal kol. Miroš. Pro RD se prozatím toto nevyžaduje. Tam zůstává jeden elměr se sazbováním a ovládáním HDO na vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 29.06.2017, 11:27 »

Někteří kolegové dostávají vyrážku a odvolávají se na národní doplněk.

Já osobně z toho takové stavy nemám, pokud "doznačíte" vodič modrým pruhem tak, aby byla vidět změna, nemám s tím problém.

V těchto případech, tedy co se HDO týká, to také toleruji  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.06.2017, 05:36 »

Rovněž s tím nemám problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.07.2017, 13:43 »

A je v tomto případě vůbec modrý vodič správně? Vždyť na něm v rozepnutém stavu mám fázi.

(Teď to neberu z pohledu připojovacích podmínek a požadavku na zapojení odběrných míst).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.07.2017, 15:03 »

A je v tomto případě vůbec modrý vodič správně? Vždyť na něm v rozepnutém stavu mám fázi.


To máš na každém, třeba při poruše. Proto je to zásadně vodič pracovní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.