Autor Téma: Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?  (Přečteno 10147 krát)
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« kdy: 21.06.2021, 07:01 »

Na sile (8x nádrž s elektromotory šneků, výbušnými uzávěry, ŘJ, čidly, hromosvodem atd atd....prostě komplet dodávka) firma nedodala výchozí RZ na elektro ani hromosvod. Tvrdí, že mají prohlášení o shodě na výrobek (což podle nich toto silo je) a toto prohlášení nahrazuje VRZ.
Je to tak správně?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2021, 14:03 »

Pokud se jedná o elektrické zařízení zařízení, které je pevně připojeno do elektrické sítě v prostředí s nebezpečím výbuchu, tak bych se úplně v klidu obrátil na technickou inspekci. Tam vám řeknou, že toto zařízení nejde uvést do provozu bez jejich závazného stanoviska. Na základě této informace bych okamžitě začal firmě účtovat penále z ušlého zisku a požadoval okamžitou nápravu a předání díla podle legislativy platné v ČR.

Vyhláška č. 73/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2010
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,
jejich zařazení do tříd a skupin
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

...

b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje,
nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.
3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[4] a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu[5].
4. Zahájení montáže zařízení třídy 1. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.
5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stánoviska[6] organizace státního odborného dozoru.
6. Zpráva o revizi obsahuje zejména
a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,
d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod.
e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.
7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky
stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu[7].


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 21.06.2021, 14:26 »

Dle toho tvého popisu, se jedná na 100% o strojní zařízení.

Požadavky jsou jasně dané. Jen namátkou:
§ 194 odst. 1  vyhlášky č. 48/1982 Sb.,   Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena.
ČSN EN 60 204-1 ed.3 únor  2019, protokol o ověření čl. 18

To jen tak namátkou.
 Úsměv

Takže zda nahrazuje prohlášení o shodě, VRZ, to netuším. Ale asi ne.
A proč potřebuješ VRZ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.06.2021, 15:17 »

Tvrdí, že mají prohlášení o shodě na výrobek (což podle nich toto silo je) a toto prohlášení nahrazuje VRZ.
Je to tak správně?  
Stejným způsobem se za dob boomu bioplynek postupovalo taky.
Stačilo jim prohlášení a námitky rozporů s ČSN byly smeteny s tím, že podle DIN EN je to naprosto v pořádku a jsme v EU, tudíž prohlášení je platné.
TIČR si s mými argumenty vytřel a dílo povětil, ač uznali, že ne všechno je dle ČSN, ale celá BPS je homologována jako výrobek a jako taková je ve shodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 21.06.2021, 16:04 »

Stejným způsobem se za dob boomu bioplynek postupovalo taky.
Stačilo jim prohlášení a námitky rozporů s ČSN byly smeteny s tím, že podle DIN EN je to naprosto v pořádku a jsme v EU, tudíž prohlášení je platné.
TIČR si s mými argumenty vytřel a dílo povětil, ač uznali, že ne všechno je dle ČSN, ale celá BPS je homologována jako výrobek a jako taková je ve shodě.

To je to samé jak TIČR a aktiváky.  zle
Ale u SZ, je to trochu jiné. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.06.2021, 16:21 »

A bioplynka je co? Soubor strojních zařízení, která jsou považovány pro potřeby schvalovacího procesu za komponenty celku, jenž je výrobcem, potažmo dodavatelem označen za výrobek.
Jinak nedávno spuštěné silo, tuším od wolfa, bylo zakoupeno, vytvořeno a předáno rovněž jako výrobek, ač je tam obilný prach a šnekové dopravníky...
Otázka je, nakolik šťourání do tohoto stavu je prospěšné. Co se týkalo záruk, byly tehdy na celý výrobek a bylo jedno, zda odešel tenzometr, nebo baterie v UPS, v záruce to dodavatel odstraňoval.
Po záruce už je to stejně třeba pojmout jako jednotlivá zařízení, včetně ŘPÚ a MPBP, protože tu a tam se stane, že výrobce/dodavatel takových sestav zanikne a majitel si musí poradit sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.06.2021, 17:40 »

Na sile (8x nádrž s elektromotory šneků, výbušnými uzávěry, ŘJ, čidly, hromosvodem atd atd....prostě komplet dodávka) firma nedodala výchozí RZ na elektro ani hromosvod. Tvrdí, že mají prohlášení o shodě na výrobek (což podle nich toto silo je) a toto prohlášení nahrazuje VRZ.
Je to tak správně?  

Prohlášení o shodě
je obvykle jen jedna stránka formátu A4. Obsahuje dodavatele s jeho iniciály a podpisem, dále předmět certifikace a výčet zákonů a norem a končí čestným prohlášením.
Jenže to je jen vrchol ledovce. Dále musí být doložená DOKUMENTACE o shodě. A ta má již svá pravidla na příklad v NV 118/2016 Sb. anebo v NV 176/2008 Sb.
V dokumentaci musí být stavba rozčleněná na soubory, popisy jednotlivých tg celků a od každé výrobní dokumentace a návody na obsluhu a údržbu. A končí to zkušebními a měřícími protokoly.
Pak není nutná výchozí revizní zpráva.

Pokud je tam ale BE, tak podle mých zkušenosti posvěcující státní orgán, který postupuje podle zatím platné vyhlášky 73, jak již bylo výše podrobně popsáno, do toho nepůjde až po vykonání VRZ. Je to chytře vymyšleno, RT to musí vše zkontrolovat a oni vystaví dokument o shodě na základě průvodní dokumentace a VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, kterou předložil RT s platným osvědčením E2B.

Je obvyklou chybou, že se investor nepojistí ve smlouvě, že přejímka a tím i platby faktur budou provedeny až po VRZ, kterou investor zajistí a bude v rozpočtu dodávky. Mnoho firem se ohání nějakým papírem, kterému říkají certifikační papír. Takové prohlášení o shodě může vystavit každý, kdo umí ctrl a Enter a trochu  vyzná. Nemá to ale nic společného se zákonem o shodě a  NV o shodě pro elektrická zařízení nn

Jak je to správně?
Myslím, že není správné a je to zralé na trestní oznámení.

1)  bud dodavatelská firma předloží všechnu dokumentaci o shodě a v případě BE i provozní dokumentaci, včetně DOPV ( dokumentace ochrany proti výbuchu),  PVV a MPBP. Jenže kdo to odborně posoudí a zkontroluje?

2) provede se běžný postup VR, kde RT vše potřebné zkontroluje a ve VRZ popiše. A zřejmě to bude několik dílčích VRZ a jedná celková zastřešující. Je to ale těžký "zápas" s dodavatelskou firmou, zvláště, když je tam BE. Pokud není podpora investora, tak po letitých zkušenostech do VR nejdu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.06.2021, 18:09 »

Já vím, že silo je něco úplně jiného než např. nějaká informační tabule...

Ale při revizi informačních zařízení se běžně odkazuji na Prohlášení o shodě konkrétních tabulí, monitorů, ovládacích PC, ale výchozí revize by měla zkontrolovat připojení, parametry sítě vs. jištění a další ochrany, umístění ve vztahu k hromosvodu a z toho plynoucí ochrana před bleskem a přepětím...

Je to tak trochu riziko investora, provozovatele, když něčemu věří...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.06.2021, 19:12 »


Je to tak trochu riziko investora, provozovatele, když něčemu věří...

To riziko je někdy moc veliké.
Na první problémy se obvykle přijde po roce, po dvou, kdy se má vykonat pravidelná revize.
Ještě větší riziko je, když se stane vážný nebo dokonce smrtelný úraz.

Moudrý investor má v záloze znalého elektrotechnik a pro poradenskou činnost.
Znalého v oblasti přejímek ale i zákonů a NV, ne jenom norem.
A zvláště tam, kde je zvýšené nebezpečí, jako jsou "OBILNÉ SÍLA",  BIOSTANICE a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.06.2021, 14:40 »

A bioplynka je co? Soubor strojních zařízení, která jsou považovány pro potřeby schvalovacího procesu za komponenty celku, jenž je výrobcem, potažmo dodavatelem označen za výrobek.
Ale ty komponenty se snad musí funkčně propojit nějakou elektroinstala cí, připojit na trafostanici, uzemnění,  LPS apod. Proto to není výrobek!  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 22.06.2021, 14:54 »

Ale ty komponenty se snad musí funkčně propojit nějakou elektroinstala cí, připojit na trafostanici, uzemnění,  LPS apod. Proto to není výrobek!  Jsem v rozpacích

Pokud to má charakter strojního zařízení, je to výrobek. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.06.2021, 15:04 »

Přesně tak. Dodá se k tomu provozní řád, veškerá dokumentace k použitým např. čerpadlům, dmychadlům, senzorům apod, přičemž jako celek je to věc, kterou někde v D někdo schválil jako funkční soustrojí.
Trafačka s tím nemá nic společnýho, to je napájení onoho soustrojí a KGJ je rovněž zvlášť, jenže revize jsou většinou nahrazeny ŘPÚ prováděnými dodavatelem strojovny. Pro vlastní revizi tedy zbývá připojení BPS, TS, KGJ a plynová cesta.
Taky jsem se ze začátku divil, ale jak už jsem psal, je to tak průchozí přes TIČR  včetně schuko v celém areálu a ESE na ochranu plynárny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.06.2021, 18:44 »

Přesně tak. Dodá se k tomu provozní řád, veškerá dokumentace k použitým např. čerpadlům, dmychadlům, senzorům apod, přičemž jako celek je to věc, kterou někde v D někdo schválil jako funkční soustrojí.
Nepotřebuji poučovat o bioplynce. Nadělal jsem se jich dost. Bioplynka není jen soustrojí, ale stavba, v elektročásti soubor mnoha výrobků montážně propojených a proto se musí provést revize, jak jste sám (ale zjednodušeně) uvedl.
To, že něco prošlo přes TIČR, mně nic nedokazuje. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.06.2021, 20:15 »

Jasně, je-li bioplynka podle individuálního projektu, platí všechno, ovšem jak jsem psal, když tady bouchali němci stavby podle jednoho mustru, po dokončení stavby proběhla "revize" souladu s se schválenou dokumentací a  závěrem bylo prohlášení o shodě.

A nevidím tedy důvod, proč by to někdo nemohl aplikovat na prefabrikovaná sila.

Jestli je to správný nebo ne, to by si měl rozmyslet především investor, ovšem ten vidí tu úsporu.
Po konci záruky stejně zodpovědný provozovatel přejde na režim pravidelných revizí, byť ty existence, co se tam střídají, jsou snad větší zlo, než zodpovědně prováděná preventivní údržba, protože ty RT tam vesměs doporučují zhotovitelé díla, jako službu zákazníkům, snad jsou i světlé vyjímky, ale střelce, co dělají elektro revizi včetně "kontroly" ESE bambulky, jsou pro mne odpad.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.06.2021, 20:27 »

Pokud vím, tak s ohledem na problematickou definici výrobku by bylo dost obtížné dokázat, že elektrické zařízení konstruované s cílem nějaké funkce výrobkem nazvat nelze. Takže po splnění příslušných formalit může lecjaké zařízení být výrobkem. Zrovna u zmiňovaných strojních a technologickýc h zařízení, které mají nějaké větší nároky na odbornost obsluhy a údržby, nasmlouvaný servis apod. bych neviděl problém v určení zařízení jako výrobku. Náš elektrikářský svět se řídí zažitými legálními zvyklostmi, což ovšem neznamená, že vedle toho nemohou existovat jiné stejně legální alternativy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 23.06.2021, 07:42 »

Tak teď jsem z toho trochu zmatený, podle toho co tu čtu, tak jde legálně za strojní zařízení prohlásit skupinu čerpadel, nádrží a elektroinstala ce, které se připojují na uzemnění dělá se u nich jímací soustava atd.

Bohužel s prohlídkami strojních zařízení a jejich prohlídek jsem se zatím nesetkal, ale připadá mi to už hodně na hraně (nebo spíše za hranou).
Možná podle rozsahu platnosti ČSN EN 60204-1 ed.2 to jde, ale podle přílohy C tam ukázku takovéhoto soustrojí nevidím. Každopádně pokud to "projde" přes TIČR, tak mi to nepřísluší zpochybňovat.

"
1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60204 platí pro používání elektrických, elektronických a programovateln ých elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.
POZNÁMKA 1 Tato část IEC 60204 je aplikační norma a není určena k tomu, aby omezovala nebo brzdila technický pokrok.
POZNÁMKA 2 V této části IEC 60204 termín elektrický zahrnuje elektrické, elektronické a programovateln é elektronické předměty (tj. elektrické zařízení znamená elektrické, elektronické a programovateln é elektronické zařízení).
POZNÁMKA 3 V kontextu této části IEC 60204 se termín osoba vztahuje k jakémukoliv jednotlivci a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro používání a ošetřování příslušného stroje.
Zařízení, na které se vztahuje tato část IEC 60204, začíná v místě připojení elektrického napájení k elektrickému zařízení stroje (viz 5.1).
POZNÁMKA 4 Požadavky na instalaci elektrického napájení v budovách jsou uvedeny v souboru IEC 60364.
Tato část IEC 60204 platí pro elektrické zařízení nebo části elektrických zařízení, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícím i 1 000 V v případě střídavého proudu (AC) a 1 500 V v případě stejnosměrného proudu (DC) a se jmenovitými napájecími kmitočty nepřesahujícím i 200 Hz.
POZNÁMKA 5 Pokud jde o vyšší napětí, viz IEC 60204-11.
Tato část IEC 60204 nezahrnuje všechny požadavky (např. na ochranu, blokování nebo řízení),    které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy kvůli ochraně osob před jinými než elektrickými nebezpečími.
Každý typ stroje vyžaduje splnění specifických požadavků pro zajištění přiměřené bezpečnosti.
Tato část zahrnuje výhradně elektrická zařízení strojů, jak jsou definována v 3.35, není však na ně omezena.
POZNÁMKA 6 V příloze C jsou uvedeny příklady strojů, jejichž elektrická zařízení mohou být předmětem této části IEC 60204.
"


* ČSN EN 60204-1 ed.2 příloha C str87.JPG (114.46 KB, 590x947 - prohlédnuto 195 krát.)

* ČSN EN 60204-1 ed.2 příloha C str88.JPG (41.69 KB, 640x944 - prohlédnuto 174 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.06.2021, 09:23 »

Tak teď jsem z toho trochu zmatený, podle toho co tu čtu, tak jde legálně za strojní zařízení prohlásit skupinu čerpadel, nádrží a elektroinstala ce, které se připojují na uzemnění dělá se u nich jímací soustava atd.
Nejde o strojní nebo "nestrojní" zařízení. Jde o zařízení obecně, které je nebo není považováno za výrobek. Strojní zařízení lze určit jako výrobek, kde se provádějí zkoušky, nebo jako instalaci, kde se provádějí revize a stejně tak to lze i u "nestrojního" zařízení. Třeba sušárna písku bez ventilátorů (aby bylo jasné, že to není strojní zařízení). V jednom podniku to bude instalace s revizemi a ve druhém výrobek s prohlášením o shodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 23.06.2021, 09:38 »

Osobně to vnímám tak, že obecně lze elektrické zařízení rozdělit na několik kategorií.

1.   Pevná, nebo-li stavební elektroinstala ce, (fabrika, kancelář, rodinný dům)
2.   Vnější a vnitřní ochrana proti přepětí (postaru hromosvod)
3.   Strojní zařízení (což je v tomto konkrétním případě)
4.   Elektrické spotřebiče (myčka, pračka, fén, ruční elektromechani cké nářadí)

Nic mezi tím.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co ma obsahovat prohlaseni o shode na provedene elektromontazni prace?
 Jak má vypadat prohlášení o shodě na provedené elektroinstalační práce?
 Existuje jakási "kuchařka" pro postup při vydávání Prohlášení o shodě?
 Jakými testy musí projít výrobek, který chci prodávat na trhu EU?
 Od koho musí mít elektroměrová deska prohlášení o shodě?
 Pokud vyrábím, dokládám zkoušky, testy a prohlášení já?
 Pokud vyrábím, dokládám zkoušky, testy a prohlášení já?
 Jak byste se postavili k tomuto novému stroji z EU?
 Jak donutit montážní firmu k plnění jejich povinností?
 Jaké doklady jsou zapotřebí k revizi vypínačů dovezených z Anglie?
 Budou uznané české certifikáty českého rozvaděče pro ZSE na Slovensku?
 Je nutné CE prohlášení o shodě na vlastní prodlužovací přívod?
 Za jakých podmínek a u jakých zařízení se musí obnovovat CE prohlášení o shodě?
 Kde najdem prikaz pre výrobcu rozvádzača vyhotovit výrobný stítok?
 Připouští norma VDE použití modulových přístrojů bez certifikace pro VDE?
 Je třeba pro revizi prohlášení o shodě ke koupelnové skříňce se zásuvkou Schuko?
 Obejdete se u importu bez certifikátu zato s pdf kopií certifikátu VDE?
 Je velký problém pro revizi rozvaděč bez typového štítku a prohlášení o shodě?
 Je výrobce povinen vyzkoušet svítidlo NO ve zkušebně a poskytnout certifikát?
 Je třeba, aby ES prohlášení o shodě bylo "kryto" certifikační autoritou?
 Řešil uz nekdo z vyrobcu posuzovani shody dle noveho zakona 90/2016 Sb.?
 Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
 Mohu věřít vlastnostem svítidla, které uvádí prodejce?
 Jaké certifikace, prohlášení o shodě potřebuji na zařízení Un=24VDC?
 Jaké dokumenty musí mít 1ks prototypu bez uvedení na trh?
 Jaká je legislativa při návrhu a výrobě vlastního vypínače?
 Jak probíhá napěťová zkouška při posouzení shody pro uvádení výrobku na trh?
 Jakým způsobem legalizovat výrobek pro český trh?
 Je riziko koupě čínského klonu místo originálu u jističů běžných značek?
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.