« kdy: 21.12.2020, 23:26 »


Mám zvárací inventor pre zásuvku 230V a v špecifikácii výrobcu je uvedené:

Effektívny vstupný prúd 15.4A
Maximálny vstupný prúd 30.9A

Skúšal som, a pokiaľ prekročím 160A po pár minútach dôjde k odpojeniu ističa charakteristik y B. Rozmýšľal som nad výmenou za charakteristik u C alebo D, ale obávam sa, že pre prúd cca 2In to asi nebude mať zmysel a bude to pre všetký triedy rovnaké.

Kým by som išiel do prerobenia prívodného káblu (pravdepodobne straty záruky) na priemyselnú zásuvku 230V/32A existuje nejaké lepšie riešenie?

Pozeral som sa po poistkách rady gR, ktoré by obvod chránili iba proti skratu a nie preťaženiu. Bolo by možné spraviť takto istenú vyhradenú zásuvku iba pre zariadenie? Máte prosím niekto s týmto skúsenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 22.12.2020, 09:52 »

Charakteristik y jističů B, C, D se ve vypnutí po minutě od sebe neliší, vůbec si nepomůžete.
Ani pomalou pojistkou gG.
Jistič vám nevypadává na velký rozběhový proud, na zkrat, ale na dlohodobý vysoký odběr na trvalý nadproud = přetížení vedení.

Jistič B,C,D, vydrží bez záruky 1,3násobek proudu cca 1 hodinu, na 1,4 násobku musí do hodiny vypnout. V hranici vypnutí dlouhodobého nadproudu se od sebe liší jednotliví výrobci jističů. Jistič ze studeného stavu vypne později, než teplý.

U 1f standardní zásuvky máte největší jistič 16A, můžete tedy vařit až hodinu proudem, který odpovídá cca 20A ve vidlici. I to je občas na zapečení vidlice v zásuvce.

Pokud oželíte záruku a posílíte zásuvku na průmyslový typ - 1fázová průmyslová 32A a nový přívod a nové jištění 32A - pak narazíte na druhý problém.
Jednofázové invertory často nejsou na takové svařovací proudy dlouhodobě stavěné a přehřívají se.

Lepší je přejít na invertor, který má možnost být napájen dvoufázově, z trojfázové zásuvky 16A.
Při 16A a 400V přenesete výkon, který by na 230V byl fiktivní proud z 230V zásuvky 28A.


* gewiss-vidlice-prumyslova-32a-3-kolik-230v-gw60015h-2p-e-ip44--iii-8011564796782-20418.jpg (12.03 KB, 480x480 - prohlédnuto 287 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.12.2020, 10:01 »

Pokud používáte inventor někde doma, nevím na co vám bude 160A na sváření?
Inventor mám už 15let a zatím jsem s ním vše zavařil co jsem potřeboval.
Při 2,5 mm elektrodě je sváření cca kolem 90A a to stačí na normální práce.
Pokud to používáte v podniku, tam není problém zapojení z 32A/230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.12.2020, 13:18 »

Mimo toho, čo tu napísal p. Šohajda, čím plne súhlasím, ešte jedno malé upozornenie.  Prúdy, ktoré sú písané v tabuľkách invertora, sú maximálne. Čiže špičkové. Pokiaľ budete používať invertor na týchto prúdoch, asi sa s ním veľmi skoro rozlúčite. Ak sa zamyslíte nad tým, že prívod má jednofázovú vidlicu, ktorá sa môže pripájať do zásuvky, ktorá môže byť istená max. 16A, pochopíte, že tá zváračka nie je stavaná na zváranie pri 160A. Mimochodom, nič ma do toho síce nie je, ale čo pre boha zvárate z takým prúdom? V domácnosti som nikdy nepoužil hrubšie elektródy, ako 2,5-ky. Na 3,15-ky stačí prúd 120A. Pokiaľ potrebujete zvárať "koľajnice"  kúpte si väčšiu CO zváračku a budete spokojný. Mimochodom, ak niečo viete o zváraní, tak by vám malo byť jasné, že hrubé materiály sa zvárajú  radšej viacerými húsenkami, lebo ak to budete siliť veľkým prúdom, bez predohrevu, tak pravdepodobne pôsobením veľkého tepelného pnutia ten zvar bude nekvalitný, popraskaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 22.12.2020, 15:20 »

Jistič 16A na charakteristic e nezáleží:

Postup svařování
-------------------
1 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
2 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
3 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Richard Slávik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.12.2020, 19:52 »

Invertor má originálnu šnúru 16A/230V s tým, že na štítku sú napísané údaje, ktoré som zmienil vyššie eff/max 15.4/30.9A.

Bohužiaľ nezváram obyčajnú uhlíkovú oceľ MMA metódou, kde by som vystačil s prúdmi ktoré spomínate vyššie. Snažím sa zavariť spoj na hrubšom medenom bloku metódou GTAW reps. TIG/WIG. Nakoľko meď asi 8x rýchlejšie odvádza teplo ako oceľ, nejde to bez predohrevu a vysokéhu prúdu aspoň 170A. Bez toho síce oblúk horí, ale nenataví meď a akurát miniete argón. Skúšať to s menšími prúdmi nemá zmysel. Od 170A vyššie to funguje dobre, ale dokážem spraviť iba pár milimetrov kým istič preruší napájanie.

Preto by som pre tento jeden prípad potreboval ísť takmer až na hranicu invertora, kde vyrobca uvádza maximálny výkon 200A pri 40% zaťažovateli, čo znamená že by som mal mať možnosť s invertorom pracovať 4 minúty a následne ho 6 minút chladiť. Vypnutie napájania neznamená iba zhasnutie oblúka, ale aj vypnutie ochranného plynu, prehriatie a oxidáciu wolframovej elektródy a vypnutie aktívneho chladenia zváračky. V manuále som našiel poznámku:

"Make sure that the mains supply switch and any fuses have a value which ± 15% the
maximum current absorbed by the unit. All fuses should be the slow-blow type."

ktorá odkazuje na pomalé poistky. Preto som sa chcel spýtať, či sa s týmto už niekto stretol, aby bola zásuvka istená pomalými poistakmi. Invertor využíva IGBT - insulated gate bipolar transistor, jedná sa o MMA/TIG AC/DC zváračku s plasmou.

Zriadiť 32A zásuvku v dielni nie je pre mňa problém, nie som limitovaný hlavným ističom, len nechcem zasahovať do certifikovanéh o zariadenia ktoré je v záruke prerobením pohyblivého prívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.12.2020, 20:42 »

Používáte nevhodný plyn a snažíte se to dohnat na výkonu svářečky. Chyba je v technologii svařování, ne v jističi.
Ten Imax je při zapnutí, jinak se vejde do 16A, jenže když je lehce přeleze, reaguje tepelná spoušť jističe.
Použijte na vaření směs a pojedete to krásně na nějakých 150A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.12.2020, 23:41 »

Je současný jistič nový? Pokud má něco za sebou, asi bych ho zkusil vyměnit. Případně mu udělat v rozvaděči více prostoru, aby se lépe chladil. Výrobci mají korekční koeficienty pro různé okolní teploty a v nějakém technickém listu (nevím, už ve kterém) jsem četl přímo požadavek na dodržení určitého odstupu od sousedního zatíženého jističe, jinak nemusí odpovídat charakteristik a. Zde by těch pár procent zatížitelnosti mohlo pomoct.

Problém by mohl být i v podpětí, nebo zdeformovaný průběh vstupního napětí ,  inventor se pak může snažit nahánět výkon zvýšením proudu.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.12.2020, 03:47 »

Z rozvadece bych si natahnul jistic 1x20A. Charakteristik a nema vliv. Mozna mate jen uz opotrebovany 16A jistic.

Pokud mate ve zdi CYKY 3x2,5A tak bych se nebal, kabel snese 23A.

Sice je zasuvka obvykle na 16A (nektere jsou psane jen na 10A),  ale u obcasneho 4 minutoveho svareni nejspise nedojde k jejimu roztaveni, musite si to ohlidat, pokud vite, co delate, pripadne ji obcas vymenite.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.12.2020, 03:55 »

Jistič B,C,D, vydrží bez záruky 1,3násobek proudu cca 1 hodinu, na 1,4 násobku musí do hodiny vypnout.

Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.

V hranici vypnutí dlouhodobého nadproudu se od sebe liší jednotliví výrobci jističů.

A víte, kteří výrobci mají vyšší hranici dlouhodobého nadproudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 23.12.2020, 11:15 »

Invertor má originálnu šnúru 16A/230V s tým, že na štítku sú napísané údaje, ktoré som zmienil vyššie eff/max 15.4/30.9A.

...

Preto by som pre tento jeden prípad potreboval ísť takmer až na hranicu invertora, kde vyrobca uvádza maximálny výkon 200A pri 40% zaťažovateli, čo znamená že by som mal mať možnosť s invertorom pracovať 4 minúty a následne ho 6 minút chladiť ...
Nebo 2minuty svařovat a 3minuty chladit, to by ten svařovací invertor mohl zvládnout. Ale i bezvadný nový 16A jistič vybaví při proudu 30A po dobu 2minut a za 3minuty nevychladne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.12.2020, 09:08 »

Mám zvárací inventor pre zásuvku 230V a v špecifikácii výrobcu je uvedené:

Effektívny vstupný prúd 15.4A
Maximálny vstupný prúd 30.9A
Podľa môjho kým tam máte vidlicu 16A tak si nijakým dovoleným spôsobom dajak výrazne nepomôžete...a tá hodnota 30,9A je len finta výrobcu s ktorou využíva preťažovacie charakteristik y všetkých dostupných istiacich prvkov, bo vie, že jeho výrobok to preťaženie tak krátky čas vydrží, a že aj dosť naviac cez 16A toho ešte pozvára....a že vám konkrétne je jeho max. hranica 30,9A málo na robotu ho už nezaujíma...ta kže tých max. 30,9 je v realite viac na reklamu jak na robotu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 25.12.2020, 13:54 »

Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.



Ono je to trošku jinak.
U jističů platí :

Smluvený nevypínací proud   Int = 1,13 In : t  > 1 h

Smluvený vypínací proud   It = 1,45 In : t  < 1 h

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.12.2020, 08:10 »

Jo teď máte 100% pravdu, musí do hodiny anebo musí po hodině, významově to je skoro totéž, zda bude držet jen do 3599,999 sekund anebo jestě o 1 milisekundu déle mi přijde zajímavě skoro nevýznamné.

Faktem je, že 1,4 násobek proudu (jak jste původně psal) by teoreticky mohlo procházet nekonečně dlouho; za 4 dny zase stoupne cena za jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 28.12.2020, 08:47 »


Faktem je, že 1,4 násobek proudu (jak jste původně psal) by teoreticky mohlo procházet nekonečně dlouho; za 4 dny zase stoupne cena za jistič.

Asi sem při pondělku natvrdlej, ale to má být co?
To sem nepobral. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.12.2020, 13:48 »


Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.


Jenže "jmenovitý proud jističe" je závislý na na dvou koeficientech.
Na okolní teplotě a na počtu namontovaných jističů....pro to 5 setin
zde nehraje vůbec žádnou roli. Pásmo korekční křivky je dosti široké.
Navíc k položené otázce je to jen nějaký výkřik do tmy.
Možná také pro rozesmání v posledním týdnu roku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.12.2020, 14:38 »

Jak na počtu jističů, jako že se ohřívá od sousedního? To je pravda.

Nepobral co, že ERU zase zvednul cenu za jistič? Když si to dobře spočítáte, úspora je v některých případech několik tisíc ročně i v bytě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 28.12.2020, 14:51 »

Tak na stránkách ERU, jsem nebyl 2 měsíce, kouknu se. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 24 dotazů.