Richard_Sl
|
 |
« kdy: 21.12.2020, 23:26 » |
|
Mám zvárací inventor pre zásuvku 230V a v špecifikácii výrobcu je uvedené:
Effektívny vstupný prúd 15.4A Maximálny vstupný prúd 30.9A
Skúšal som, a pokiaľ prekročím 160A po pár minútach dôjde k odpojeniu ističa charakteristik y B. Rozmýšľal som nad výmenou za charakteristik u C alebo D, ale obávam sa, že pre prúd cca 2In to asi nebude mať zmysel a bude to pre všetký triedy rovnaké.
Kým by som išiel do prerobenia prívodného káblu (pravdepodobne straty záruky) na priemyselnú zásuvku 230V/32A existuje nejaké lepšie riešenie?
Pozeral som sa po poistkách rady gR, ktoré by obvod chránili iba proti skratu a nie preťaženiu. Bolo by možné spraviť takto istenú vyhradenú zásuvku iba pre zariadenie? Máte prosím niekto s týmto skúsenosti?
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 22.12.2020, 09:52 » |
|
Charakteristik y jističů B, C, D se ve vypnutí po minutě od sebe neliší, vůbec si nepomůžete. Ani pomalou pojistkou gG. Jistič vám nevypadává na velký rozběhový proud, na zkrat, ale na dlohodobý vysoký odběr na trvalý nadproud = přetížení vedení.
Jistič B,C,D, vydrží bez záruky 1,3násobek proudu cca 1 hodinu, na 1,4 násobku musí do hodiny vypnout. V hranici vypnutí dlouhodobého nadproudu se od sebe liší jednotliví výrobci jističů. Jistič ze studeného stavu vypne později, než teplý.
U 1f standardní zásuvky máte největší jistič 16A, můžete tedy vařit až hodinu proudem, který odpovídá cca 20A ve vidlici. I to je občas na zapečení vidlice v zásuvce.
Pokud oželíte záruku a posílíte zásuvku na průmyslový typ - 1fázová průmyslová 32A a nový přívod a nové jištění 32A - pak narazíte na druhý problém. Jednofázové invertory často nejsou na takové svařovací proudy dlouhodobě stavěné a přehřívají se.
Lepší je přejít na invertor, který má možnost být napájen dvoufázově, z trojfázové zásuvky 16A. Při 16A a 400V přenesete výkon, který by na 230V byl fiktivní proud z 230V zásuvky 28A.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.12.2020, 10:01 » |
|
Pokud používáte inventor někde doma, nevím na co vám bude 160A na sváření? Inventor mám už 15let a zatím jsem s ním vše zavařil co jsem potřeboval. Při 2,5 mm elektrodě je sváření cca kolem 90A a to stačí na normální práce. Pokud to používáte v podniku, tam není problém zapojení z 32A/230V.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Ižák Ctibor

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2020, 13:18 » |
|
Mimo toho, čo tu napísal p. Šohajda, čím plne súhlasím, ešte jedno malé upozornenie. Prúdy, ktoré sú písané v tabuľkách invertora, sú maximálne. Čiže špičkové. Pokiaľ budete používať invertor na týchto prúdoch, asi sa s ním veľmi skoro rozlúčite. Ak sa zamyslíte nad tým, že prívod má jednofázovú vidlicu, ktorá sa môže pripájať do zásuvky, ktorá môže byť istená max. 16A, pochopíte, že tá zváračka nie je stavaná na zváranie pri 160A. Mimochodom, nič ma do toho síce nie je, ale čo pre boha zvárate z takým prúdom? V domácnosti som nikdy nepoužil hrubšie elektródy, ako 2,5-ky. Na 3,15-ky stačí prúd 120A. Pokiaľ potrebujete zvárať "koľajnice" kúpte si väčšiu CO zváračku a budete spokojný. Mimochodom, ak niečo viete o zváraní, tak by vám malo byť jasné, že hrubé materiály sa zvárajú radšej viacerými húsenkami, lebo ak to budete siliť veľkým prúdom, bez predohrevu, tak pravdepodobne pôsobením veľkého tepelného pnutia ten zvar bude nekvalitný, popraskaný.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
|
Richard Slávik
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.12.2020, 19:52 » |
|
Invertor má originálnu šnúru 16A/230V s tým, že na štítku sú napísané údaje, ktoré som zmienil vyššie eff/max 15.4/30.9A.
Bohužiaľ nezváram obyčajnú uhlíkovú oceľ MMA metódou, kde by som vystačil s prúdmi ktoré spomínate vyššie. Snažím sa zavariť spoj na hrubšom medenom bloku metódou GTAW reps. TIG/WIG. Nakoľko meď asi 8x rýchlejšie odvádza teplo ako oceľ, nejde to bez predohrevu a vysokéhu prúdu aspoň 170A. Bez toho síce oblúk horí, ale nenataví meď a akurát miniete argón. Skúšať to s menšími prúdmi nemá zmysel. Od 170A vyššie to funguje dobre, ale dokážem spraviť iba pár milimetrov kým istič preruší napájanie.
Preto by som pre tento jeden prípad potreboval ísť takmer až na hranicu invertora, kde vyrobca uvádza maximálny výkon 200A pri 40% zaťažovateli, čo znamená že by som mal mať možnosť s invertorom pracovať 4 minúty a následne ho 6 minút chladiť. Vypnutie napájania neznamená iba zhasnutie oblúka, ale aj vypnutie ochranného plynu, prehriatie a oxidáciu wolframovej elektródy a vypnutie aktívneho chladenia zváračky. V manuále som našiel poznámku:
"Make sure that the mains supply switch and any fuses have a value which ± 15% the maximum current absorbed by the unit. All fuses should be the slow-blow type."
ktorá odkazuje na pomalé poistky. Preto som sa chcel spýtať, či sa s týmto už niekto stretol, aby bola zásuvka istená pomalými poistakmi. Invertor využíva IGBT - insulated gate bipolar transistor, jedná sa o MMA/TIG AC/DC zváračku s plasmou.
Zriadiť 32A zásuvku v dielni nie je pre mňa problém, nie som limitovaný hlavným ističom, len nechcem zasahovať do certifikovanéh o zariadenia ktoré je v záruke prerobením pohyblivého prívodu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 25.12.2020, 13:54 » |
|
Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.
Ono je to trošku jinak. U jističů platí : Smluvený nevypínací proud Int = 1,13 In : t > 1 h Smluvený vypínací proud It = 1,45 In : t < 1 h 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 28.12.2020, 08:47 » |
|
Faktem je, že 1,4 násobek proudu (jak jste původně psal) by teoreticky mohlo procházet nekonečně dlouho; za 4 dny zase stoupne cena za jistič.
Asi sem při pondělku natvrdlej, ale to má být co? To sem nepobral. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 28.12.2020, 13:48 » |
|
Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.
Jenže "jmenovitý proud jističe" je závislý na na dvou koeficientech. Na okolní teplotě a na počtu namontovaných jističů....pro to 5 setin zde nehraje vůbec žádnou roli. Pásmo korekční křivky je dosti široké. Navíc k položené otázce je to jen nějaký výkřik do tmy. Možná také pro rozesmání v posledním týdnu roku.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|