Autor Téma: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?  (Přečteno 2998 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 25.08.2021, 08:02 »

Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou?
    Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou? Pokud máme v objektu více rozvodnic, očekáváme, že při zkratu vybaví nejdříve ten s nižším vybavovacím proudem. V mnohých případech tomu tak není a vybaví i další, předřazený jistič. Kdy se takovou funkci podaří zabezpečit a s jakou pravděpodobnos tí? Doporučujeme sledovat související přednášku o selektivitě. Odpověď ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.08.2021, 19:00 »

Pouze bych připoměl, že neexistují jen obligátní charakteristik y B, C, D, ale i další např.K, Z, U.......
Pokud do nich zamícháme technickou vědomost, že jistič s nižší oddolností je z principu rychlejší, tak už dostanem slušnou šanci s konkrétním případem něco udělat.
No, a pokud uplatním toto k tomu všemu, tak se stanu zkratukingem tanecek
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39989.18.html
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.08.2021, 10:02 »

Teorie je to krásná, vše má logiku a zapadá to do sebe.
Ano  existují i jiné charakteristik y
K je vylepšená charakterictik a D s užšmi tolerancemi  na ní navazuje  charakteristik a S, také užší tolerance toho co se vejde do charakteristik y D
Charakteristik a Z má mít vypínací pásmo mezi 2-3 In, zatímco B mezi 3-5.
Pro vypínání zkratového proudu je důležitá reakční doba
A teď si půjdu koupit do jedno celkem slušného obchdu jističe s jinou charakteristik ou než  B, C ,  D:
https://www.kvelektro.cz/jistice-do-125a-83
výběr nic noc,  Z chzbí zcela v nabídce.
Z dělá Bonega, zkušenosti s nima nemám.
U velkoodberatel e se dá ideálnímu stavu přiblížit asi lépe ale případ maloodběratele v bytě nebo rodinném domku je dopředu limotován  připojovacíma podmínkama kde dodavatel většinou striktě trvá na jističi s charakteristik ou B.

Zatím se mi snad  nikdy nepovedlo vyrobit zkrat, při kterém to nevyhodí hlavní jistič PB25/3 25A
Přepálené vlákno žárovky je tak 50:50  Úsměv a to světelné okruhy jsou jištěny výhradně 6A jističi.
Někdy u LED osvětlení není radno jít v jištění pod 6A  nebo do jinné charakteristik y než B, náběhové proudy vícero spínaných zdrojů mohou být takové, že spolehlivé zapnutí bez vypnutí jističe nebude možné.
Být zkratokingem není tak jednoduché jak to vypadá.
V dobách dávných se krompašáky ITV a ITM daly rozebrat a poladit tak, že výsledná selektivita byla lepší.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.08.2021, 12:26 »

Např.
3f 25B 10kA před EM a za ním pro světla K4, smyčka kolem 0,4 -0,6.
Pětadvacítku vyhodím tak jednou z 50pokusů, či spíše vůbec.

O trochu nižší spolehlivost získám v obdobné situaci pokud namísto char.K použiji běžné béčko, ale 4,5kA.
Lze si stím krásně vyhrát.
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.08.2021, 12:59 »

ano vyhraát si s tím jde,  K charakteristik a  to nebude pro světla určitě
a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.08.2021, 15:56 »

ano vyhraát si s tím jde,  K charakteristik a  to nebude pro světla určitě
a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou...
Omlouvám se, samozřejmě Z.
Že jich nejsou plné krámy beru, však jde o specialitku a vždy předchází nějaký ten čas ladění, během kterého jistič dorazí.
Nicméně my hračičkové máme vždy nějaký ten kousek po ruce Úsměv
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.