Teorie je to krásná, vše má logiku a zapadá to do sebe.
Ano existují i jiné charakteristik
y
K je vylepšená charakterictik
a D s užšmi tolerancemi na ní navazuje charakteristik
a S, také užší tolerance toho co se vejde do charakteristik
y D
Charakteristik
a Z má mít vypínací pásmo mezi 2-3 In, zatímco B mezi 3-5.
Pro vypínání zkratového proudu je důležitá reakční doba
A teď si půjdu koupit do jedno celkem slušného obchdu jističe s jinou charakteristik
ou než B, C , D:
https://www.kvelektro.cz/jistice-do-125a-83výběr nic noc, Z chzbí zcela v nabídce.
Z dělá Bonega, zkušenosti s nima nemám.
U velkoodberatel
e se dá ideálnímu stavu přiblížit asi lépe ale případ maloodběratele v bytě nebo rodinném domku je dopředu limotován připojovacíma podmínkama kde dodavatel většinou striktě trvá na jističi s charakteristik
ou B.
Zatím se mi snad nikdy nepovedlo vyrobit zkrat, při kterém to nevyhodí hlavní jistič PB25/3 25A
Přepálené vlákno žárovky je tak 50:50

a to světelné okruhy jsou jištěny výhradně 6A jističi.
Někdy u LED osvětlení není radno jít v jištění pod 6A nebo do jinné charakteristik
y než B, náběhové proudy vícero spínaných zdrojů mohou být takové, že spolehlivé zapnutí bez vypnutí jističe nebude možné.
Být zkratokingem není tak jednoduché jak to vypadá.
V dobách dávných se krompašáky ITV a ITM daly rozebrat a poladit tak, že výsledná selektivita byla lepší.