Název: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 25.08.2021, 08:02 Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou?
Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou? Pokud máme v objektu více rozvodnic, očekáváme, že při zkratu vybaví nejdříve ten s nižším vybavovacím proudem. V mnohých případech tomu tak není a vybaví i další, předřazený jistič. Kdy se takovou funkci podaří zabezpečit a s jakou pravděpodobnos tí? Doporučujeme sledovat související přednášku o selektivitě. Odpověď ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/q-jake-pouzit-charakteristiky-dvou-jisticu-zapojenych-za-sebou/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou? Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2021, 19:00 Pouze bych připoměl, že neexistují jen obligátní charakteristik y B, C, D, ale i další např.K, Z, U.......
Pokud do nich zamícháme technickou vědomost, že jistič s nižší oddolností je z principu rychlejší, tak už dostanem slušnou šanci s konkrétním případem něco udělat. No, a pokud uplatním toto k tomu všemu, tak se stanu zkratukingem (dance) https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39989.18.html Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.08.2021, 10:02 Teorie je to krásná, vše má logiku a zapadá to do sebe.
Ano existují i jiné charakteristik y K je vylepšená charakterictik a D s užšmi tolerancemi na ní navazuje charakteristik a S, také užší tolerance toho co se vejde do charakteristik y D Charakteristik a Z má mít vypínací pásmo mezi 2-3 In, zatímco B mezi 3-5. Pro vypínání zkratového proudu je důležitá reakční doba A teď si půjdu koupit do jedno celkem slušného obchdu jističe s jinou charakteristik ou než B, C , D: https://www.kvelektro.cz/jistice-do-125a-83 výběr nic noc, Z chzbí zcela v nabídce. Z dělá Bonega, zkušenosti s nima nemám. U velkoodberatel e se dá ideálnímu stavu přiblížit asi lépe ale případ maloodběratele v bytě nebo rodinném domku je dopředu limotován připojovacíma podmínkama kde dodavatel většinou striktě trvá na jističi s charakteristik ou B. Zatím se mi snad nikdy nepovedlo vyrobit zkrat, při kterém to nevyhodí hlavní jistič PB25/3 25A Přepálené vlákno žárovky je tak 50:50 :) a to světelné okruhy jsou jištěny výhradně 6A jističi. Někdy u LED osvětlení není radno jít v jištění pod 6A nebo do jinné charakteristik y než B, náběhové proudy vícero spínaných zdrojů mohou být takové, že spolehlivé zapnutí bez vypnutí jističe nebude možné. Být zkratokingem není tak jednoduché jak to vypadá. V dobách dávných se krompašáky ITV a ITM daly rozebrat a poladit tak, že výsledná selektivita byla lepší. Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2021, 12:26 Např.
3f 25B 10kA před EM a za ním pro světla K4, smyčka kolem 0,4 -0,6. Pětadvacítku vyhodím tak jednou z 50pokusů, či spíše vůbec. O trochu nižší spolehlivost získám v obdobné situaci pokud namísto char.K použiji běžné béčko, ale 4,5kA. Lze si stím krásně vyhrát. Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.08.2021, 12:59 ano vyhraát si s tím jde, K charakteristik a to nebude pro světla určitě
a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou... Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2021, 15:56 ano vyhraát si s tím jde, K charakteristik a to nebude pro světla určitě Omlouvám se, samozřejmě Z.a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou... Že jich nejsou plné krámy beru, však jde o specialitku a vždy předchází nějaký ten čas ladění, během kterého jistič dorazí. Nicméně my hračičkové máme vždy nějaký ten kousek po ruce :) |