Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou?
    Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou? Pokud máme v objektu více rozvodnic, očekáváme, že při zkratu vybaví nejdříve ten s nižším vybavovacím proudem. V mnohých případech tomu tak není a vybaví i další, předřazený jistič. Kdy se takovou funkci podaří zabezpečit a s jakou pravděpodobnos tí? Doporučujeme sledovat související přednášku o selektivitě. Odpověď ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/q-jake-pouzit-charakteristiky-dvou-jisticu-zapojenych-za-sebou/@@eview)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Q: Jaké použít charakteristik y dvou jističů zapojených za sebou?
   


Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2021, 19:00
Pouze bych připoměl, že neexistují jen obligátní charakteristik y B, C, D, ale i další např.K, Z, U.......
Pokud do nich zamícháme technickou vědomost, že jistič s nižší oddolností je z principu rychlejší, tak už dostanem slušnou šanci s konkrétním případem něco udělat.
No, a pokud uplatním toto k tomu všemu, tak se stanu zkratukingem (dance)
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39989.18.html


Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.08.2021, 10:02
Teorie je to krásná, vše má logiku a zapadá to do sebe.
Ano  existují i jiné charakteristik y
K je vylepšená charakterictik a D s užšmi tolerancemi  na ní navazuje  charakteristik a S, také užší tolerance toho co se vejde do charakteristik y D
Charakteristik a Z má mít vypínací pásmo mezi 2-3 In, zatímco B mezi 3-5.
Pro vypínání zkratového proudu je důležitá reakční doba
A teď si půjdu koupit do jedno celkem slušného obchdu jističe s jinou charakteristik ou než  B, C ,  D:
https://www.kvelektro.cz/jistice-do-125a-83
výběr nic noc,  Z chzbí zcela v nabídce.
Z dělá Bonega, zkušenosti s nima nemám.
U velkoodberatel e se dá ideálnímu stavu přiblížit asi lépe ale případ maloodběratele v bytě nebo rodinném domku je dopředu limotován  připojovacíma podmínkama kde dodavatel většinou striktě trvá na jističi s charakteristik ou B.

Zatím se mi snad  nikdy nepovedlo vyrobit zkrat, při kterém to nevyhodí hlavní jistič PB25/3 25A
Přepálené vlákno žárovky je tak 50:50  :) a to světelné okruhy jsou jištěny výhradně 6A jističi.
Někdy u LED osvětlení není radno jít v jištění pod 6A  nebo do jinné charakteristik y než B, náběhové proudy vícero spínaných zdrojů mohou být takové, že spolehlivé zapnutí bez vypnutí jističe nebude možné.
Být zkratokingem není tak jednoduché jak to vypadá.
V dobách dávných se krompašáky ITV a ITM daly rozebrat a poladit tak, že výsledná selektivita byla lepší.


Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2021, 12:26
Např.
3f 25B 10kA před EM a za ním pro světla K4, smyčka kolem 0,4 -0,6.
Pětadvacítku vyhodím tak jednou z 50pokusů, či spíše vůbec.

O trochu nižší spolehlivost získám v obdobné situaci pokud namísto char.K použiji běžné béčko, ale 4,5kA.
Lze si stím krásně vyhrát.


Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.08.2021, 12:59
ano vyhraát si s tím jde,  K charakteristik a  to nebude pro světla určitě
a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou...


Název: Re: Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2021, 15:56
ano vyhraát si s tím jde,  K charakteristik a  to nebude pro světla určitě
a jističů se Z plné krámy opravdu nejsou...
Omlouvám se, samozřejmě Z.
Že jich nejsou plné krámy beru, však jde o specialitku a vždy předchází nějaký ten čas ladění, během kterého jistič dorazí.
Nicméně my hračičkové máme vždy nějaký ten kousek po ruce :)