Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?  (Přečteno 26307 krát)
Jiří Hrbek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.05.2006, 08:47 »

,potřebuji znát vypínací charakteristik u výše uvedených jističů.Tzn. Ia = ? x In.Kolika násobek In to je.Odkazy na normy,nebo tabulky mi nejsou k ničemu,protože je nevlastním.
Děkuji za pomoc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 25.05.2006, 11:04 »

Vypínací charakteristik a jisiče není jedno číslo, ale je to křivka (resp. dvě, skoro "paralelní",  křivky - mezi nimiž jistič působí). Znázorňují závislost času vypnutí jističe na násobku jmenovitého proudu, přičemž křivka se skládá z části, kdy vypíná tepelná spoušť a z části kdy vypíná magnetická (zkratová) spoušť. Křivky jsou různé pro různé druhy charakteristik (B, C, D).
Každý slušný výrobce charakteristik y ve svých technických dokumentech uvádí. Bohužel ITV, ITM, IJV se už nedělají. Možná někdo ve svých materiálech jejich charakteristik y vlastní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 25.05.2006, 18:48 »

Tady to je. Všimněte si, že osy grafů jsou oproti dnešním zvyklostem zaměněny.



* Krompachyb.jpg (137.74 KB, 2339x1699 - prohlédnuto 5125 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2006, 19:27 »

To je pravda křivka je nepravidelná ale tazatel má na mysli nejspíše hodnotu proudu Ia dle ČSN 332000-4-41 pro výpočet impedance viz článek 413.1.3.3. Tj: Zs x Ia = Uo.
Pro vyhodnocení připadají do ůvahy takové hodnoty Ia pro doby odpojení z tabulky č. 41A tj 0,4s neb 5s. U jističů B,C,D jsou tyto doby shodné pro jističe IJM, ITV, ITM možno pro zjednodušení uvažovat pro časy 0,4 a 5 s zhruba tyto násobky:IJV, ITV - 5 násobek; ITM, IJM - 10 násobek. Alespoň takto postupuji při vyhodnocení naměřené impedance já a myslím že s rezervou viz přiložené charakteristik y na obrázku.
V příloze dále zasílám charakteristik y pro jističe IJV, ITV, ITM, IJM.
CHarakteristik y pocházejí z knihy: Revize elektrických zařízení do 1000V z roku 1989 od p. Václava Honyse.



* Image0004.JPG (148.11 KB, 620x876 - prohlédnuto 3781 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 25.05.2006, 21:37 »

to Čermák:

To vám určitě vyhoví s rezervou, protože vámi uváděné násobky v "mé" tabulce smluvených vypínacích proudů odpovídají časům 0,2 sec

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Hrbek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.05.2006, 10:44 »

Děkuji všem za zájem a pomoc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 21.06.2007, 20:42 »

Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M ,  ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí.  Kroutím očima

Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše.  Šok

Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.07.2007, 00:23 »

Na Ia těchto jističů by vám asi zcela určitě odpověděli v OEZ Letohrad. Ale jen pro zajímavost. Tam, kde je nyní nainstalovaný jistič IJV/10A, aby obvod vydržel stejně musel by jste moderní jistič např LSN nainstalovat v proudové hodnotě 16A. Tak laickou úvahou docházím k tomu, že Ia u jističe IJV 10A je možná 80A, ale nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.