Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M , ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí.

Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrovéh
o rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše.

Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
??