Přispěvatel: Jiří Hrbek 25.05.2006, 08:47

,potřebuji znát vypínací charakteristik u výše uvedených jističů.Tzn. Ia = ? x In.Kolika násobek In to je.Odkazy na normy,nebo tabulky mi nejsou k ničemu,protože je nevlastním.
Děkuji za pomoc.



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 25.05.2006, 11:04

Vypínací charakteristik a jisiče není jedno číslo, ale je to křivka (resp. dvě, skoro "paralelní",  křivky - mezi nimiž jistič působí). Znázorňují závislost času vypnutí jističe na násobku jmenovitého proudu, přičemž křivka se skládá z části, kdy vypíná tepelná spoušť a z části kdy vypíná magnetická (zkratová) spoušť. Křivky jsou různé pro různé druhy charakteristik (B, C, D).
Každý slušný výrobce charakteristik y ve svých technických dokumentech uvádí. Bohužel ITV, ITM, IJV se už nedělají. Možná někdo ve svých materiálech jejich charakteristik y vlastní.



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.05.2006, 18:48

Tady to je. Všimněte si, že osy grafů jsou oproti dnešním zvyklostem zaměněny.



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Hynek Čermák 25.05.2006, 19:27

To je pravda křivka je nepravidelná ale tazatel má na mysli nejspíše hodnotu proudu Ia dle ČSN 332000-4-41 pro výpočet impedance viz článek 413.1.3.3. Tj: Zs x Ia = Uo.
Pro vyhodnocení připadají do ůvahy takové hodnoty Ia pro doby odpojení z tabulky č. 41A tj 0,4s neb 5s. U jističů B,C,D jsou tyto doby shodné pro jističe IJM, ITV, ITM možno pro zjednodušení uvažovat pro časy 0,4 a 5 s zhruba tyto násobky:IJV, ITV - 5 násobek; ITM, IJM - 10 násobek. Alespoň takto postupuji při vyhodnocení naměřené impedance já a myslím že s rezervou viz přiložené charakteristik y na obrázku.
V příloze dále zasílám charakteristik y pro jističe IJV, ITV, ITM, IJM.
CHarakteristik y pocházejí z knihy: Revize elektrických zařízení do 1000V z roku 1989 od p. Václava Honyse.



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.05.2006, 21:37

to Čermák:

To vám určitě vyhoví s rezervou, protože vámi uváděné násobky v "mé" tabulce smluvených vypínacích proudů odpovídají časům 0,2 sec



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Jiří Hrbek 26.05.2006, 10:44

Děkuji všem za zájem a pomoc.



Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.06.2007, 20:42
Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M ,  ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí.  ::)

Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše.  :o

Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
 ??


Název: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 11.07.2007, 00:23
Na Ia těchto jističů by vám asi zcela určitě odpověděli v OEZ Letohrad. Ale jen pro zajímavost. Tam, kde je nyní nainstalovaný jistič IJV/10A, aby obvod vydržel stejně musel by jste moderní jistič např LSN nainstalovat v proudové hodnotě 16A. Tak laickou úvahou docházím k tomu, že Ia u jističe IJV 10A je možná 80A, ale nevím.