| | |-+  Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?  (Přečteno 5366 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 05.09.2020, 14:33 »

Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.09.2020, 16:16 »

Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?


Případně jaký průřez zemnícího vodiče použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.09.2020, 17:12 »

A ten kabel bude nejspíš 2x4, možná 2x6.
Spíš než na řešení přizemnění, které by sice v případě použití vhodného a spolehlivého zemniče zvýšilo bezpečnost, ale na výměnu přívodu za 3-5x6 CYKY nebo když nic víc dva CY 10 v trubce.
Tím uděláte pro bezpečnost a spolehlivost nejvíc, i bez přizemnění.
Nebo to přizemněte minimálně šestkou CYA, na hodnotu max 15 ohm.
Nedosahnete-li ji, ničemu nepomůžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.09.2020, 11:11 »

Tak po sekte pospojovacov vsetkeho vratane plastovych potrubi sa objavila sekta uzemnovacov. V panelaku nerealizovatel ne, kam by to malo byt zemnene ? Tahat stupackou CY / CYA 6 az 10mm2 do pivnice, tam preburat beton a zarazit tyce do zeminy ? Alebo prevrtat stenu a zakopat pasik kdesi pred dom ? Ziadne zasahy a doplnanie vodicov do stupacky nie su spravcom povolene. Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.09.2020, 16:46 »

Máte v domě zaveden plyn? Podle vašeho dotazu soudím, že nemáte provedeno pospojování s plynovým potrubím. Doporučuji návštěvu znalého projektanta elektro. Ten vše prohlédne, zhodnotí a případně vám doporučí úpravu nebo opravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 12.09.2020, 07:18 »

Norma neříká že se bod rozdělení musí přizemnit, ale že se to doporučuje. Osobně toho využiju vždy když je to možné (obzvlášť u starého Al vedení). V panelovém domě lze k tomuto účelu využít například vodič hlavního pospojení ze stoupačky v koupelně. Rozumných důvodů proč je dobré tento bod rozdělení přizemnit, je víc než dost. Cena takového řešení je směšná a přínos pro bezpečnost neocenitelný  tanecek

Nicméně se bavíme ve všeobecné rovině. Přidávám se k názoru, že je dobré pozvat zkušeného projektanta, nebo RT a nechat si posoudit stav a potřebu úprav přímo na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.09.2020, 17:30 »

  Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.

U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 15.09.2020, 17:41 »

U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.

Provést rekonstrukci?  Mrknutí  Nebo to má jinou pointu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.09.2020, 19:00 »

Když si namalujete přívod v TN-C, pak bod rozdělení, proudový chránič, za ním vadný spotřebič se svodem L-PE, pak si jistě dokážete při přerušeném PEN vodiči najít cestu proudu přes "obsluhu" a chránič v takovém případě nereaguje.
Takže je víc než rozumné hledat možnost jak to přizemnění zrealizovat
A odkud?
Elektrikář by měl mít spoustu zkušeností jak to kde bylo, takže by měl mít představu jak to kde udělat tak, aby naopak nezpůsobil jiné nebezpečí (třeba flexibilní plynová hadice jako "obchozí cesta pro PEN" není dobrý nápad...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.