Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?  (Přečteno 8574 krát)
dfasf
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 17.07.2019, 00:23 »

Co vše bych měl obdržet od dodavatele tepelného čerpadla do rodinného domu, abych následně prošel revizí? Firma montující TČ, chtěla po mém elektrikářovi připravit jen vývod z hlavního rozvaděče a ostatní že si propojí sami.

Dnes když jsem zjistil, že elektrické přípojení čerpadla bude dělat vodář-plynař, trochu jsem znejistil. Chtěl jsem od něj vědět zda dostanu od jeho rozvaděče stejnou dokumentaci jako od elektrikáře a on mne začal ujišťovat o tom, že na jeho rozvaděče platí výjimka a rozhodně žádný štítek ani schéma dělat nebude.
 
Montáž teprve budou provádět, tak nevím co za rozvaděč použijí ale v cenové nabídce je uveden tento: https://www.tepelna-cerpadla-pzp.cz/userfiles/files/06062019144539-NMP-10002-Powerbox-2018-10.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.07.2019, 09:04 »

Kapitola 3 z navodu :
Elektrické připojení může provádět pouze proškolený pracovník s potřebnou odbornou kvalifikací.

Kapitola 6 :
Elektroinstala ci, připojení tepelnéhočerpa dla k hlavnímu rozvodu elektřiny a propojení s ovládacími prvky otopné soustavy provede osoba sodpovídající kvalifikací v oblasti elektrotechnik y.

Pan nech ukaze svoje papiere ....
Cize klasika, rovnako ako klimatizacie, zapoji to monter klima / chladenie, ktory mozno je absolvent elektro priemyslovky alebo niecoho podobneho, ale oficialny paragraf nema.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2019, 09:32 »

TČ je výrobek.

Máte právo požadovat návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce. Osobně přivřu oči nad návodem v jazyce anglickém.
Na viditelném místě musí být umístěn trvanlivý štítek s parametry a označením CE (bez něj bych zařízení nepřevzal).
Výrobce pak dodá EU prohlášení o shodě, nebo vás alespoň písemně ujistí, že takové prohlášení vlastní (opět podmínka nutná).
Výchozí revizi na připojení TČ do vaší instalace a propojení TČ s Powerboxem (nikoliv na samotné TČ).

To je vše.

Nemáte nárok na výkres zapojení TČ, ani na další technické dokumenty, které nejsou nutné pro řádnou údržbu.

Jakou kvalifikaci má montér je zcela na něm a jeho nadřízených. I když já bych určitě kladl zástupci firmy velmi jedovaté otázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 17.07.2019, 10:09 »

Citace
Dnes když jsem zjistil, že elektrické přípojení čerpadla bude dělat vodář-plynař, trochu jsem znejistil.

Je to dnes možné a legální!!
Dnes je to obor vodo-topo-elektro. tanecek
Tudíž má Vyhl.50 a tento člověk dělá u čerpadel všechno!!(Znám jich pár)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #4 kdy: 17.07.2019, 10:30 »

Již jsem byl čtyřikrát přítomen připojování TČ a to pracovně s instalatérem (voda) a elektrické připojení si vždy dělal sám servisní technik od výrobce.
Tento technik pak na konec vydal kompletní dokumentaci a po poučení majitele si ji nechal podepsat. Když už by byl instalatér (voda) zároveň i elektrikář, tak může maximálně připravit rozvaděč pro TČ a to opět dle dokumentace výrobce.
Ve většině případů ale výrobce tento rozvaděč (včetně kompl. dokum.) dodává spolu s TČ a elektrikář jej pouze připevní a připojí do něj přívod.
Výstup z rozvaděče do TČ  je už zase práce serv. technika a to včetně kompletního zapojení ext. venkovní kompresorové jednotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.07.2019, 10:38 »

TČ je výrobek.

Máte právo požadovat návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce. Osobně přivřu oči nad návodem v jazyce anglickém.


Já, oči nepřivřu, spíš zbystřím.
Český návod je pro mě podmínka a mám dojem, že je to i podmínkou pro dovozce mít český návod.
Navíc, kdo podle mě, chce prodávat v ČR by měl umět česky. V Anglii zkuste mluvit česky.
99,99 % vám nebude rozumět.
Spoustu lidí, zejména starších lidí, kteří AJ neumí se pak dostanou do problémů a ne malých
když to propletou s ruštinou, polštinou..... ......

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.07.2019, 10:51 »

Již jsem byl čtyřikrát přítomen připojování TČ a to pracovně s instalatérem (voda) a elektrické připojení si vždy dělal sám servisní technik od výrobce.
Tento technik pak na konec vydal kompletní dokumentaci a po poučení majitele si ji nechal podepsat. Když už by byl instalatér (voda) zároveň i elektrikář, tak může maximálně připravit rozvaděč pro TČ a to opět dle dokumentace výrobce.
Ve většině případů ale výrobce tento rozvaděč (včetně kompl. dokum.) dodává spolu s TČ a elektrikář jej pouze připevní a připojí do něj přívod.
Výstup z rozvaděče do TČ  je už zase práce serv. technika a to včetně kompletního zapojení ext. venkovní kompresorové jednotky.

Nebudu citovat normy, ale každý nový okruh by měl být zakreslený do PD a mít VRZ provedenou RT. V PD je políčko,kdo práci provedl.
Nejhorší svinstva se dějí při připojení operátorů v panelových domech.
Stoupačkami vedou UTP /FTP mezi vodiči nn, kryty u jističů snad rouzkousané a ochranné PEN!! vodiče připojené i na šroubech pro PE ukostření.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.07.2019, 17:33 »

Záleží, kdo dodává. Nejmenovaný výrobce to řeší protokolem o spuštění TČ, kde je vše popsané, zákazník je s protokolem seznámen a stvrdí to podpisem. TČ spustí jen technik výrobce. Ze zkušenosti si 99,9% topenářů zjednává elektrikáře dodavatelsky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2019, 18:02 »

Ten odkaz, co jste vložil, je v podstatě na návod a dokumentaci k rozvaděči regulace. Nevím co řešíte, podle návodu je na rozvaděči štítek a kdyby byla ke každému rozvaděči dokumentace na takové úrovni, jako ta v tom vašem odkazu, ukousal bych se asi nudou.
Zda má pracovník k zapojování patřičnou kvalifikaci, je věcí firmy, která vám TČ dodává. To že ráno dělá vodu a odpoledne zapojuje MaR, ještě nic neznamená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
dfasf
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.07.2019, 22:40 »

Ten odkaz, co jste vložil, je v podstatě na návod a dokumentaci k rozvaděči regulace. Nevím co řešíte, podle návodu je na rozvaděči štítek a kdyby byla ke každému rozvaděči dokumentace na takové úrovni, jako ta v tom vašem odkazu, ukousal bych se asi nudou.
Zda má pracovník k zapojování patřičnou kvalifikaci, je věcí firmy, která vám TČ dodává. To že ráno dělá vodu a odpoledne zapojuje MaR, ještě nic neznamená.

Jo, dle odkazu to vypadalo že bude vše krásné. A montážník jen nevěděl že ten návod většinu věcí, co bych si představoval dodat k rozvaděči obsahuje.

Realita je bohužel jiná. Viz foto. Rozvaděč sestavil na místě a nebyl to hotový výrobek od výrobce čerpadel. Po urgenci dodal alespoň návlečky označující vodiče - ale zas jen některé...

Popravdě moc nevím, jak mu to reklamovat. Pokud má dodat revizi on, tak se nic nezmění. Kamarád Franta, mu již po telefonu slíbil že revizi udělá. Pokud si já pozvu revizáka, může sepsat závady jako pro klasický rozvaděč? Průchodky, štítek, char. rozhr.,  schéma atd. Nebo pro tento rozvaděč platí jiné normy?


* rozv1.jpg (181.56 KB, 1992x1121 - prohlédnuto 576 krát.)

* rozv2.jpg (147.62 KB, 1992x1121 - prohlédnuto 499 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #10 kdy: 26.01.2021, 20:51 »

Citace
Realita je bohužel jiná. Viz foto. Rozvaděč sestavil na místě a nebyl to hotový výrobek od výrobce čerpadel. Po urgenci dodal alespoň návlečky označující vodiče - ale zas jen některé...

Popravdě moc nevím, jak mu to reklamovat. Pokud má dodat revizi on, tak se nic nezmění. Kamarád Franta, mu již po telefonu slíbil že revizi udělá. Pokud si já pozvu revizáka, může sepsat závady jako pro klasický rozvaděč? Průchodky, štítek, char. rozhr.,   schéma atd. Nebo pro tento rozvaděč platí jiné normy?

Jako že mu to kamarád Franta napíše v hospodě od stolu za pětikilo?! To je děs..

Ale jen mne to přesvědčilo o skutečnosti, že instalace TČ opravdu dělají zlatokopové. Sám jsem se účastnil dvou instalací TČ.
1) Kdesi na jih od Prahy: Měl jsem zapojit tepelné čerpadlo, připojit ho a revizi po mně nikdo nechtěl. První, co jsem viděl, byla premyxová deska bez HDO. Tarif neřešte, to není naše starost, to dělá FIRMA, mi máme jen zapojit TČ a nic víc.. Vzhledem k tomu, že bych tam musel sedět půl dne a čekat, až to všechno namontují, tak jsem odjel. Rozvaděč byl v krabici, pochopitelně z K&V Elektro, tedy jen díly.. Zato měli hodně názornou a blbuvzdornou malůvku, jak to zapojit.

2) Slaný - Tam chtěli namontovat tepelné čerpadlo v domě, kde byl JEDNOFÁZOVÝ ODBĚR 20A. Takže jsem s paní udělal JEŠTĚ TEN VEČER po telefonu všechny přihlášky, navýšení rezervovaného příkonu.
Při komunikaci s obchodníkem z fakt velké firmy pochopil, že mi ta firma za to nedá ani korunu, protože chtějí jen zapojit TČ a nic víc,

NEHLEDĚ NA TO, ŽE TO NEJDE, COŽ SI NENECHAL VYMLUVIT,

tak jsem se na to také vykašlal, jen jsem jim vynadal do mileniálních dotačních šmejdů, co mají zákazníka jen jako překážku mezi nimi a prachy na děvky, chlast a narkotika.

Dohra byla taková, že si hrdá majitelka tepelného čerpadla musela sama a na své náklady pozvat elektrikáře, kteří jí vyměnili elektroměrový rozvaděč (15.000) a stejně začala topit až v polovině listopadu, ač požádání o navýšení příkonu bylo podáno už 16.9.2020.             

NĚKOLIK TÝDNŮ BYLA BEZ MOŽNOSTI TOPIT, protože starý kotel byl pryč a TČ nebylo zapojené.

Můj názor je, že TČ prakticky nikdo nemontuje tak, jak by měl, a ani mnohé, I opravdu velké firmy, nemají zájem o to, aby to dělaly správně.

Jejich filosofie
(spíše bych použil kriminalistick ý terminus technicus MODUS OPERANDI-ZPŮSOB PRÁCE)
 je, namontovat TČ, zapojit, shrábnout prachy a zdrhnout.

Vím o jedno zákazníkovi, který déle než rok topil TČ ve vysokém tarifu.

Věřím, že snad jen firmy navázané na  distributory elektřiny dělají vše korektně a mám z toho deprese.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.