Autor Téma: Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?  (Přečteno 15173 krát)
mufak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.12.2018, 13:09 »

Mam notebook a chci vedet jake tridy je zdroj 230V/19,5V, když na nem není znacka dvojite izolace a je pripojen odnímatelnou trivodicovou snurou.
Je to trida I nebo II?
Podobne je router pripojen zdrojem, který ma  dvoj vidlici a není také na nem znacka dvojite izolace.
Je to trida II?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.12.2018, 14:09 »

Mam notebook a chci vedet jake tridy je zdroj 230V/19,5V, když na nem není znacka dvojite izolace a je pripojen odnímatelnou trivodicovou snurou.
Je to trida I nebo II?
Podobne je router pripojen zdrojem, který ma  dvoj vidlici a není také na nem znacka dvojite izolace.
Je to trida II?

Tři vodiče vedou na primár zdroje a samotný notebook je připojen na malé napětí, oboje je tedy třída III.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.12.2018, 15:06 »

Tři vodiče vedou na primár zdroje a samotný notebook je připojen na malé napětí, oboje je tedy třída III.

Tímto bych si teda jistý nebyl.
Samotný router a samotný notebook/laptop bude ve třídě III. Ale to podle mě není celý spotřebič. Celý spotřebič je to jen se zdrojem, a ten je na síťové napětí, takže podle mě je to takto:
 - pokud není značka pro dvojitou izolaci/označení že jde o třídu II a vede k tomuto spotřebiči trojžilová šňůra je to, podle mě, ve třídě ochrany I
 - pokud by tam ta značky byla, tak je to ve třídě podle značky.
 - pokud je dvojžilová šňůra i vidlice tak bych k tomu přistupoval jako ke třídě II.

Pod spotřebičem třídy III si představuji například:
 - přenosné svítidlo se šňůrou, na 12/24V, tak že má nezáměnou vidlici
 - AKU nářadí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2018, 16:53 »

Tři vodiče vedou na primár zdroje a samotný notebook je připojen na malé napětí, oboje je tedy třída III.
Nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.12.2018, 18:03 »

Oni v tom právě u zdrojů k výpočetní technice (notebooky, tiskárny,...) udělali výrobci tak trochu nepořádek:
- i na zdroji s "třížilovým" přívodem se objevila značka dvojité izolace, pak ten "PE" vodič nemá ochrannou funkci pro zdroj jako takový, ale může fungovat jako nějaké vyrovnání potenciálů
- pokud tam není značka dvojité izolace, měly bychom to posuzovat jako ochranu ve třídě I, ale proti čemu to měřit?
- často bývá záporný pól výstupního malého DC napětí spojen s PE, ale jak bychom pak takový vodič na straně DC označili? Pracovní pro DC a současně ochranný?
- vzhledem k tomu, že je tam nějaký vztah k PE vodiči TN sítě 230V, nedovolil bych si to označit za ochranu ve třídě III. Můžeme to brát jako malá napětí PELV, ale ne každý výrobce to má označené jako zdroj bezpečného napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2018, 20:03 »

Výrobci zdrojů pro noťasy pokreslí kryt všemi možnýmy normami včetně šamana afrického kmene. Třídu tam ale nenajdete. No, co s tím. Máte dvě možnosti. Prudit nebo ignorovat. Vyberte si.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.12.2018, 20:13 »


- vzhledem k tomu, že je tam nějaký vztah k PE vodiči TN sítě 230V, nedovolil bych si to označit za ochranu ve třídě III. Můžeme to brát jako malá napětí PELV, ale ne každý výrobce to má označené jako zdroj bezpečného napětí
Jirko, pokud bude zdroj napájen z nulované zásuvky, budeš hovořit o PELV či FELV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.12.2018, 20:17 »

PE pro zdroje notebooků slouží pro síťový filtr pulsního zdroje  a případně pro stínění celého  zdroje, jinak zbytek je vpodstatě provedený ve třídě II. Měřit ale odpor ochranného vodiče pro tř.I není kde. Zdroje bývají slisované, zalité a nelze je ani rozebrat bez destrukce.
Jeden vadný zdroj jsem měl rozebraný.
Do revize napíšu k odporu ochraného vodiče - nepřístupný.
Ostatní měření lze provést (izolace, rozílový proud, náhradní unikající, izolace atd...)
Se spojením PE na DC stranu zdroje jsem se ještě nesetkal...... .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.12.2018, 23:46 »

Prave sa pozeram na jeden zdroj : pripojna zasuvka trojpolova, PE nikam nevedie, odrusenie je cez dvojitu prudovo kompenzovanu tlmivku a kondezatory. Primar a sekundar pekne oddelene, aj izolacna vzdialenost dodrzana. Zem vystupu je spojena s primarnou stranou odrusovacim kondenzatorom v bezpecnostom prevedeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.12.2018, 07:29 »

Adaptery k NTB v tř.1 mají ochranný vodič v přívodu a starší výroba měla odpor Ro normálně měřitelný na sekundáru zdroje. Novější adaptery, hlavně ty, které mají na sekundáru uvnitř konektoru tenkou řídící elektrodu tento propoj nemají. Na těchto plochách ale lze naměřit dotykový proud např.20µA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.12.2018, 08:59 »

Jirko, pokud bude zdroj napájen z nulované zásuvky, budeš hovořit o PELV či FELV?
Tak na Drážním úřadu mají ještě radikálnější názor.
Když jsme se při zkouškách bavili o SELV a PELV, došli jsme k tomu, že tam, kde je trakce, nebo kam se může po kabelech dotáhnout potenciál vzdálené země, by uzemněný DC rozvod neměl být PELV, ale FELV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.12.2018, 09:52 »

Začal bych u značky CE na krytu. Co to znamená? Jestliže má zdroj výstup pro malé napětí, musí se nutně jednat o napětí „bezpečné“,  takže FELV nepřichází v úvahu. Jestliže je přívod trojžilový a kryt nemá žádné přístupné neživé části, musí se nutně jednat o třídu ochrany II. Pokud to vyhodnotíme jinak nebo pokud bude chybět značka CE, nelze prohlásit, že zdroj je z hlediska bezpečnosti schopen provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 21.12.2018, 10:04 »

Jestliže je přívod trojžilový a kryt nemá žádné přístupné neživé části, musí se nutně jednat o třídu ochrany II.

Tady bych byl opatrný.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.12.2018, 10:14 »

... Jestliže je přívod trojžilový a kryt nemá žádné přístupné neživé části, musí se nutně jednat o třídu ochrany II. ...
Naopak. Pokud je přívod třívodičový a nenajdu tam označení dvojité izolace, musím to považovat za ochranu ve třídě I.
A to, že o nové řady zpravidla nenaměřím spojení PE s DC výstupem, jako to bylo běžné u trochu starších zdrojů, ještě neznamenaná, že jsou uvnitř splněny požadavky jako dostatečné vzdálenosti, izolační pevnost...

P.S. ten DC konektor je živá nebo neživá část?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 21.12.2018, 10:16 »

Naopak. Pokud je přívod třívodičový a nenajdu tam označení dvojité izolace, musím to považovat za ochranu ve třídě I.


Souhlasím. Potkal jsem se s tím i u některých tiskáren  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.12.2018, 10:23 »

Přesně tak. Netřeba suplovat výrobce. On, pokud to neoznačí jako tř.2 mezinárodní značkou, ví proč to dělá.
Starý televizor je třída 2 a antena umí taky pěkně kopnout...
Pokud není měřitelná spojitost ochranného vodiče, je třeba vždy měřit na přístupných živých částech adapteru dotykový proud. / i u jiných klumprcajků /
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 21.12.2018, 10:42 »

Citace
Starý televizor je třída 2 a antena umí taky pěkně kopnout...

Ano, umí...
Ale  když přehodíte v vidlici (II.tř) o 180 stupňů tak to už nekope..!
To s tím notebookem bude trochu jinak...?  Samostatně zdroj, notebook je na malé bezpečné napětí......ja ko takový.
Jak jsem slyšel z úst pracovníka SÚIPu...při kontrole provádění v jedné velké firmě našli protokoly i od klávesnic a myší k PC...! Když se ptal pracovníka co měřil, nedovedl říci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 21.12.2018, 10:51 »

Pokud nemůžu ověřit spojitost ochranného obvodu a pokud neznám úroveň izolace, která je z jedné strany přístupná a z druhé strany je v dotyku s neživou částí (o jejíž existenci ani nemám jistotu a mohu se jen domnívat),  pak nejsem schopen měřením ověřit bezpečnost spotřebiče. Pokud je ale výrobek označen značkou CE, mohu v dobré víře předpokládat, že tato izolace splňuje požadavky na dvojitou izolaci, jinak by nebylo bezpečné ji zpřístupnit k neomezenému dotyku. Chybějící značka dvojitého čtverečku není v tomto případě informace o tom, že jde o předmět třídy ochrany I, ale formální závada v označení, která nic nemění na tom, že jde o spotřebič třídy ochrany II. Jak byste například hodnotili bezpečnost u majáčku na přiložené fotografii? Značku dvojité izolace nemá, ochrannou svorku ani neživé části nemá, značku CE má, na této fotografii ale není vidět.


* Majáček.jpg (41.06 KB, 807x605 - prohlédnuto 375 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.