Jan Vejražka
*
Offline Offline




« kdy: 05.07.2020, 23:28 »

Stařičký infrazářič ETA512 s dvojitou izolací dosloužil.
Nový infrazářič je ale třídy I.
Může se připojit na stávající dvouvodičový vývod v soustavě TN-C?

Chystá se ale celková rekonstrukce koupelny.
Nemělo by se k infrazářiči třídy I přivést ochranné pospojování?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.07.2020, 08:59 »

Koupelna patří mezi problematická prostředí, kde je třeba věnovat zvýšenou pozornost elektrickým zařízením.

Rozhodně bych dnes neměl odvahu osadit do koupelny spotřebič třídy I, nemít tam přívod ošetřen chráničem, a přemýšlet o tom, jestli ten starý přívod v TN-C použiji. A vůbec už bych neměl odvahu polemizovat o tom, jestli je menší problém "nechat to bez ochrany",  nebo použít k ochraně vodič PEN, na který již několik desítek let jsou úplně jiné požadavky

Já bych do toho nešel!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2020, 14:00 »

Chystá se ale celková rekonstrukce koupelny.

Hmm, takže tam teraz platí čo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 06.07.2020, 15:01 »

Zkusmo jsem si přečetl tři návody různých výrobců těchto infrazářičů. U dvou se píše že nesmí být instalovány v blízkosti vany nebo sprchy a také že minimálně 3m od tlakových nádob a podobně. Tedy žádné laky na vlasy, pěna na holení a podobné nádoby ve vzdálenosti 3m od tohoto topidla.  
Ten třetí návod byl tak ubohý, že to považuji spíš za chybu a nekoupil bych si podobný přístroj s tak mizerným návodem, evidentně strojově přeloženým.

Mě z toho vychází že tato topidla nejsou ve většině případů do koupelen vhodná.

To jen z pohledu vhodnosti těchto přístrojů do koupelen. Hledisko bezpečnosti z pohledu elektrikáře je o něco složitější, i když víceméně souhlasím s Jirkou. Je zde mnoho rizik a vše se musí ve výsledku rozhodnout na místě. Já třeba potkal i infrazářiče s připraveným a použitým pospojením.

Za mne je nutné vybrat jednak vhodné topidlo, které by mi umožnilo použití v koupelně a pak bych musel zohledit všechny místní podmínky, abych dokázal říci jasné ano - lze, nebo ne - nelze.

Pak je také další možnost, koupit infrazářič třídy II. Během 1minuty mi jich strýček G našel dost k výběru. Nicméně bych stejně raději přečetl dopředu návod, zda ho lze v koupelně použít, nebo ne, protože to že je ve třídě II ještě nutně neznamená, že do koupelny patří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.07.2020, 16:15 »

Infraziaric dokazem pri troche snahy ostriekat sprchou, najma kdejake masazne maju v polohe "silny vodny prud" celkom slusny dostrek. Co asi spravi rozpaleny povrch pri prudkom ochladeni ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2020, 18:21 »

Infraziaric dokazem pri troche snahy ostriekat sprchou....... ..

Pak byste se neměl po bytě pohybovat bez doprovodu a neustálého dozoru osoby, která není zbavená svéprávnosti. Jiná rada mě v reakci na váš příspěvek nenapadá, protože normální člověk se chová k určitým věcem se  sebenepoškozuj ícím respektem.
Stejně tak se můžete snažit nastříkat do zásuvky nebo přímotopného panelu.
Toto opravdu není normální Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.07.2020, 19:24 »

Nový infrazářič je ale třídy I.
Může se připojit na stávající dvouvodičový vývod v soustavě TN-C?
Pokud jste RT, je váš dotaz na vrácení osvědčení.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.07.2020, 19:25 »

Před x lety byl infrák v každé koupelně paneláku, na hliníku v tn-c, zaznamenal někdo z vás nějaký úraz či smrt?
Myslím dotykem či postříkáním vodou, jo když se zapoměl vypnout a odjelo se na dovolenou, bývalo hytové jádro pěkně pokroucené, ale to je něco jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.07.2020, 19:58 »

Před x lety byl infrák v každé koupelně paneláku, na hliníku v tn-c,
Jjjj, o tom som písal, takže pravdepodobne klasika, a keďže je to pred rekonštrukciou, tak najskôr tam platí to čo platilo pred x rokmi

Mňa len v tej súvislosti napadlo, že keď vtedy nebol problém vymeniť vadný infrák kus za kus i keď za iný v I. tr.,  tak do rekonštrukcie by to nemusel byť problém ani dneska
Aspoň si teda nemyslím, žeby dneska dajaký výrobca obmedzil sám seba zákazom pripájať svoje výrobky I. triedy do starej TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 06.07.2020, 20:01 »

Před x lety byl infrák v každé koupelně paneláku, na hliníku v tn-c, zaznamenal někdo z vás nějaký úraz či smrt?

A co to má společného s otázkou?

Nikde nevidím že by se tazatel ptal, jestli to někomu ublížilo. Jen jestli to takto lze zapojit, nebo nelze.  podivej

Nevíme jak je velká koupelna, kde byl stávající infrák instalovaný, tedy v jaké zóně. Z jakého důvodu byl ten původní tř.II ? Nevíme ani jaký je ten nový infrák a jestli může být instalovaný do koupelny. Informace že je nový a ve tř.I, je opravdu málo. Tedy nevíme vlastně vůbec nic.
Proto píšu že je potřeba šetření přímo na místě a pročíst si důkladně návod výrobce. Nic o tom, že by nešel infrák ve tř.I zapojit na TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.07.2020, 20:41 »

A co to má společného s otázkou?

Nikde nevidím že by se tazatel ptal, jestli to někomu ublížilo. Jen jestli to takto lze zapojit, nebo nelze.  podivej

Obávám se, že odpověď ohledně zapojení na tn-c ano či ne je v tomto případě právně přesně uprostřed.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 06.07.2020, 20:58 »

Obávám se, že odpověď ohledně zapojení na tn-c ano či ne je v tomto případě právně přesně uprostřed.


Stále méně chápu tvé odpovědi a už mě nebaví to z tebe jakkoliv páčit.  Nerozhodný 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.07.2020, 21:21 »

Stále méně chápu tvé odpovědi a už mě nebaví to z tebe jakkoliv páčit.  Nerozhodný 
To by bylo stejně marný, jednoznačnou odpověď na otázku, zdali lze nahradit pevně připojený spotřebič třídy II v definovaném prostoru za spotřebič třídy I za podmínky dnes neparametrické ho přívodu prostě nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 07.07.2020, 05:34 »

To by bylo stejně marný, jednoznačnou odpověď na otázku, zdali lze nahradit pevně připojený spotřebič třídy II v definovaném prostoru za spotřebič třídy I za podmínky dnes neparametrické ho přívodu prostě nevím.

Konečně jasná odpověď   Mrknutí . Možná by některé zajímala i jednotlivá pro a proti které tam vidíš. I když se osobně domnívám že rozhodnutí musí provést přímo elektrikář na místě, dle zjištěných okolností a po analýze možných rizik. Možná i dle toho, zda je sám ochotem tato rizika na sebe převzít, nebo ne. Pár věcí na které je potřeba vzít ohled, jsem zde už vypsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2020, 07:25 »

....a že tu nikdo neřeší pračku, kterou má v malé panelákové koupelně postavenou hned vedle vany. Je to spotřebič tř.I, napojený do zásuvky TN-C.
Z infráku tu děláte odjištěný granát a jiné spotřebiče byť i v zoně 1 vám nevadí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 07.07.2020, 07:33 »

....a že tu nikdo neřeší pračku, kterou má v malé panelákové koupelně postavenou hned vedle vany. Je to spotřebič tř.I, napojený do zásuvky TN-C.
Z infráku tu děláte odjištěný granát a jiné spotřebiče byť i v zoně 1 vám nevadí?



A boiler přímo nad vanou,kde se koupeme?? Je také v tř.I.... tanecek A je v TN-C .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 07.07.2020, 07:54 »

....a že tu nikdo neřeší pračku, kterou......

A boiler přímo nad vanou,kde se koupeme?? Je také v tř.I.... tanecek A je v TN-C .

Tazatel se na pračku neptal. Dotaz se týká infrazářiče.  podivej  Tedy nevidím důvod se bavit o něčem jiném. Navíc nevidím nikde že bychom z toho dělali nějaký odjištěný granát. Jen sdělujeme své pohledy.

Nicméně například bojler nad vanou být může  podivej pokud jsou splněny normopodmínky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 07.07.2020, 08:12 »

Tazatel se na pračku neptal. Dotaz se týká infrazářiče.  podivej  Tedy nevidím důvod se bavit o něčem jiném. Navíc nevidím nikde že bychom z toho dělali nějaký odjištěný granát. Jen sdělujeme své pohledy.



No vidíš a já ten důvod vidím.
Je to obdobná situace.
Pračka nikomu nevadí, je to běžný starndard v malých koupelnách všech bytových domů.
Ale z instalace zářiče tř.I se tu dělá věda.
Okecává se to tu do aleluja a přitom je to tak jednoduché.

Pokud byl instalován zářič tř.II, asi to mělo svůj důvod. A protože neznáme místní podmínky a je toto jedinou známou, mohu napsat jedinou odpověď, za kterou si budu stát a nebude mě trápit svědomí, že jsem někomu poradil kravinu.....

Instalovat opět zářič tř.II.
A že jste koupil a nebo někde sehnal jiný?
No, to je vaše soutěž.
A teď je to již na vás, do jaké míry se bojíte o zdraví své a vaší rodiny.
Já bych se jako laik zcela jistě bál. Příroda mě vybavila pudem sebezáchovy a ten naštěstí dost dobře funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?