Autor Téma: Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?  (Přečteno 19438 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 26.11.2010, 10:22 »

Lustr na 3 řetězech, připojovací místo ochranného vodiče je nahoře u "lustrháku" ,3x žárovky jsou napájeny "dvojlinkami" ve dvojité izolaci,propletenými řetězy.

Je to spotřebič jaké třídy? - nikde jsem žádnou značku nenašel, tak by to měla být I ,  ale v tom případě bych musel řetěz uvažovat coby ochranný vodič.....

Při provozu se jeví jako nejohroženější místo příchod "dvojlinek" do objímek ,  kde se přívod dotýká kovové konstrukce, která je při delším provozu dost teplá.

V návodu o ochranách není nic, jen že lustr musí připojit elektrikář.

Tak nevím, zda:
1.důvěřovat výrobci
2.lustr vyhodit
3.dodatečně pospojit s ochranným vodičem i spodní část lustru (že to je zásah do výrobku je mě známo)


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.11.2010, 20:41 »

V návodu o ochranách není nic, jen že lustr musí připojit elektrikář.

Pokud je to polský nebo obdobný lustr tak je to běžné a ochranu ve skutečnosti nikdo neřešil, pokud ne tak by se hodil typ a výrobce který by tento dotaz měl zodpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.11.2010, 12:27 »

Takový provokativní dotaz - má to značku CE? Pokud ano, evropskou nebo čínskou?
Zkoumal jsem lustr, co mám doma, je jen na jednom řetězu, přívod na objímky dvoužilový, vzhledem k tomu, že je řetěz "natřený na hnědo",  ani 1000V izolaci neprorazilo. Po více než 5 létech provozu izolační stavy OK, žádné stopy vyhřátí, poškození,...
A protože tu nemá křížák nebo schodišťák, nemám problém vědět kdy je přívod vypnutý (a ještě se nestalo, že by praskly všechny 3 žárovky současně)!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2010, 12:06 »

Tř. II. v kombinmaci s tř. I. být asi může - viz štítek zdroje na obrázku  Nerozhodný


* 26112010228.jpg (596.38 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 551 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.11.2010, 12:35 »

Tř. II. v kombinmaci s tř. I. být asi může - viz štítek zdroje na obrázku  Nerozhodný

To je výrobek určený jen pro použití v částech Číny se suchou zeminou (pouštˇ),  váš výlet do této oblasti vám závidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2010, 16:23 »

No, v návodu píšou, že:
CLASS II WITH FUNCTIONAL EARTH (3 PRONGS)

Takže se nejedná o ochrannou funkci. Ochranný vodič potřebuje pravděpodobně pro EMC filtr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.11.2010, 16:20 »

Mě se stala zase opačná věc lampa s kovovou kostrou měla na štítku značku dvojité izolace  podivej (konstrukčně jí to i připomínalo),  ale měla 3-žilový přívod a připojený PE vodič, pokud si dobře vzpomínám, tak byla z Rumunska nebo Mad'arska. U takových hybridů se spíše přikláním k předmětu tř.1  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.11.2010, 19:17 »

Pozor, to že má přívod třídrátový, neznamená, že se jedná o spotřebič třídy I. Rozhodující je určení výrobce. Pokud na výrobku najdete čtverečky, je to třída II bez ohledu na provedení přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2010, 21:06 »

Mě se stala zase opačná věc lampa s kovovou kostrou měla na štítku značku dvojité izolace  podivej

V tom případě není problém. Je to "dvojka" a hotovo.
Potíže nastávají, když něco vypadá jako I.tř.,  přístupné vodivé (neživé?) části ale nejsou s ničím spojeny a není to uznačeno jako II.tř.
Viz diskuse zde.
A vy nemáte jak poznat, že jde o kočkopsa.   zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.11.2010, 21:49 »

Jen taková poznámka:
ČSN 33 1600, ed.2 má "vývojový diagram" pro postup revizí spotřebičů a je tam "vlákno",  "pokud má spotřebič třídy I některé konstrukční části nespojené s ochranným vodičem, zkontrolujeme jako neživé části spotřebiče třídy II"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.11.2010, 22:18 »

Jen taková poznámka:
ČSN 33 1600, ed.2 má "vývojový diagram" pro postup revizí spotřebičů a je tam "vlákno",  "pokud má spotřebič třídy I některé konstrukční části nespojené s ochranným vodičem, zkontrolujeme jako neživé části spotřebiče třídy II"

Moment, předmět II.tř. má nějaké neživé části?  to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
midob
« Odpověď #11 kdy: 29.11.2010, 22:22 »

Proč pak ne?
Můj magnetofon B42 měl hliníkové pokrytí na plastovém krytu. A to je neživá část! Spotřebiče třídy II. Konec konců i napájecí šňůra byla dvouvodičová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.11.2010, 22:35 »

Proč pak ne?
Můj magnetofon B42 měl hliníkové pokrytí na plastovém krytu. A to je neživá část! Spotřebiče třídy II. Konec konců i napájecí šňůra byla dvouvodičová.

Mýlíte se, nejedná se o neživou část.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
midob
« Odpověď #13 kdy: 29.11.2010, 22:45 »

Mýlíte se, nejedná se o neživou část.  nenene
Hmmm, možná se mýlím, proč ne, ale jaká je to tedy část? Notabene spojená šroubky na hliníkovou slitinu kostry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2010, 22:48 »

Neživá část je definována jako vodivá součást přístupná dotyku, na kterou by se při poruše mohlo přenést nebezpečné napětí. Zhruba. Je takovou částí sklíčidlo vrtačky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.11.2010, 22:53 »

Není, protože je od živé části odděleno dvojitou izolací. Jedná se o vodivou přístupnou část nespojenou s ochranným vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
midob
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2010, 22:55 »

Není, protože je od živé části odděleno dvojitou izolací. Jedná se o vodivou přístupnou část nespojenou s ochranným vodičem.
OK tak to ano, rozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 29.11.2010, 23:07 »

Neživá část je definována jako vodivá součást přístupná dotyku, na kterou by se při poruše mohlo přenést nebezpečné napětí. Zhruba. Je takovou částí sklíčidlo vrtačky?

Důležité je to, že by muselo jít o poruchu základní izolace.
A takovou předmět II. tř. už z principu nemůže mít (myšleno samozř. mezi živými částmi a částmi přístupnými dotyku).  podivej
Viz např. mezinárodní el.tech. slovník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 22 dotazů.