Autor Téma: Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?  (Přečteno 19796 krát)
Jagiello
« kdy: 20.10.2009, 17:07 »

V dubnu vyšla norma ČSN 730848 - Požární bezpečnost staveb - kabelové rozvody. Nemohu zjistit, které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Norma obsahuje mino jiné požadavky na kladení kabelů, umístění rozvaděčů, central stop, total stop, ... .



#105# Síílové kabely? Silové jsou běžnější! Nebo už máme i sílnoproudou elektrotechnik u? Za čárkou se dělá mezera.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jagiello
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2009, 08:21 »

Něco se mi podařilo najít na internetu :

PRAKAB má recept na vyhlášku č. 23/2008 Sb.
Vyvinuli jsme a máme certifikované kabely, které splňují požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Výrobní sortiment v této oblasti tvoří:
Silové kabely do 0,6/1 kV:
PRAFlaDur® - kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaSafe® - kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2cas1d0

Zajímalo by mne, zda má již někdo zkušenosti s aplikací Total Stop pro hlavní i záložní zdroje dle požadavků ČSN 73 0848/duben 2009.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mirek21
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 09:14 »

Vzhledem k tomu, že dosud není stanovena metodika, jak se mají kabely zkoušet, aby vyhověly této vyhlášce, tak si myslím, že lze používat kabely R a V jako doposud. To, že Prakab něco tvrdí, je pouze jeho marketing.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.11.2009, 10:24 »

Docela zajímavé informace k požární bezpečnosti kabelových systémů lze nalézt zde:
http://www.jhm.cz/home.php
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.11.2009, 06:34 »

Vzhledem k tomu, že dosud není stanovena metodika ...

Ehm, ..  a ZP-27/2008 je podle vás co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.11.2009, 09:17 »

Ehm, ..  a ZP-27/2008 je podle vás co?

Tož,to by mě taky zajímalo, to si vydal kdo? Hasiči? Pavus? Jakou to má právní sílu? Platí to ještě vůbec? A jaký to má vztah k 23/2008 Sb.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
mirek21
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2009, 09:41 »

Ehm, ..  a ZP-27/2008 je podle vás co?

Doporučený návod není závazná norma. Ta se teprve připravuje (EN50399) a Cenelec ji snad vydá někdy příští rok. Jsme papežštější než papež a Prakab si na tom ohřívá polívčičku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.11.2009, 10:05 »

Doporučený návod není závazná norma. Ta se teprve připravuje (EN50399) a Cenelec ji snad vydá někdy příští rok. Jsme papežštější než papež a Prakab si na tom ohřívá polívčičku.

Nejsme "papežštější než papež",  máme tak nastaven právní systém.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.