Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2016, 11:53 » |
|
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy). Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radek01
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2016, 12:38 » |
|
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny
Ale právě krabice na stěně koupelny jsem se chtěl vyhnout což podle kolegy výše možné je...?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2016, 12:43 » |
|
No tak samozřejmě se musíme bavit o "řemeslném" provedení. Pokud vám chce někdo instalovat krabici na povrch, tak toho bych hnal sviňským krokem. Krabice nemusí být umístěná ze strany koupelny (nevzhledné víčko na obkladu), ale může se samozřejmě dát do omítky (do zdiva) vně koupelny, např. do chodby nebo sousední místnosti koupelny.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.07.2016, 16:21 » |
|
Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?
Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit) MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826 HOP ČSN 33 2130 ed. 2 hlavní ochranná přípojnice PAS PA BN CBN PB PBE PBU FE FB XB na něco jsem zapomněl?
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2016, 07:39 » |
|
Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?
Záměrně jsem psal z MET, neboť jsem přesvědčený, že napojení na PEN a nebo PE bez přízemnění bodu rozdělení může být při poruše PEN pěkným nadělením, které může někoho dost rychle zbyvit působení na této planetě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2016, 10:02 » |
|
Souhlasím. Jen např. zkratka HOP (hlavní ochranná přípojnice) mi až tak nevadí. Ono ani nejde dost dobře psát do výkresu popisky plnými názvy. To by se tam asi vše ani nevešlo a výkres by byl velice nepřehledný. Na druhou stranu jsme přece technici a základní zkratky bysme měli znát. Mluvil jsem o výše uvedeném problému s Honzou Hájkem. Říkal jsem mu, že bysme měli jako Češi používat český jazyk a to včetně českých zkratek. On mi to tak nějak vyvrátil s tím, že jsou normy vlastně převzaté a dost pracně se překládají. Myslím, že se k tomuto vláknu Honza i sám vyjádří, tak si počkejme na jeho vysvětlení.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|