Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N.
Jak jste na správnou odpověď přišel? Jste elektrikář? Pak ten šlus najdete snadno. I když, že nefunguje tlačítko, pak máte nejspíš problémy dva (nebo jeden, na tom tlačítku). Chce to změřit, na dálku to nedáme.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2015, 23:25 » |
|
Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0.
Zkušební odpor v chrániči nemůže být dimenzován na výkon, který přes něj poteče, pokud se připojí trvale na 230V (zkušební tlačítko používá 2 - 3 násobek jmenovitého rozdílového vypínacího proudu, na odporu by bylo při 30 mA a 230V kolem 7W, reálně je tam kolem 15 - 20W) Pokud je L přivedena na odpor a za chráničem je zkrat mezi N a PE, kromě toho, že to může výrazně omezit citlivost chrániče, dokáže to při trochu delším stisknutí zkušebního tlačítka chrániče přerušit zkušební odpor
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2015, 10:40 » |
|
Jak už bylo řečeno, to jak se chránič chová (menší spotřebiče fungují, po zapnutí většího spotřebiče chránič vypíná), je typické pro spojení N a PE za chráničem. Včetně toho nefunkčního zkušebního tlačítka.
Zřejmě by to šlo celkem jednoduše najít, buď přístrojem na měření izolačních stavů, možná ale i nějakým "pípákem" (zkratovou zkoušečkou).
Měřit PE proti N, po vypnutí chrániče, nesmí "pípat". Pokud "pípá", odpojovat jednotlivé N vodiče a měřit je samostatně. Tím najdete vadný obvod - tento odpojíte (odpojit L a N, PE ponechat) a vyzkoušíte funkci chrániče a funkčnost ostatní instalace. Pokud je vše ostatní v pořádku, dále hledat na odpojeném okruhu. Vždy zkoušet proti PE.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.12.2015, 11:03 » |
|
Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.12.2015, 15:22 » |
|
Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná.
A doprčic, já jsem v jiném vlákně. Chránič tady, chránič támhle a pak reaguju na něco úplně jiného.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|