Autor Téma: Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?  (Přečteno 17740 krát)
ditr
« kdy: 08.02.2013, 07:40 »


Delam novou strechu na starem dome,
bavil jsem se s reviznim.techn ikem ohledne hromosvodu.
hromosvod budu opravovat bohuzel .....
zemni odpor je 60ohmu a je to takhlenc
v zemi je deska nebo tyč od ní je pozink ten jde do ochrané trubky
za ní je to spojené nějakou starou univerzální svorkou s měděným lanem
a to jde nahoru
chtěl jsem to lano dát pryč a místo něj dát hliník
vyjet nahoru tam udělat spoj a propojit jím oba jímače
tedka jde oto jestli musí při opravě být zachováno to staré měděné lano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2013, 08:34 »

Bavil jste se s revizním technikem. No tak copak vám řekl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2013, 08:41 »

Tak jak to popisujete, tak už žádný hromosvod v podstatě nemáte. Rozhodně doporučuji vše realizovat nově a pořádně, tedy pokud se nejedná o skanzen.

PS: Soudě podle Vašeho písemného projevu, se  do toho raději nepouštějte sám, ochrana před bleskem je VTZ a je potřeba být maximálně pečlivý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.02.2013, 09:07 »

Zkuste si tam pozvat někoho, kdo hromosvodařině trochu rozumí, určitě najdete řešení, které bude alespoň trochu funkční. V tomto provedení výměnou Cu lana za cokoli jiného získáte jen dobrý pocit že jste něco udělal. Na kvalifikovaněj ší odpověď je třeba podstatně víc informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2013, 10:36 »

V první řadě je třeba si uvědomit, že ochrana před bleskem není jen "kus železa" na střeše, ale že se jedná o komplexní soubor opatření a nedělá se na jeden, nebo dva roky, ale s výhledem minimálně na několik desetiletí.

Co se týče Cu lana na střeše, obecně ho zachovat lze, ale!! Je třeba si uvědomit, jak to bude vypadat, v jakém stavu lano je a kolik práce to bude stát, aby zas na střeše bylo řádně uložené a funkční.
Pochybuju, že máte funkční Cu svorky a soustavu svodů odpovídající dnešním předpisům. Musel byste stejně doplnit nový materiál a kombinovat ho s tím starým zeleným lanem. To už nikdo pořádně neočistí a já osobně bych na to svorku nepřidělal.
Dojdete určitě k závěru, že nová soustava na střeše bude levnější a hezčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.02.2013, 11:07 »

Ono je asi úplně jedno, co je "na střeše",  jestli je opravdu jeden svod a je připojený na zemnič s odporem 60 Ohmů, tak jsou to vyhozené prachy "na střeše" cokoliv vylepšovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.02.2013, 11:16 »

Ono je asi úplně jedno, co je "na střeše",  jestli je opravdu jeden svod a je připojený na zemnič s odporem 60 Ohmů, tak jsou to vyhozené prachy "na střeše" cokoliv vylepšovat.

Tak rezolutně bych to nebral. Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. Že to pak může sežrat veškerou elektroniku a může dojít k úrazu proudem je další věc. Těch 60 Ohm je taky většinou řešitelných, málokdy se stane, že není kam zakopat kus pásku. Problém by byl udělat to poctivě dle normy, tam by se to bez rekonstrukce i ostatních částí zřejmě neobešlo a cena by se mohla vyšplhat do výšek, kdy na to prostě není. Vždy je lepší udělat alespoň něco co situaci zlepší, než se na to vykašlat úplně, bohužel, pokud jsem si všiml,  legislativa nic takového nezná.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2013, 11:43 »

Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy.
Nebude to opačne? Pri zlom zvode a "kvalitnom ústretovom výboji" si blesk môže hladať cestu cez strechu do najbližšieho rozvodu nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.02.2013, 11:48 »

... Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. ...
Já jsem zatím žil s představou, že jímací soustava je mi "na nic",  pokud blesk nedokážu co nejrychleji poslat "do země".
Sebelepší jímací soustava mi jen "zachytí" bleskový výboj a pokud nemá dostatečně "vodivou" cestu do země po součástech hromosvodové soustavy, přeskočí si na jiné předměty, které jsou na potenciálu země, může to být rozvod elektřiny, vody, topení,... A právě v místě přeskoku je dost velké nebezpečí, že to zapálí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #9 kdy: 08.02.2013, 11:49 »

Podle toho, jak popisujete váš hromosvod, byl instalován asi v období 30. - 40. let. V této době byla v domě instalována žárovková světla a max. snad rádio. Tomu odpovídá i konstrukce hromosvodu a jeho stáří. Prosím, přijměte radu zkušeného praktika, neobnovujte staré a opotřebované zařízení, ono zůstane zase jen starým a opotřebovaným. Podívejte se na váš dům na jeho vybavení, zamyslete se, zda vám za to stojí, aby dům přežil další roky a vy byl v bezpečí. Neptejte se souseda ani jiného kamaráda. Hromosvod musíte chtít. Pokud ho nebudete chtít, zlikvidujte ten starý a nefunkční hromosvod, který stejně dům hyzdí. A pokud ho budete chtít, nechte si od odborníků s referencemi (abyste nekupoval zajíce v pytli) navrhnout a instalovat hromosvod nový. Bude vás to určitě těšit stejně jako nové auto nebo televize.  Hodně zdaru. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.02.2013, 14:06 »

Já jsem zatím žil s představou, že jímací soustava je mi "na nic",  pokud blesk nedokážu co nejrychleji poslat "do země".
Tiež som si to myslel a stále si to aj myslím ale, ako to bolo v tej reklame?  Maminko, musím se ještě
hódně, hódně učit. Aj hlúposť je dar boží a to som prosím neveriaci človek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.02.2013, 15:46 »

No, ono záleží spíše na poměrech jednotlivých uzemění, než na absolutní hodnotě, ale doporučuji to lano dáti do sběru a začít s hromosvodem znovu, nejlépe z nerezu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 08.02.2013, 18:42 »

Bacha na CU horomosvod.... Škleb
Mají ho rádi naši snědí spoluobčané... ...ale jen v kovošrotu!! Škleb Škleb Škleb

Asi nerez bude v dnešním kyselém prostředí nejlepší!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.02.2013, 19:16 »

Nebude to opačne? Pri zlom zvode a "kvalitnom ústretovom výboji" si blesk môže hladať cestu cez strechu do najbližšieho rozvodu nn.


Navazoval jsem odpovědí na tazatele. Pokud by rekonstruoval jímací soustavu se svodem a nechal špatný zemnič, tak zmenší nebezpečí požáru tím, že blesk dovede až k zemi. Jiná nebezpečí samozřejmě zůstanou. Pokud nechá starou jímací soustavu, která může být místy velice špatná jak mechanicky, tak elektricky, dojde při úderu blesku možná k jejímu přetržení a k výboji přímo na střeše, přeskok na jiné části a zapálení je tak pravděpodobněj ší.
Jinak už v první odpovědi jsem mu doporučil ať pozve někoho kdo ví co dělá a hromosvod dokáže dát do funkčního stavu když už není vůle nebo peníze na celkovou rekonstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.02.2013, 19:26 »

Pán Alin, co se škádlívá, to se rádo míva. Nebudeme sa predsa hnevať za takéto škádlení. Berem vás vždy, ako  odborníka s prínosom do každej diskúzie, keby som mal Vaše nervy, ale to už nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 08.02.2013, 22:18 »

Asi bych se nejprve zamyslel nad tím, jestli je oprava opravdu tou nejvhodnější variantou. Jistě i podle zdejších reakcí cítíte, že to není zrovna ta nejlepší cesta.
Přidávám se k doporučení, chopit se toho zcela jinak a v souladu s platnou normou, která bere v potaz nové poznatky (kolega Hájek ba se mnou možná nesouhlasil :-)  ) a hlavně počítá s tím, že dnes se chrání zcela jiný majetek a úroveň elektrizace domácnosti je jiná, než před 20-100 roky.
Je až úsměvné, že si někdo může myslet, že pouhá výměna Cu lana, za "Al drát",  mu pomůže, lépe se ochránit před úderem blesku. Smutné to je, pokud podobná rada, přijde k zákazníkům od nějakého "odborníka".

JInak na otázku bych odpověděl tak, že nemusíte vůbec nic. Můžete s tím něco udělat, jen pokud budete chtít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.