Asi vás nepotěším, ale tento soubor norem je závazný.
Zezávaznění vidím v nutnosti výpočtu rizika daném vyhláškou ...
Ano, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36, odst. 2.
Ovšem už bohužel není nikde řečeno, a dle mého se to dost zneužívá, kdy má být tento výpočet proveden (součástí DSP? součástí DPS? součástí každé dokumentace LPS?).
Jediné, co by se snad dalo použít, je Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 1, odst. 1.4.3 (požadavky na DSP):
Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění.Ale o riziku tam není ani slovo, druhá strana (architekti, investoři, stavební úřady, revizní technici) to nekontrolují a nevyžadují, takže na to většina projektantů prdí ...
V DSP se dost často objevují věty typu "Objekt bude chráněn před bleskem dle ČSN EN 62305, bude LPS III" bez čehokoli dalšího (jak k tomu kdo došel?) a ten kdo bude zpracovávat DPS, ať se snaží jak může. Horkej brambor se přehazuje dál.