Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)  (Přečteno 9418 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.03.2021, 08:17 »

LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení DNES od 13:00 hodin
    ... ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace ... Kapalinové chlazení se používá při chlazení obráběcích strojů, výrobních procesů, ale i při chlazení rozvaděčů, pokud složité okolní podmínky nedovolí chladit vzduchem nebo chladicími jednotkami. V tomto on-line semináři projdeme základy návrhu chilleru, seznámíme se s nabídkou chillerů a výměníků tepla vzduch/voda, a nakonec si povíme pár slov o důležitém tématu - a tím je problematika chladiv.
    Zdroj: zde...


    


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
    
LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení DNES od 13:00 hodin
   
Zaznamenáno
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.03.2021, 12:48 »

(jiří KoDe) Máme několik technologií ve více rozvaděčích v budově, různých místnostích. Hodí se systém chlazení Ritalu pro takový případ?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.03.2021, 12:59 »

(Pavel M) Vím, že se jedná o řešení do průmyslu, ovšem myslím, že je to teoreticky dá použít i pro jiná prostředí. Lze nějakými argumenty vymezit podmínky pro ekonomiku?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.03.2021, 13:09 »

(Zelinka) Máme smluvního dodavatele chladících technologií. Rittal sice neznají ale to asi není problém. Můžeme se obrátit na ně i o Rittal? nebo to musí být jen Ritt?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.03.2021, 13:11 »

(Adam Kvapil)  poklona  jen by mě zajímalo:
Nebylo by lepší (hlavně u přímého chlazení),  aby se začali více používat invertní kompresory? - z důvodu ekonomického ,  a přesnějšího řízení chladu v daném rozvaděči? Adam.Kvapil@seznam.cz
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.03.2021, 13:40 »

(Jindra Kolařík Pardubice) Jaké jsou prosím možnosti datového napojení tohoto systému na systémy dalších stran?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.03.2021, 13:43 »

(Jan Bareš) Jak často dochází k výměně chladícího média nebo jeho kontroly? Je to stejné jako u např. u klimatizace?  poklona  jan.bares@synek.cz
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.03.2021, 13:45 »

(Vašek) Doporučili byste tento systém i pro těžké prostředí oceláren pro chlazení malých rozvodnic s IT technologiemi?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.03.2021, 13:51 »

(Petra Dvořáková Blansko) Jak je zabezpečeno potrubí k výměníku k jednotlivým rozvaděům pokud to bude nasazeno v těžkém průmyslu? Odolnost IK např.
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.03.2021, 13:52 »

Zmínili jste použití jednotek (chiller) ve znečištěném průmyslovém prostředí. Dále zmiňuje podmínky použití ve vnitřním a venkovním prostředí.

Jak jsou časté individuální požadavky od zákazníků na specifická provedení z hlediska vnějšího prostředí?

Zaznamenáno

Elektrikář
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.03.2021, 13:53 »

(Tvrzník V.) je možné používat výměníky tepla pro rozvaděče typy SK3373.xxx, SK3374.xxx, SK3375.xxx také s hydraulickým olejem (VG32) ? pokud ano, jaký je koeficient přepočtu výkonu ? vaclav.tvrznik@junker.cz
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.03.2021, 16:47 »

LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení
    ... ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace ... Kapalinové chlazení se používá při chlazení obráběcích strojů, výrobních procesů, ale i při chlazení rozvaděčů, pokud složité okolní podmínky nedovolí chladit vzduchem nebo chladicími jednotkami. V tomto on-line semináři projdeme základy návrhu chilleru, seznámíme se s nabídkou chillerů a výměníků tepla vzduch/voda, a nakonec si povíme pár slov o důležitém tématu - a tím je problematika chladiv. #210324
    Zdroj: zde...


    


Odpovědi na položenené dotazy naleznete zde ...
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.