Novaprojektil
« kdy: 03.08.2010, 22:02 »

Při výchozí revizi jsem zjistil, že část el.vodičů a kabelů ja uloženo uvnitř vzduchového kanálu chladného vzduchu klimatizace.
Začínající projektant mě vysvětlil, že tato trasa byla zvolena v rámci ulehčení práce proto, aby nemusel být dodatečně demontován dvojitý strop.
Vodiče jsou uloženy v panceřolé trubce a uvnitř kanálu upevněny příchytkami.
Zajímalo by mě jestli takovéto uložení neodporuje nějaké normě.



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2010, 22:40 »

Pokud to nevadí vzduchařům (nebo požárníkům, jeden nikdy neví),  tak bych rozhodně neprotestoval. Chlazený vodič je výhoda Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2010, 23:16 »

... neodporuje nějaké normě.

Pokud je norma doporučení. Tedy česky řečeno někdo vám radí, pak jiné řešení neodporuje, ale není v souladu.
Vyjadřovat přesně. Neříkejme zelenému jablku hruška i když je stejně zelené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
novaprojektil
« Odpověď #3 kdy: 04.08.2010, 22:25 »

Měl jsem při revizi takový divný pocit, že to není to pravé ořechové. Měl jsem takovou myšlenku, co kdyby kabely začaly hořet? Nedostaly by se zplodiny vzduchovými kanály tam, kam nemají? Prostě jsem si nebyl jistý svými vědomostmi ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 04.08.2010, 23:31 »

Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
JOJOK1
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2010, 07:00 »

Záleží čo to je za vzduchový kanál. Večšina vzduchotechnic kých kanálov sa aj dezinfikuje a to rozprašovačom(zmes VODA + dezinfekčný roztok) a potom je vodná hmla po celom kanále. Zaleží už od ochrany IP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.08.2010, 08:08 »

Takto uložený kabel je něco na způsob uložení po povrchu, kdy je žádoucí aby bylo možno vizuálně tuto trasu kontrolovat. Vodiče uložené např. v omítce jsou uloženy trvale a dá se předpokládat, že nemohou nic zapálit, nezmění se uložení kabeů, atd...Pokud je uložení nepřístupné v nějaké rouře nebo kanálu, tak je to obtížně kontrolovateln é. V každé vzduchotechnic e je po čase nános prachu a nečistot a to by mohlo zhoršit chlazení kabelů, atd... Myš nebo potkan taky umí svoje. Bylo tady vlákno o tom, zda projektant odpovídá za bezpečnost svého díla. Myslím si, že toto je právě ten případ. Pokud je tam kulaté razítko autorizované osoby a ne jen nějaké malůvka, je to projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Novapojektil
« Odpověď #7 kdy: 08.08.2010, 13:45 »

Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?
Vyústění (tedy vstup a výstup) pevné panceřové trubky je provedem otvorem ve vzduchovém kanále, kudy je trubka prostrčena. Kolem trubky v kanále je neutěsněná mezera přibližně 1cm. V trubce jsou uložena  vedení sdělovací a informačního charakteru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?