Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?  (Přečteno 7057 krát)
Radim Štěpán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.10.2018, 14:53 »

V nn/vn rozvodně potřebujeme umístit sestavu rozvaděčů nn s výkonými f. měniči které bychom chtěli chladit pomocí chilleru a výměníku voda/vzduch (vše Rittal).
Chiller by byl mimo rozvodnu ale rozvodnou by procházeli hadice k výměníkům které by byli na dveřích rozvaděčů. Rozvodna 6kV. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 12.10.2018, 08:05 »

Takže opět stará otázka.
Co na to projektová dokumentace?
Že ji nemáte?
Tak radši nic nedělejte. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.10.2018, 09:03 »

Nie je to prípustné. Skúste  zaistiť chladenie núteným obehom vzduchu cez fasádu rozvodne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.10.2018, 16:56 »


Pokud budu osoba odpovědná za elektrické zařízení, tak nedovolím, aby mi někdo cpal do rozvodny něco jiného, co s rozvodnou nesouvisí. Rozvodna má své pravidla zahrnutá v MPBP.

Z jaké posice tu otázku kladete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2018, 19:45 »

Odpovědnost za řešení má projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Liška
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.10.2018, 10:11 »

Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.10.2018, 10:46 »

Problem budete mat vtedy, ked vam unikne chladiaca  kvapalina do menica.
Stratovy vykon 250kW menica je okolo 5kW. To sa da bez problemov uchladit vhodnym prevetravanim rozvodne.
Mimochodom, Rittal vyraba kompaktne klima jednotky urcene na montaz na dvere rozvadzaca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.10.2018, 20:50 »

Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.

Otázka byla položená na téma, zdá měniče je přípustné instalovat v rozvodně vn/nn.
Nejde ani tak o to chlazení, ale o podstatu, zdá to do rozvodny patří umístit. Rozvodna je rozvodna a má svoje pravidla. To ostatní je technologický prostor, kde se umísťují rozvaděče s měniči. Má to svoje důvody. Ale již bylo uvedeno, že navrhuje projektant a vyjadřuje se k tomu odborné elektro gremium. Problémy je vždy vhodnější předem řešit, než je vytvářet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Jaké max. oteplení je dovoleno v domovním rozváděči a jak se spočítá?
 Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
 Poradíte program na výpočet oteplení rozvaděče?
 Jaké je oteplení kabelu CYSY při zátěži?
 Jak vypočtu oteplení rozvaděče ?
 Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
 RITTAL: Software Rittal Therm
 Jaké může být max. oteplení pojistkových držáků a pojistek?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
 Jaké je maximální teplotní zatížení kabelu ve svazku?
 Oteplení rozvaděče a úvahy s tím spojené ...
 Proč je rozdíl u výpočtu oteplení rozvaděče oproti úplného krytu?
 Jakou mám zvolit hodnotu DELTA T ke stanovení oteplení rozvaděče?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jaký koeficient dosadit pro výpočet oteplení kabelu, vystavenému přímému slunci?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?