Dělám revizi na jedné klinice, která má na svých terasách rozmístěno několik vnějších částí splitových klimatizací. Z obrázků je patrné, že jsou skoro všechny blízko (10-40 cm) od kovových zábradlí, která jsou poměrně kvalitně spojena s bleskosvodovou soustavou. Přechodový odpor mezi zábradlími a kostrami klim. je v řádech jednotek až stovek ohm.
Což je špatně.
Nejjednodušším řešením (alespoň podle mne) by bylo přemístit (oddálit) tyto klim. jednotky tak, aby byla dodržena min. přeskoková vzdálenost. V některých případech to asi bude těžko proveditelné.
Dalším řešením je venkovní klim. jednotky spojit se soustavou. Pak by ovšem bylo potřebné osadit propojovací vedení mezi vnější a vnitřní částí klimatizace přepěťovkami. Což je sice trochu nákladné, ale ne neřešitelné.
Ale co s chladícím potrubím (zpravidla z Cu), kterým jsou rovněž obě části propojeny a přes které se tedy může zavléct bleskový proud z vnější části dovnitř budovy ? Pospojit ?
BTW: V případě, že právě nejsi na dovolené, předem

za odpověď Honzo H.