Autor Téma: Ako prinutit firmu zjednat napravu?  (Přečteno 19559 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 18.01.2011, 15:45 »

Znami maju RD po kompletnej rekonstrukcii elektroinstala ci v sustave TN-C-S
(privod TN-C -> pod rozdelenia na C-S + pospojovanie etc..) aj s reviznou spravou

V dome maju nainstalovany centralny prudovy chranic pre vsetky obvody 40A/0,03A

po naistalovani osvetlenia do sadrokartonove ho stropu (robila ina firma) im zacal padat chranic
a zistilo sa, ze montazna firma zapojila svetla medzi hnedy (L) a Z/Z(PE) vodic rozvodu!

odmietaju prist opravit to s odovodnenim, ze SA IM NIKDY NESTALO, aby niekomu padal chranic kvoli ich svetlam... ze vraj je chyba v ich instalacii.. co s tym robit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2011, 18:51 »

Pozvěte revizního technika a nechte vypracovat revizní zprávu. Pohrozte firmě, že pokud závadu neodstraní a nezaplatí vám náklady na revizi, předáte revizi na SÚIP. Pokuta začínající na 0,5M a papíry v prádelně firmu určitě přesvědčí jednat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.01.2011, 20:30 »

Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 18.01.2011, 20:36 »

No nazdar!   Zamrzli v nulování  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.01.2011, 22:39 »

...modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja
Zastřelit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2011, 01:08 »

Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja
Doporučuji nezávislého revizního technika
A mezi řádky se můžete zeptat, dle čeho tak usoudili. Dle pokynů výrobce svítidel? Pochybuji...
A jen tak mimochodem, centrální proudový chránič na celý rodinný dům je pěkná prasárna....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.01.2011, 07:55 »

Majitel RD prehovoril projektanta na centralny chranic aj napriek tomu, ze sme ho od tho dohovarali.. ale do montaze tych svetiel s nim problemy neboli (cca 3 roky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 19.01.2011, 08:10 »

Nejde mi do hlavy, jak dopadlo vykoušení svítidel ihned po montáži. Ten chránič jim nevypnul? A nebo montážník předal dílo bez toho, že by to vyzkoušel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.01.2011, 08:37 »

K vyskusaniu nedoslo, nakolko montazna firma NEMALA ZIAROVKY. dielo odovzdali majitelovi RD s tym, ze je to zapojene, nech si nasrobuje ziarovky a ze to pojde.. majitel s tym suhlasil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 19.01.2011, 09:30 »

Kristepane !
Tak to vysvětluje vše, to je konec civilizace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2011, 10:11 »

K vyskusaniu nedoslo, nakolko montazna firma NEMALA ZIAROVKY. dielo odovzdali majitelovi RD s tym, ze je to zapojene, nech si nasrobuje ziarovky a ze to pojde.. majitel s tym suhlasil

Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.01.2011, 10:15 »

Doporučuji nezávislého revizního technika
A mezi řádky se můžete zeptat, dle čeho tak usoudili. Dle pokynů výrobce svítidel? Pochybuji...
A jen tak mimochodem, centrální proudový chránič na celý rodinný dům je pěkná prasárna....

Co se týká centrálního PCH- naprostý souhlas, je to naprosto špatně technicky a pokud není celá rodina vegetariánská tak i legislativně.

V případě RD odporuje použití centrálního PCH nějaké vyhlášce zcela jistě, není zajištěna provozní spolehlivost, průměrná cena průměrného množství masa v lednici je větší než průměrná cena dalšího PCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.01.2011, 10:42 »

Co se týká centrálního PCH- naprostý souhlas, je to naprosto špatně technicky a pokud není celá rodina vegetariánská tak i legislativně.

V případě RD odporuje použití centrálního PCH nějaké vyhlášce zcela jistě, není zajištěna provozní spolehlivost, průměrná cena průměrného množství masa v lednici je větší než průměrná cena dalšího PCH.

Můžete mi prosím napsat čísla norem a zákonů ,  kterým odporuje centrální proudový chránič? Případně podle jaké legislativy je toto řešení špatně?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.01.2011, 10:48 »

Můžete mi prosím napsat čísla norem a zákonů ,  kterým odporuje centrální proudový chránič? Případně podle jaké legislativy je toto řešení špatně?



http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18011.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2011, 14:10 »

Sečteno a podtrženo:
sešel se zde pravděpodobně naivní a skrblivý investor, montážníci amatéři a neumětelové a RT, který na stavbě asi ani nebyl.  zle

TO Hudzík: Jestli mohu poradit, tak se do této šlamastiky nenechte vůbec namočit a rychle pryč od toho.  bojim
Ať si to strejda Spořínek vyřeší sám!   Fackovaci
V případě, že máte málo svých starostí nebo jste dobrodružné povahy, dovolím si malou nápovědu. Já bych začal od konce, tedy od revizního technika, kterému se asi instalace líbila.  Mrknutí


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.01.2011, 20:20 »

Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? Škleb

Nejsem majitel, ale šéfmontér a takovýho člověka co to po sobě ani nevyzkouší bych rozhodně nešetřil....Bo hužel pro výstrahu zastřelit před nastoupenou jednotkou ho nemohu  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 19.01.2011, 20:32 »

Ale vyzkoušeli, fázovka na jednom pólu svítí, na druhém nesvítí. Hotovo, je to OK, Fero vystav fakturu.
Ještě že neměli vadasku, to by byli nas...ní
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 19.01.2011, 21:17 »

Znami maju RD po kompletnej rekonstrukcii elektroinstala ci v sustave TN-C-S
(privod TN-C -> pod rozdelenia na C-S + pospojovanie etc..) aj s reviznou spravou

V dome maju nainstalovany centralny prudovy chranic pre vsetky obvody 40A/0,03A

po naistalovani osvetlenia do sadrokartonove ho stropu (robila ina firma) im zacal padat chranic
a zistilo sa, ze montazna firma zapojila svetla medzi hnedy (L) a Z/Z(PE) vodic rozvodu!

odmietaju prist opravit to s odovodnenim, ze SA IM NIKDY NESTALO, aby niekomu padal chranic kvoli ich svetlam... ze vraj je chyba v ich instalacii.. co s tym robit?


Opravdu nádhera si pozvat domu takovoudle skvadru nebo spíše ''partu hic''  Fackovaci

Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja

Zajímalo by mě kolik toho měli pod kůží nebo zdali to jsou vůbec elektrikáři? Tím jen dokazují že vůbec nechápou princip RCD, ale že jsou i úplně mimo... v učení mě mistr seřval kvůli tomu že jsem na panelu v krabici vyštípl přebytečný vodič tak že by mě to už nikdy nenapadlo!
A měl taky pravdu, '' i kdyby byl vodič přebytečný tak je vždy lepší ho ponechat jako rezervu pro případ poruchy'',  což by mělo být základní zásadou každého elektrikáře. Ale tihle chlapci očividně nepochopili ani co že je to pracovní vodič N a co je ochranný PE.

Jen pro zajímavost, dnes jsem si v jednom bytě připadal jak v cestě do pravěku! Město si chtělo zrekonstruovat byt, aby získal větší hodnotu. Ale pozvali si tam takové odborníky s heslem ''low price - low quality'',  horor...
Podle zedníků byli tihle borci furt v rauši, no a podle toho to vypadalo! Pořád na něco zapomínali a pořád něco přesekávali - výsledek?
1 zásuvkový okruh pro celý byt, jeden pro světla, pro bojler a poslední pro přímotop.
Chuťovka bylo hlavně to čím připojili zásuvku pro přímotop, 2 x CY 2,5mm2 vodiči - hezky pod omítkou! Navíc tam všude udělali kvanta krabic s věnečkama, a další kvality které kolega nazval ''jakostí snad i horší jak před 30ti lety''. Abych nezapoměl, na kuchyni se vytentovali úplně! Největší třešínka na dortu byla že z jedné krabice vysely 1,5m dlouhé kabely - oholené konce a pod napětím!
Kdyby ještě dávali do každé místnosti jen jednu zásuvku kolíkem dolu a ve výšce 1,5m tak bych pochopil že jde o retro ale toto  Škleb Doplatil na to až nový majitel který to celé dává do kupy  zed



Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? Škleb

Na to nemusím být zaměstnavatel abych vám řekl že blbec blbcem zůstane, a když ho to nebaví ať jde prodávat banány!  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno