Ještě doplním můj dotaz. Bod rozdělení musí být tedy přizemněn v každém bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N. Např. tak jak to popisuje Ing. Karel Dvořáček na stránkce
http://www.tzb-info.cz/t.py?i=3588&t=2 tj.
K HOP se připojí:
* všechny vodivé části objektu schopné přenést cizí potenciál (potrubní systémy atd.);
* velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce šachty výtahu, kotelny apod.);
*
všechna místa rozdělení vodiče PEN na PE a N; * ochranné vodiče dodatečně zřízené pro více bytů (například ochranné vodiče protažené instalačním jádrem).
a pak dle uvedeného obrázku č. 2 na stejných stránkách?
Je to dle Vašeho názoru tedy takto správně?
Toť můj dotaz pokud se bavíme o soustavě TN-C (a bodu rozdělení PEN na PE a N tedy TN-C-S), která je rozdělena např. v bytových rozvodnicích tj. za elektroměrem v měřené části.
Co po-té když soustava bude rozdělena v elektroměrovém rozvaděči a za elektroměrem v měřené části bude již soustava TN-S mám na svorkovnici PE přitáhnout znovu ŽZ vodič z HOP?
Podotýkám, že žádný z elektroměrovýc
h rozvaděčů ani bytová rozvodnice nebude dále než 100m od místa uzemnění a bude se jednat o
vnější vnitřní prostory.