« kdy: 27.10.2009, 07:21 »

Chcem sa opytat aky moze byt problem ked u mna v rodinnom dome som meral fazy voci nulaku a zistil som ze L1 =245V L2=240 L3=230. Ale akonahle manzelka zapne zehlicku tak L1=270V L2=230V a L3=180V. Je to vidiet aj na zosvietenich ziarovkach niektore zacnu svietit viac ine menej. A toto sa deje presne ako zehlicka zopina. Chcem len podotknut ze nieje to iba zehlickou ale povedzme aj rychlovarnou konvicou. Teda mam pocit ze akym kolvek spotrebycom co ma vacsiu spotrebu.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 27.10.2009, 08:11 »

Fofrem revizního technika. Svědčí to o závadě ve vaši instalaci a nebo v distribuční síti. Máte narušené či přerušené N a nebo co je horší dokonce PEN. Hrozí poškození spotřebičů přepětím a možná také úraz elektrickým proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
MilosM
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2009, 08:52 »

a myslite si ze to prerusenie N alebo PEN alebo ten zly kontak moze byt niekde na vstupe do domu alebo to moze mat vplyv aj kde kolvek v dome...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 27.10.2009, 09:43 »

Funkční N či PEN vám "pevně ukotvuje" nulový střed sítě. Tzn. že není plně funkční někde před místem, kde měřením zjišťujete to zvýšené napětí. Postupujte s měřením směrem k distributorovi, t.j. k elektroměru. Tam už budou zaplombované svorky a bude to chtít kontaktovat distributora a nebo ještě lépe RT, který si může odplombování domluvit
Varujte rodinné příslušníky, nejlépe elektřinu vypnout. A nebo alespoň odpojit černou techniku a nepoužívat předměty tř.I (kovový plášť)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
MilosM
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2009, 11:49 »

no meral som to na hlavnom vypinaci v dome cize pred tym uz je len privodny kabel do domu a elektromerova skrinka. Len si uvedomujem ze mi zateplovali a vrtali hmozdinky do fasady ci nieje preruseny alebo naruseny N vodil. v dome to asi nema zmysel hladat kedze to roby viac isticovych odruhov ... ten privod bude asi najpravdepodob nejsi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2009, 17:15 »

Jak psal kolega Doležal, toto není práce pro kutila, pozvěte si revizního technika a termín neodkládejte, je to nebezpečná závada.
Přerušení N nebo PEN vodiče může být kdekoli, pod zateplovákem navrtané, ve volné svorce či na straně distributora.
Každopádně v neměřené části nemáte co dělat  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
MilosM
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2009, 07:08 »

A je to odstranene, bol to uvolneny PEN na strane distributira ta svorkovnica v elektromerovej skrini bola dost roztavena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.