Autor Téma: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?  (Přečteno 4838 krát)
Marek3335
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 21.07.2020, 08:44 »

Řeším kvalitu sítě v jednom areálu, kde je přepětí  nadpětí na druhé a třetí fázi někdy až 252V. Dále máme problém s tím, že když je pracovní doba 6-18 tak je cos fi okolo 0,95, ale když pracovní doba skončí tak se v síti areálu objevuje na druhé a třetí fázi cos fi až 0,20 a ještě jsme teď zjistili že na vodiči PE je 8A. Nevíme čím to může být. Už delší dobu kontrolujeme větev po větvi a nejsme schopni přijít na chybu. Stalo se vám už něco podobného?

(Kvalita sítě v areálu?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.07.2020, 13:11 »

Bez výrazně většího množství informací se asi nikam hned tak nedostaneme, nicméně, co se týče napětí na fázích, co tam je za přívod? Jedná-li se o areál, má to vlastní trafostanici? Jak jsou na tom odběry z větví, je to nějak +- vyváženo? Pokud je tam vlastní trafačka (=velice blízko) a odběr ze dvou fází je výrazně menší, napětí by kleslo na té jedné zatížené.

Nicméně asi horší případ, s ohledem na proud zemí a rozhození napětí, může být někde špatně střed, proto napětí plavou a zemí teče proud.

Takže začněte pěkně od začátku, jak to tam vypadá - trafostanice je/není, typ sítě (TN, TT, IT…),  přívody…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.07.2020, 14:59 »

Zastávam názor, že stav cos fi nesúvisí s danou poruchou a údaj ktorý udávate môže byť bežný prevádzkový stav. Proste klesne hodnota činného odberu a zostanú len indukčné, aj keď malé zhoršia účinník. Neuvádzate či náhodou nie sú aj kapacitné, potom by mohol byť privarený kontakt stykača kompenzácie, alebo nejaké väčšie množstvo spínaných zdrojov - servery a pod.

Rozdielne napätie je druhý stav, naozaj problém, ako kolega uvádza pravdepodobne
otázka stavu PEN,  a vyrovnáva sa to cez pospojenie. Stav je nebezpečný, treba merať impedanciu a napätie postupne od zdroja, ideálne pri nízkom odbere poznačiť si údaje a potom pri zátaži. Chybu nájdete tam, kde sa budú údaje výrazne odlišovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 21.07.2020, 18:41 »

252V je normální (normové napětí na fázi).....
V normě máte uvedeno 230V +- 10% ...10%  z 230V = 23V+230V= 253V je dle normy max. a + chyby MP!!

Jako v základní  škole. tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.07.2020, 19:06 »

Cosfí 0,2 a 8 A ve vodiči PE mimo pracovní dobu? To bude velmi induktivní poltegaist, nebo jak se tomu říká. To by chtělo prohlídku na místě. A nějakého proutkaře sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.07.2020, 19:42 »

Měřit, měřit, měřit...
A zodpovědně dohledat
On ten proud PE vodičem, který je někde "vícekrát uzemněný" může naznačovat, že si hledají vodivější cestu pracovní proudy PEN vodiče a to by mohlo signalizovat i pěkně pr*serový stav
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.