No jo, ze znění normy by ale vyplývalo, že když já mám Cu 4Bx10, tak mi rozvodné závody "poděkují",  že nemohou použít Cu 6. Průřezy před a za elměrem by nebyly shodné.
TO: Doležal
Konečně jedna moudrá odpověď. 
 
  
 
Ano, je to přesně tak, v případě,  že 
bude nutné zhotovit přívod do bytu vodičem Cu 10 mm2, musí být logicky i přívod 10 mm2. 
Pokud ale stačí přívod do bytu 6 mm2 (pochopitelně CYKY 3(5) x6,0 mm2) tak přívod do elektroměru může být výjimečně 4x6,0 mm2 a rozdělení PEN na PE a N bude hned v elektroměrovém rozváděči, jak uvádí kolega Rozmahel - cituji: 
b)  doslovně ...nejbližší vhodné místo za elektroměrem. 

Je to výjimka pro malé odběry jako jsou garáže, chaty a podobně,  kde přívod Cu 6 mm2 je naprosto postačující.
PS: Co se týče rozvodných závodů (distributorů),  tak ty vedení za elektroměrem naprosto nezajímá a je to v naprosté kompetenci a zodpovědnosti revizního technika vystavujícího revizi o elektrické instalaci. 