ditr
|
 |
« kdy: 08.02.2013, 07:40 » |
|
Delam novou strechu na starem dome, bavil jsem se s reviznim.techn ikem ohledne hromosvodu. hromosvod budu opravovat bohuzel ..... zemni odpor je 60ohmu a je to takhlenc v zemi je deska nebo tyč od ní je pozink ten jde do ochrané trubky za ní je to spojené nějakou starou univerzální svorkou s měděným lanem a to jde nahoru chtěl jsem to lano dát pryč a místo něj dát hliník vyjet nahoru tam udělat spoj a propojit jím oba jímače tedka jde oto jestli musí při opravě být zachováno to staré měděné lano
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2013, 08:34 » |
|
Bavil jste se s revizním technikem. No tak copak vám řekl?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2013, 10:36 » |
|
V první řadě je třeba si uvědomit, že ochrana před bleskem není jen "kus železa" na střeše, ale že se jedná o komplexní soubor opatření a nedělá se na jeden, nebo dva roky, ale s výhledem minimálně na několik desetiletí.
Co se týče Cu lana na střeše, obecně ho zachovat lze, ale!! Je třeba si uvědomit, jak to bude vypadat, v jakém stavu lano je a kolik práce to bude stát, aby zas na střeše bylo řádně uložené a funkční. Pochybuju, že máte funkční Cu svorky a soustavu svodů odpovídající dnešním předpisům. Musel byste stejně doplnit nový materiál a kombinovat ho s tím starým zeleným lanem. To už nikdo pořádně neočistí a já osobně bych na to svorku nepřidělal. Dojdete určitě k závěru, že nová soustava na střeše bude levnější a hezčí.
|
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2013, 11:16 » |
|
Ono je asi úplně jedno, co je "na střeše", jestli je opravdu jeden svod a je připojený na zemnič s odporem 60 Ohmů, tak jsou to vyhozené prachy "na střeše" cokoliv vylepšovat.
Tak rezolutně bych to nebral. Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. Že to pak může sežrat veškerou elektroniku a může dojít k úrazu proudem je další věc. Těch 60 Ohm je taky většinou řešitelných, málokdy se stane, že není kam zakopat kus pásku. Problém by byl udělat to poctivě dle normy, tam by se to bez rekonstrukce i ostatních částí zřejmě neobešlo a cena by se mohla vyšplhat do výšek, kdy na to prostě není. Vždy je lepší udělat alespoň něco co situaci zlepší, než se na to vykašlat úplně, bohužel, pokud jsem si všiml, legislativa nic takového nezná. 
|
|
|
|
novy1
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2013, 11:43 » |
|
Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy.
Nebude to opačne? Pri zlom zvode a "kvalitnom ústretovom výboji" si blesk môže hladať cestu cez strechu do najbližšieho rozvodu nn.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2013, 11:48 » |
|
... Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. ...
Já jsem zatím žil s představou, že jímací soustava je mi "na nic", pokud blesk nedokážu co nejrychleji poslat "do země". Sebelepší jímací soustava mi jen "zachytí" bleskový výboj a pokud nemá dostatečně "vodivou" cestu do země po součástech hromosvodové soustavy, přeskočí si na jiné předměty, které jsou na potenciálu země, může to být rozvod elektřiny, vody, topení,... A právě v místě přeskoku je dost velké nebezpečí, že to zapálí!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Wolfgang Marks II

Offline

lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2013, 11:49 » |
|
Podle toho, jak popisujete váš hromosvod, byl instalován asi v období 30. - 40. let. V této době byla v domě instalována žárovková světla a max. snad rádio. Tomu odpovídá i konstrukce hromosvodu a jeho stáří. Prosím, přijměte radu zkušeného praktika, neobnovujte staré a opotřebované zařízení, ono zůstane zase jen starým a opotřebovaným. Podívejte se na váš dům na jeho vybavení, zamyslete se, zda vám za to stojí, aby dům přežil další roky a vy byl v bezpečí. Neptejte se souseda ani jiného kamaráda. Hromosvod musíte chtít. Pokud ho nebudete chtít, zlikvidujte ten starý a nefunkční hromosvod, který stejně dům hyzdí. A pokud ho budete chtít, nechte si od odborníků s referencemi (abyste nekupoval zajíce v pytli) navrhnout a instalovat hromosvod nový. Bude vás to určitě těšit stejně jako nové auto nebo televize. Hodně zdaru. :-)
|
S úctou Wolfgang Marks
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.02.2013, 18:42 » |
|
Bacha na CU horomosvod....  Mají ho rádi naši snědí spoluobčané... ...ale jen v kovošrotu!!  Asi nerez bude v dnešním kyselém prostředí nejlepší!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 08.02.2013, 19:16 » |
|
Nebude to opačne? Pri zlom zvode a "kvalitnom ústretovom výboji" si blesk môže hladať cestu cez strechu do najbližšieho rozvodu nn.
Navazoval jsem odpovědí na tazatele. Pokud by rekonstruoval jímací soustavu se svodem a nechal špatný zemnič, tak zmenší nebezpečí požáru tím, že blesk dovede až k zemi. Jiná nebezpečí samozřejmě zůstanou. Pokud nechá starou jímací soustavu, která může být místy velice špatná jak mechanicky, tak elektricky, dojde při úderu blesku možná k jejímu přetržení a k výboji přímo na střeše, přeskok na jiné části a zapálení je tak pravděpodobněj ší. Jinak už v první odpovědi jsem mu doporučil ať pozve někoho kdo ví co dělá a hromosvod dokáže dát do funkčního stavu když už není vůle nebo peníze na celkovou rekonstrukci.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 08.02.2013, 22:18 » |
|
Asi bych se nejprve zamyslel nad tím, jestli je oprava opravdu tou nejvhodnější variantou. Jistě i podle zdejších reakcí cítíte, že to není zrovna ta nejlepší cesta. Přidávám se k doporučení, chopit se toho zcela jinak a v souladu s platnou normou, která bere v potaz nové poznatky (kolega Hájek ba se mnou možná nesouhlasil :-) ) a hlavně počítá s tím, že dnes se chrání zcela jiný majetek a úroveň elektrizace domácnosti je jiná, než před 20-100 roky. Je až úsměvné, že si někdo může myslet, že pouhá výměna Cu lana, za "Al drát", mu pomůže, lépe se ochránit před úderem blesku. Smutné to je, pokud podobná rada, přijde k zákazníkům od nějakého "odborníka".
JInak na otázku bych odpověděl tak, že nemusíte vůbec nic. Můžete s tím něco udělat, jen pokud budete chtít.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|