Autor Téma: Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?  (Přečteno 15146 krát)
Šarman Zdenek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2008, 21:56 »

Jak nejlepe by jste vyresili svetelnou signalizaci vypnuteho jistice nebo motoroveho spoustece trifazovych motoru v systemu odsavani?

Motory jsou tri a chtel bych pouzit jedno signalizacni svetlo.
Napadlo me pridat tri jednopolove stykace ke kazdemu jistici jeden stykac
a civku stykace pripojit na jednu fazi za jisticem
a pres rozpinaci kontakt zapojit tu signalizaci.

Jistic vypne-stykac vypne-rozpinaci kontakt sepne-svetlo sviti Smích.
Zda se mi to trochu komplikovane, nenapada vas neco lepsiho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 22.06.2008, 22:08 »

A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 22.06.2008, 22:09 »

Pokud nejste omezen propojovacími lištami u jističů, bylo by lepší opatřit jističe signálními jednotkami. Tam máte i na vybranou, zda signalizovat, že jistič vypnut jako takový a nebo vypnutý ochranou.
P.S pozdě o jednu minutu.
A ještě jedna věc: Vaše řešení by signalizovalo nejen vypnutí jističe, ale i výpadek napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.06.2008, 22:16 »

Asi potřebuje vzdálenou signalizaci a na to je lepší řešení dlle návrhu
jak píše kolega Jan Franěk.
Jen doplním, rozpínací pomocné kontakty zapojit paralelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.06.2008, 09:33 »

Paralelně?  baterky

Snad sériově, ne? Bude zapotřebí informovat o tom, že vypadla již část odsávání a ne, že přestalo fungovat vše. Nebo je to potřeba signalizovat takto naopak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 23.06.2008, 09:47 »

Do série zapínací kontakty, pokud by se mělo signalizovat OK.
Poznámka: zapínací kontakt je vodivý, když jistič natažen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Šarman Zdenek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.06.2008, 20:20 »

A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.
Jo jo to bude ono,uz jsem je pouzival,ale nenapadlo me to.Tri rozpinaci pomocne kontakty jistice zapojene paralelne aby se signalizace rozsvitila pri vypnutem jednoho z jisticu.Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.06.2008, 23:53 »

Čtěte pánové příště pozorněji zadání, pak budete správně odpovídat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2008, 07:06 »

Řešením by mohla být dvoubarevná kontrolka. Jedna barva by signalizovala chod zařízení (= vše OK),  mohla by být zapojená na nějaký pomocný kontakt na hlavním stykači, druhá barva by signalizovala poruchu (vypadek jističe nebo tepelné ochrany).
Záleží na vnitřním zapojení toho odsávání - to se spíná a ovládá každá část samostatně, nebo to běží vše naráz ?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.06.2008, 11:45 »

Co takhle zapojit mezi pracovní vodič ( modrý ) a fázový vodič ( hnědý, černý ) doutnavku s odporem. Když bude jistič zapnutý, doutnavka bude svítit, když vypadne nebude mít napájení a zhasne. Samozřejmě za předpokladu, že jí zapojíte na výstup jističe. Na vstupu by svítila pořád, tedy pokud by nevypadl i hlavní. Délka vedení signalizace není kritická, protože doutavka mé předřadný odpor ( rezistor ) velký a těch pár ohmů navíc se už neuplatní. Není to sice řešení profi, ale je funkční a za pár korun.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šarman Zdenek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.06.2008, 19:08 »

Udelam to jak pise kolega Jan Franěk,s tou doutnavkou by to sice slo,ale ja chtel spis signalizovat rozsvicenim svetla stav vypadleho jistice nebo spoustece a ne signalizovat nahozeny jistic,ale diky vsem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!