Máček 1.10.2003
|
|
« kdy: 06.07.2004, 17:28 » |
|
Potřebuji zjistit jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci stavu motorů.Siganli zace je vzdálena cca 800m od hlavního rozvaděče.Pro signalizaci budou použity kontrolky XB5-VM3;5-Schneider.Předpokládaný počet Cu žil kabelu i s rezervou 12-14.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2023, 11:26 » |
|
S tím uzemněním na obou koncích bych byl opatrnější, aby nám pak pláštěm neteklo tolik "hrůzy", až to bude něčemu vadit. - pokud je tam nějaký větší odběr v síti TN-C, úbytek napětí na PEN vodiči se postará o to, že potenciál země v daném místě bude jiný než na druhém konci - a vůbec netušíme co to je za provoz, např. na dráze, kde je elektrifikace, není jednoduché dobře uzemnit oba konce kabelu...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2023, 12:49 » |
|
Přesně Jirko. Uzemnění na obou stranách, často přináší víc komplikací, než užitku. Navíc ke správnému návrhu je málo informací. O jaký jde provoz? Jaké budou souběhy a uložení kabelů? Jak ............
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2023, 13:11 » |
|
Kabel délky 800m už bude mít takovou mezižilní kapacitu, že je naprosto vyloučeno použít pro přenos signálu kontrolky střídavý proud. Musíte převést signalizační střídavé napětí na stejnosměrné a do kabelu pouštět jen vyhlazený DC proud a samozřejmě i kontrolky použít na DC proud.
Vzhledem k tomu, že proud kontrolkou je do 14mA, a vzhledem k tomu že i při úbytku 6V na této kontrolce nepoznáte pokles svitu, napětí pak stačí použít průřez vedení i jen 0,35mm2. Ale vzhledem k tomu, že půjde asi i o souběh se silovými vodiči, tak vám nezbude asi nic jiného než kabel typu JYTY ale stačí ten s nejtenčími žilami.
Co se týče stínění či nestínění, u DC přenosu signálu to není až natolik důležité a řekl bych, že je nejlepší připojení či nepřipojení konce stínění u stíněného kabelu odzkoušet, neboť záleží na kapacitách kabelu vůči souběžným kabelům a konstrukcím.
Co ušetříte na kabelu však prohospodaříte v instalaci DC zdrojů, stačí použít zvonkové transformátory s výstupem 24V a s vestavěným usměrňovačem - např. UNZ-10T-X024, nebo ZNP-10/24VAC AC/DC. Lze použít pro každý motor jeden zdroj, máte-li rozvaděče motorů motory situované odděleně, nebo jeden 24V DC zdroj a pomocnými kontakty stykačů motorů spínané 24V DC do kontrolek.
Pokud by nevadila setrvačnost signalizace zapnutého stavu motoru, pak můžete u zapojení "co motor to DC zdroj" napájet DC zdroj přímo z jedné fáze motoru, nebo jej napájet paralelně k cívce stykače 230V AC.
Pokud je řídící logika stykačů 24V DC, máte vše jednodušší.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2023, 16:06 » |
|
Pani, stihli ste si vsimnut, ze dotaz je z r. 2004?
To si nejsem až tak jist, zdá se mi že datum dotazu a přítomnost či nepřítomnost odpovědi AI se mění jako ponožky teenagera před prvním rande. Ale je možné že to je reinkarnace a čeření stojaté vody.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|