Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 06.09.2022, 20:19 »

...
Otřepy, piliny na propojovacím hřebenu v rozvaděči.
Nevylučuji, ale:
- pokud je otřep velký, dokáže se to propálit úplně a zůstane tam zkrat
- pokud je otřep malý, "odpaří" se to při prvním přeskoku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 07.09.2022, 04:20 »

Nevylučuji, ale:
- pokud je otřep velký, dokáže se to propálit úplně a zůstane tam zkrat
- pokud je otřep malý, "odpaří" se to při prvním přeskoku

A nebo to způsobí občasné další problémy v součinnosti se sraženou vlhkostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 20.09.2022, 08:21 »

Tak pokud se ho nedozvíte vy, bylo by to ještě dobré, ale zatím ho nevím bohužel ani já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 20.09.2022, 08:26 »

Nové poznatky.
Včera bylo měření. Dvě fáze byly na hraně, takže se srovnaly síly v rámci fází ALE... dále bylo naměřeno mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu. Avšak elektrikář se s tím nikdy nesetkal... ztráta nebyla jen v jedné fázi, ale ve všech třech.
Zkušenosti?
Jinak vlhko vliv nejspíš nemá týden elektrika funguje a to lije denně..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 20.09.2022, 09:13 »

A také jsme postupně vyhazovali jednotlivé okruhy v domě.. pokaždé to během max 14ti dnů padlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 20.09.2022, 10:32 »

Vadný, poškozený nebo také nevhodně napojený kabel. Už jsem za léta viděl poškozený kabel kameny v zásypu, kolíkem ke stromku nebo rajčeti a ohryzaný hlodavcem. Vždy byl uložený kabel v nedostatečné hloubce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 20.09.2022, 11:29 »

Tak stálý odběr mezi hl.jističem a domem má vinu elektroměr, ten odebírá, elektrikář si to hned neuvědomil. Takže dráha hl.jistič-dům je ok.
Je tedy možné, že bylo jen špatně nafázováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 20.09.2022, 11:36 »

Prmiňte, ale tohle bych prosil vysvětlit :

... se srovnaly síly v rámci fází ...

Co to je srovnat síly v rámci fází ?

Nové poznatky.
... mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu.

Jak si mám představit "ztrátu proudu" ? To jakože je tam nějaký unikající proud někde v kabelu nebo z kabelu někam jinam ? A čím jste to měřili ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 20.09.2022, 11:45 »

Elektrikář bude asi odborník! Kabel mezi elměrem a domem by se měl změřit na obou stranách odpojený měřičem izolace!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 20.09.2022, 12:52 »

... dále bylo naměřeno mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu.
...
Tak stálý odběr mezi hl.jističem a domem má vinu elektroměr, ten odebírá, elektrikář si to hned neuvědomil.
...
Připadá mi to trochu zmatené.
Docela by mě zajímaly konkrétní naměřené hodnoty.
Ty "miliAmpéry" co odebírá elektroměr, jsou v podstatě srovnatelné s přesností měření
(když budu mít rozsah 10A a přesnost 1%,  to to +-100mA a tolik elektroměr pro svoji funkci neodebírá)
Takže když použiji 2 přístroje, nemusí (a nebudou) měřit absolutně stejně.
A když budu přebíhat s jedním, už se může něco změnit, stačí změna napětí v síti a už se změní i odebíraný proud, i když tam zůstane pouze stejný sptřebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 20.09.2022, 15:33 »

Psal jsem vám to již do soukr. zprávy, Lovosice nemám zase tolik z ruky, v případě zájmu mě kontaktujte na esa206@seznam.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 20.09.2022, 16:45 »


Včera bylo měření. Dvě fáze byly na hraně, takže se srovnaly síly v rámci fází ALE...

A nebyly to náhodou zrovna ty fáze, které způsobily vypálení jističe? Provedené rozfázování je určitě krok správným směrem, ale pořád by to chtělo pro jistotu izolační stav a porovnání impedance a vnitřního odporu sítě na hlavním jističi a na přívodu rozvaděče v chalupě.

Tohle měření odhalí proražený kabel i případnou špatně provedenou spojku. Potíž u spojek je, že se málokdy prorazí ven, aby se dalo místo poruchy snadno najít. Radar má k dispozici málokdo a pokud se rázováním nedosahne kovovýho zkratu, stejně to není moc platný. Pak zbývá radiodetekce, ale málokdo zas umí číst co mu hledačka ukazuje. Ale teď už to nevypadá, že by to byl váš případ.


Ono se čas od času stane, že bez na první pohled zřejmé příčiny vypálený hlavní jistič je důsledkem amatérské rekonstrukce, kdy pak bojler pračka a myčka visí na shodné fázi, ale ty výpadky nejprve tepelné spouště a pak i v důsledku vyčerpání proudové, se dají nějak vystopovat, ve vašem případě náhodné výpadky mohou mít víc příčin.
Ale snad to bylo jen ve špatně rozložené zátěži. Měření na přívodu bych pro jistotu na vašem místě ještě provedl, protože se blíží zima a kdyby náhodou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 20.09.2022, 22:27 »

dále bylo naměřeno mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu. Avšak elektrikář se s tím nikdy nesetkal... ztráta nebyla jen v jedné fázi, ale ve všech třech.
A nevíte náhodou, jak velkou "ztrátu" naměřil? Byly to opravdu jen miliampéry, jak tu kolegové předpokládají? Pokud by zjistil, že tam tečou ampéry i při vypnutém hl. vypínači v rozvaděči v domě, pak by bylo na místě zajít po setmění k elektroměru, shodit jistič a sledovat, který dům v sousedství společně s tím vaším zhasne  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 08.04.2023, 18:43 »

Aktualizace:
Zkraty měl na vině porušený přívodní kabel, který někdo při stavbě domu ( před 30ti lety) někdo narušil a "opravil" páskou. Po nynější rekonstrukci a pár vyvolaných zkratech při bourání se vytvořil problém a kabel začal zkratovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #50 kdy: 08.04.2023, 19:38 »

Tak sláva, netrvalo to ani rok a už jste na to přišli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 09.04.2023, 06:05 »

Elektrikář bude asi odborník! Kabel mezi elměrem a domem by se měl změřit na obou stranách odpojený měřičem izolace!

Vadný, poškozený nebo také nevhodně napojený kabel. Už jsem za léta viděl poškozený kabel kameny v zásypu, kolíkem ke stromku nebo rajčeti a ohryzaný hlodavcem. Vždy byl uložený kabel v nedostatečné hloubce.

Už na podzim to chtělo řádně změřit a mohl být klid. Zázraky se nedějí, samo se nic neopraví, ale může se to ještě více poškodit. To se také stalo a nakonec to vlastně pomohlo ke konečnému odhalení závady.

Paní Tereza Patrovská si zaslouží poděkování za zprávu, jak to dopadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 09.04.2023, 10:52 »

Vlákno jsem si přečetl až nyní a rovněž oceňuji zpětné info tazatelky o skutečné příčině. Jelikož nevypadával žádný okruhový jistič koncových obvodů, ani neměla vliv na výpadky hl. jističe momentální spotřeba, přibližná lokalizace závady na hlavním přívodu byla celkem zřejmá. Přepěťové špičky, způsobené vypínáním induktivních zátěží v domě, nebo v nejbližším sousedství pak občas způsobovaly "nahodilé" probití částečně poničené a deformované izolace vodičů mezi fázemi, či PEN vodičem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.