Autor Téma: Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?  (Přečteno 29027 krát)
PetrZo
« kdy: 26.02.2013, 23:30 »

Může se stále používat CYKY5Cx6?
Myslím tím barevné značení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Korpáš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Chomutov, RT E1/A,C


« Odpověď #1 kdy: 28.02.2013, 11:54 »

Dle ČSN 33 0166 ed. 2  platí tyto značení.


* barevné značení žil kabelů.jpg (331.36 KB, 1003x714 - prohlédnuto 9805 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2013, 12:26 »

Ano, může. Barevné značení fázových žil je dost volné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2013, 12:41 »

Může se stále používat CYKY5Cx6?
Myslím tím barevné značení.
Proč chcete používat uvedené značení, když výrobce již dávno používá jiné? Otázka, zda se může používat, je podle mě bezpředmětná. Použít si můžete co chcete. Každý si dle toho udělá představu.
I v dnešní době jsou ale subjekty, reagující velmi podrážděně na upozornění chybného značení, pravopisu, norem, dimenzování apod.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PertZo
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.02.2013, 13:11 »

Asi došlo k nedorozumění. Jde mi o to, jestli mohu použít kabel CYKY5Cx6? Když ve výše uvedené tabulce to značení bylo platné do 2006.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 28.02.2013, 13:27 »

ANO ...může!! podivej

Místo šedé máte černou.... Mrknutí
Elektrika si hlavu nezamotá ..... Škleb Škleb Škleb

Některé obchody je ještě prodávají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2013, 13:50 »

Přikázané barvy jsou pouze zeleno/žlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
PertZo
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.02.2013, 13:56 »

Díky, o to šlo. Dostal jsem 50m kabelu a je mi líto ho nepoužít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2013, 13:56 »

Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.02.2013, 14:45 »

Pouze bych připoměl, že se nemusí jednat jen o barvy, ale také o probarvení izolace a s tímto souv. zařazezením do přep. kategorií a pod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 28.02.2013, 16:17 »

Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.

TAké to mám vžité jako "C" a když ho kupuji ve velkoskladě už mě znají. Škleb Škleb

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 28.02.2013, 17:34 »

Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.

TAké to mám vžité jako "C" a když ho kupuji ve velkoskladě už mě znají. Škleb Škleb

Osobně jsem na tom podobně. Sice znám nové značení, ale tak nějak se mi ho nechce používat. Ve velkoobchodě zásadně používám staré značení, stejně jako při komunikaci s kolegy.
Podle mne bylo původní značení kabelů mnohem přehlednější.
Vím, že to nebude dlouho trvat a nezbude mi nic jiného, než se přizpůsobit. Prozatím "úspěšně trucuju".  angel  Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.03.2013, 06:47 »

Přikázané barvy jsou pouze zeleno/žlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).

Já bych zase tak benevolentní nebyl, pokud má kabel barvy fázových žil č-h-č je plně srovnatelný s novými kabely s fázovými žilami barev č-h-š. Jedná se pouze o kabel staršího provedení, jen se musí dávat více  pozor na správné pořadí fází - hlavně tam, kde je to potřeba. Požadavek na zeleno/žlutý (pruhovaný) a modrý vodič pro PE a N nelze obejít.

K novému značení kombinace žil v kabelech mohu říct jen to, že ho znám a pokud možno nepoužívám, protože nevím, proč používat, něco tak nedokonalého byť novějšího. Staré značení A,B,C,D bylo jednoznačné, dnes se pod O schová A i D a někteří elektrikáři si potom myslí, že mohou dávat do vypínačů kabely s kombinací barev žil modrá - hnědá.

Skladníci obvykle znají obě značení, pokud něco popletou, tak mám spíš zkušenost, že je to při zadání požadavků podle nového značení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.03.2013, 08:26 »

Přikázané barvy jsou pouze zeleno/žlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Tomu nějak nerozumím. Jak si potom vykládáte čl. 514.3.Z2 a Z3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 01.03.2013, 10:58 »

Tomu nějak nerozumím. Jak si potom vykládáte čl. 514.3.Z2 a Z3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3?

Nojo, je to tam, ve staré 5-51 to nebylo. Pořád je to ale v souladu s normou, pokud jsou vodiče černá - hnědá - černá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 03.03.2013, 16:20 »

Barva fázových vodičů AC je daná normou ! tanecek
Ale už ne jejich složením!.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 05.03.2013, 23:40 »

Když už jsme se dostali až sem, dovolím si malou podotázku :
Jaký typ kabelu taháte k malým ventilátorům s různými časovači (např. na WC nebo v bytových koupelnách),  když je zde zapotřebí vodičů L, N a LT?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 05.03.2013, 23:49 »

Obvykle CYKY-J 4x1,5 s tím, že šedou přeznačuji na modrou. ZŽ je tam k ničemu, ale co kdyby někdy přece jenom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.