Autor Téma: Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?  (Přečteno 13550 krát)
František V.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.12.2011, 07:38 »

Jsem laik. Přestěhoval jsem se do starého panelákového bytu, v koupelně mám instalovaný el. ohřívač vody (2kW) zapojený do zásuvky, na chodbě jsem našel starý elektroměr z roku 97.
Mám možnost změnit distribuční sazbu z D02 na D25 bez nutnosti stavebních úprav a dodatečných instalací kabeláže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2011, 08:36 »

Rok výroby elměru není podstatný, pokud se jedná o cejchovní nálepku z roku 97 tak záleží na typu přístroje, cejchovní termíny jsou 10, 12 a 16 let.

Změna sazby z D02d na D25d se bez úprav instalace neobejde, protože je třeba zajistit blokování akumulačního spotřebiče stykačem a k tomu je třeba doplnit ovládací vodič mezi HDO umístěné v elektroměrném rozvaděči a stykač v bytové rozvodnici, upravit elměrný rozvaděč, bytovou rozvodnici a zajistit samostatný přívod k boileru. Obvykle je třeba celý elměrný rozvaděč při této změně upravit podle současných požadavků Vašeho distributora (barvy vodičů, nový typ jističe s charakteristik ou "B" se zkrat. odolností 10kA...).

Na dálku nelze poradit více, nejlepší bude, pokud si seženete některého místního rev. technika, který vám zjistí, co všechno bude třeba udělat na místě, protože stav elektroinstala ce může být různý, od původního starého třeba 40 let až k nedávno rekonstruované mu, kde budou úpravy daleko snazší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František V.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.12.2011, 08:56 »

Výměna elektroměru by musela být tak jako tak, neumožňuje počítání VT a NT - má jedno počítadlo a točící kolečko. Všechny elektroměry v rozvaděčové skříni jsou stejné - staré  Smutek .
Jaká dimenze a typ ovládacího vodiče je třeba?
Původně jsem si naivně myslel, že stačí třeba připojit bojler do zásuvky pouze přes "hodiny",  které mi sepnou jen v daný čas, kdy mi dodavatel poskytne NT. Ale jestli dobře chápu, tak bojler musí být připojen přímo na samostatný vývod z bytového rozvaděče - ne přes žádnou zásuvku.
Zřejmě budu muset zůstat u sazby D02...dokud v paneláku neproběhne nějaká rekonstrukce el. kabeláže...čeh ož se samozřejmě nedočkám... Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2011, 09:39 »

Elektroměr po potřebných úpravách a revizi vymění RZ, též namontují na připravené místo přijímač HDO,  to není problém, ovšem úpravy rozvaděče a kabeláže si musíte zajistit na vl. náklady sám. Úprava přívodu a odběrného místa je možná i pro jeden byt, je potřebný pouze souhlas majitele objektu, ten ho obvykle dá, pokud si vše zajistíte a zaplatíte. Spínací hodiny použít nelze, protože dnes se na ovládání tarifů používá téměř bez vyjímek HDO, kde se může spínání tarifu měnit každý den. Navíc podmínkou přiznání D25d je blokování zajištěné stykačem ovládaným HDO. Ovládací vodič musí být barvy modré, obvykle se použivá modrá žíla z CYKY 3Cx1,5 (nesmí být větší průřez než 1,5 mm2),  to ovšem není pouze o tomto vodiči, jak jsem psal v min. příspěvku, úprav je třeba více.

Ještě mi napadá, panelák nemá centrální přípravu TUV, nebo jste "zdědil" nějakou zvláštnost po pův. majiteli?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.12.2011, 09:53 »

Vůbec v první řadě by chtělo zvážit a propočítat, zda-li se vám přechod na tento tarif vůbec vyplatí v souvislosti s potřebnými ůpravami a s tím, že budete mít pouze nějaký boiler snad 80litrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František V.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.12.2011, 12:42 »

Tak od tohoto pokusu odstupuji...pa nelák určitě nemá ani tu potřebnou přípravu a ty ostatní úpravy by mi zabraly tolik času a financí, že se to teď ani nevyplatí. Ikdyž bych tím ušetřil (dle výpočtů) 20% nákladů na energii ročně... Hněv
Vše jsem již konzultoval s projektantem elektro...bohu žel mám smůlu - jedině se prý přestěhovat... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.