« kdy: 25.06.2009, 23:29 » |
|
Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn?? za odpověď #116#
|
|
|
|
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2009, 23:46 » |
|
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2009, 15:03 » |
|
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C , TN-C-S musí být uzemněn. Jeho uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2009, 01:58 » |
|
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2009, 07:38 » |
|
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. .... To není úplně pravda. Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 11.09.2023, 21:33 » |
|
No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.
Řekl (napsal) bych to jinak: princip zůstal, jen se změnilo pojmenování, ochrana nulováním to byla podle ČSN 34 1010, dnes se tomu podle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuální edici) říká ochrana automatickým odpojením od zdroje s využitím nadproudového prvku -------------- Nechci se přít jestli bod rozdělení musí nebo nemusí být přizemněn. Jestli chcete aby vám za bodem rozdělení správně fungoval proudový chránič při přerušení PEN vodiče před bodem rozdělení, alespoň nějak si ten bod rozdělení přizemněte. Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč (nebo jak to ojebat)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.11.2024, 21:19 » |
|
ČSN 33 2000-1:2009, obr. 31B2
Čemu nerozumíte v té poznámce pod obrázkem?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.11.2024, 00:08 » |
|
Na obrázku je zcela evidentně tento bod uzemněn.
V té normě jsou ale i obrázky, kde bod zcela evidentně uzemněn není, viz obrázek 31B1. V příloze A, ze které je vámi uvedené schéma, jsou navíc pouze příklady provedení sítí.
|
Elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.11.2024, 06:57 » |
|
Ano, norma přizemnění bodu rozdělení doporučuje, protože jsou místa kde to prostě technicky možné není. Nicméně za mne je to velmi rozumné doporučení a všude kde to jen trochu jde, bod rozdělní prostě přizemním. Tam kde to možné není, tak se musíme spolehnout na vzdálenější místo i možná s tím spojená rizika.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Dobrovolný
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 30.11.2024, 10:00 » |
|
Uzemnění bodu rozdělení respektive uzemnění PE dle mého skromného názoru vyplývá z požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 v čl. 410 (úvod):
"Základním pravidlem je, že instalace musí být bezpečná i za podmínek jedné poruchy." (Parafrázuji)
Proto:
Pokud tou jedinou poruchou bude přerušení PEN a celá instalace nebude uzemněna nikde, bude na neživých částech potenciál fáze. V případě, že je osazen RCD např. s citlivostí 30 mA, může při dotyku vybavit, ale také nemusí a to i při značných hodnotách poruchového proudu hodně nebezpečných životu, to podle Kirchhofova zákona. V případě, že nebude osazen chránič, pak už se jedná o vypínací proudy v hodnotách, které není možné při dotyku dosáhnout a k vypnutí tedy nedojde. Tedy neuzemněná instalace není bezpečná za podmínky jedné poruchy a aby bezpečná byla, musí být odpor uzemnění takový, aby byla splněna podmínka impedance poruchové smyčky.
|
|
|
|
|