Autor Téma: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?  (Přečteno 25116 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 01.12.2024, 20:26 »

Za mne je toto zbytečná diskuse.
Jestli to "přizemnění" nějaká norma požaduje nebo ne je irelevantní.
Podstatné je, jestli to je smysluplné nebo ne. A to určitě ano!
Není to nic nemožného, drahého a neproveditelné ho. Takže o čem je tu diskuse?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 01.12.2024, 21:57 »

Takže o čem je tu diskuse?
Diskuse je o tomto:
Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 01.12.2024, 22:03 »

Diskuse je o tomto:
Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S? 
A musí se naše konání řídit pouze články nějakých norem?
Což takhle zapojit "zdravý selský (elektrikářský) rozum"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.12.2024, 22:27 »

podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2

Sice už nějaký pátek platí ed.3, nicméně je tam v podstatě to samé. Jen už to není uvedeno jako poznámky, viz přiložené výstřižky.

A musí se naše konání řídit pouze články nějakých norem?
Což takhle zapojit "zdravý selský (elektrikářský) rozum"?

Myslím, že tady nikdo důležitost tohoto propojení nezpochybňuje. Jen nás zajímá, jak je to ošetřeno v normách.


* 411.4.2 ed.2.jpg (50.81 KB, 521x196 - prohlédnuto 119 krát.)

* 411.4.2 ed.3.jpg (53.65 KB, 608x175 - prohlédnuto 100 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 01.12.2024, 22:38 »

Nikde v normě se o přímém spojení nehovoří. Dá se to odvozovat pouze podle obrázků. Kromě Ex tam je odstavec:
"
ČSN
EN 60079-14 ed. 4 - Výbušné atmosféry –  Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
6.3.2 TN sítě
Je-li použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-S (s odděleným středním N a ochranným vodičem PE),  tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu z TN-C na TN-S musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
"
ale ten hovoří jen o propojení se systémem pospojování.

Mimo to ještě se dá odvolat na obrázek 31D1, z "ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice",  ale to je zase "speciálnost".


* 31D1.jpg (119.45 KB, 850x729 - prohlédnuto 123 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 21 dotazů.