Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Marek Kala 25.06.2009, 23:29



Název: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Marek Kala 25.06.2009, 23:29


Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??

Děkuji za odpověď

#116#


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: rostislav šašvata 27.06.2009, 23:46
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: IM 28.06.2009, 15:03
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C ,  TN-C-S musí být uzemněn.  Jeho  uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.07.2009, 07:38
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....

To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl.  >:(


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 03.12.2018, 16:23
Takže, keď idem vymieňať svietidlá, ktoré sú zapojené na TN-C a idem dávať svietidlá na TN-S, musím každé uzemniť??
To by asi nemalo cenu...
Po rozhovore so známim revizákom to ide vraj tak, že rozdelím sústavu na svorkách svietidla.
Či?



Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Zdenek+ 03.12.2018, 16:49
Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.12.2018, 17:20
Či samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C?
Když už se to musí nějak udělat, tak jsou taky nějaká pravidla jak se to má udělat, ale to ten RT jistě podotknul. Dodatečným uzemněným pospojením se nic nezkazí.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 29.04.2019, 11:08
Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?

No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.



Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: opatovice64 11.09.2023, 19:51
Uzemnění bodu rozdělení bylo uvedeno v neplatné ČSN 33 2000-3, příloha nn, obr. NN2.
I když je norma neplatná, považuji ji za vodítko. Na tom snad není nic špatného...


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2023, 21:33
No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.

Řekl (napsal) bych to jinak:
princip zůstal, jen se změnilo pojmenování, ochrana nulováním to byla podle ČSN 34 1010, dnes se tomu podle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuální edici) říká ochrana automatickým odpojením od zdroje s využitím nadproudového prvku

--------------
Nechci se přít jestli bod rozdělení musí nebo nemusí být přizemněn.
Jestli chcete aby vám za bodem rozdělení správně fungoval proudový chránič při přerušení PEN vodiče před bodem rozdělení, alespoň nějak si ten bod rozdělení přizemněte.

Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč (nebo jak to ojebat)