Jeden dobrý zákazník po mě chce vyřešit problém, který mu vznikl na stavbě (i když měl vzniknout mnohem dřív, ale to je vedlejší).
Jedná se o lávku, která slouží ka nástupu lidí na lodě. Kotvení je do 6 pilířů, při čemž jediný je nad hladinou, ostatní jsou pod vodou (teď ještě ne).
V projektu se píše jen v STZ ASŘ:
"Na stavbě bude proveden hromosvod dle požadavků ČSN 62 305"
a ve výkaze výměr je položka:
"D+M uzemnění lávky (např. ochranné vodivé propojení lávky, zemnící svody bludných proudů, zemnící svody jiskřiště, zemnící desky atd.) kompletní provedení vč. revize. 1,00 Kompl".
To jest vše co k tomu je.
Za mě osobně je nesmysl nějaký hromosvod nad touto stavbou řešit. Pokud bych měl něco řešit, tak snad pospojení lávky, uzemnění na jejím konci a když to budu chtít echt vychytaný, tak ochranu před krokovým napětím na konci lávky na "suché" straně.
Neuniká mě nějaký předpis pro lodní dopravu? Máte někdo jiný názor? Dělal jste někdo uzemnění pod vodou?
(Já vím, jedno vlákno jeden dotaz
)