Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2016, 20:08 » |
|
Mate tam skutocne AYKY 3x2,5? Alebo je to med. Vacsinou v bytoch, ktorych byval hlinik boli 2 vodicove a kes vy mate 3 vodice tak si myslim, ze je to med. Ak by to bola med dal by som istic B16/1. Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2016, 21:54 » |
|
Důvod?
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.03.2016, 22:15 » |
|
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.
Charakteristik u má zajisté jinou a to C, motorová se říkalo za dob výroby jističů IJM, ITM, J1K, J7K a pod. Byla to charakteristik a něco mezi C-D. Já bych se ale zajímal pouze o jediný údaj, který musím změřit na místě a pokud bude vyhovovat, mohu tam bez problému dát i v bytě třeba jistič s charakteristik ou D.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2016, 07:22 » |
|
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.03.2016, 07:56 » |
|
Změřit impedanci. Pokud se bude blížit 0,9 Ohm, nedával bych to tam. Pokud se bude pohybovat tak do 0,5 Ohm, asi nebude problém.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.03.2016, 08:03 » |
|
Skončili zásuvkovému okruhu zlaté časy. Je vysoká pravdepodobnos ť že céčko vyjde, ale ešte väčšia že tie šlupky pre rozbeh 2kW a aj samotná záťaž čoskoro šlapnú zásuvkovému okruhu na krk a postupne v celkovom súbehu unavia aj tú 25-ku. Tak či onak ľudia radi a často nakupujú veci, na ktoré nie sú doma vybavení, však nakoniec nejako to už len fungovať bude, ale on už niekto poradí. Za seba poradím ešte pred možným zahorením spojov rekonštrukciu zásuvkového obvodu, alebo nekupovať somariny.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
David Cekan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.03.2016, 00:52 » |
|
Omlouvam se, instalace je z 2x2,5 hliny, to jsem zmastil. Pohrat si s regulatorem vykonu vysavace pomuze, nicmene nemuzeme ocekavat, ze na to bude pracovita zena pred kazdym pustenim myslet. Zmenu charky jste mi vysvetlili dostatecnym zpusobem, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), do takoveho ryzika se poustet nebudu. Pak me jeste napadlo osadit 13A jistic s B charkou, ale k tomu mi myslim od stolu rovnez posveceni nedate. Melo by to ale byt milosrdnejsi reseni, nez C1x10A (pro obvod i hl. jistic)... Souhlas? Jeste jednou diky za konzultaci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.03.2016, 05:14 » |
|
Ať chcete nebo ne, změně jištění směrem nahoru, by vždy měla předcházet návštěva RT. Především a obzvlášť pokud se týká rozvodů TN-C navíc v hliníku. Velmi důležité jsou v tomto parametry místní sitě a další "drobnosti" Tak si to zopakujeme. Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|